        我新安裝了一個廠房,做了無功補償柜,但開工后第一個月就收到電費單上有扣費1000多元,說是功率因數太低了。
        在配電房的總柜上,供電局自己安裝了三個有功和一個無功電表,系統運行時,無功表是反轉的,但電容補償柜投入的電容組數越多,無功表反轉得越慢,但即使全投入,無功表還是反轉。
        注:變壓器是400KVA的,電容有10組,每組18KVar。
        我用相序表接在總柜的三相上,黃接A相,黑筆接B相,紅筆接C相,測得的相序為A、C、B 。
        是供電局的線接錯了嗎?還是相序反了?還是電容柜欠補?
        請看我提供的實物照片。為了不影響大家的積分,可以到我的主頁去看,henphi.ys168.com。
        附件: IMG_4598.rar (879 K) 下載次數:54
        附件: IMG_4599.rar (901 K) 下載次數:30
        附件: IMG_4602.rar (892 K) 下載次數:30
        附件: IMG_4603.rar (845 K) 下載次數:27
        kv47sn
        事在天成
        級別: 論壇先鋒
        精華主題: 0
        發帖數量: 222 個
        工控威望: 1037 點
        下載積分: 951 分
        在線時間: 96(小時)
        注冊時間: 2008-11-20
        最后登錄: 2025-08-02
        查看kv47sn的 主題 / 回貼
        1樓  發表于: 2009-08-26 22:39
        回一樓:
         安裝工藝也太差了吧。

        計量是供電公司安裝的,你能說不好嗎?不好又怎樣?你自己安裝得再好也不給驗收!
        kv47sn
        事在天成
        級別: 論壇先鋒
        精華主題: 0
        發帖數量: 222 個
        工控威望: 1037 點
        下載積分: 951 分
        在線時間: 96(小時)
        注冊時間: 2008-11-20
        最后登錄: 2025-08-02
        查看kv47sn的 主題 / 回貼
        2樓  發表于: 2009-08-27 21:58
        問題補充:從儀表盤上的功率因數自動補償器表來看,是顯示的0.93,應該沒有問題,可是無功表還是反轉。另外,我還要說明一點的是有一臺110KW的電機,他的空載電流只有40安,負荷電流是120A,經常在空載和負荷之間轉換,另一臺電機 55KW,空載電流只有21安,負荷電流是80A。這會不會有影響呢?
        kv47sn
        事在天成
        級別: 論壇先鋒
        精華主題: 0
        發帖數量: 222 個
        工控威望: 1037 點
        下載積分: 951 分
        在線時間: 96(小時)
        注冊時間: 2008-11-20
        最后登錄: 2025-08-02
        查看kv47sn的 主題 / 回貼
        3樓  發表于: 2009-08-27 22:08
        為了感謝大家的支持,我把我自制電工萬能計算器(可計算電機電流、變壓器選型、銅鋁重量、電纜截面、力率)奉獻給大家,并希望大家能夠完善和指出錯誤,謝謝!
        另,提供力率電費調整表一份,并為了不對大家造成太多的負擔,我已壓縮成一個文件了。也為了使大家的積分不受影響,所以也可以到我的網站上去下載:henphi.ys168.com
        kv47sn
        事在天成
        級別: 論壇先鋒
        精華主題: 0
        發帖數量: 222 個
        工控威望: 1037 點
        下載積分: 951 分
        在線時間: 96(小時)
        注冊時間: 2008-11-20
        最后登錄: 2025-08-02
        查看kv47sn的 主題 / 回貼
        4樓  發表于: 2009-08-27 22:28
        如果我問一個簡單問題:一個老式三相四線無功電表反轉是欠補還是過補?
        可以不說原因,只告訴我結果。


        有人說:
        如果接線正確,則正轉是欠補,反轉是過補。
        也有人說:
        老式三相四線無功電表反轉有3種可能:1、過補,2、欠補,但電源相序反了。 3、欠補,電流互感器S1、S2接反了。

        你的答案呢?
        kv47sn
        事在天成
        級別: 論壇先鋒
        精華主題: 0
        發帖數量: 222 個
        工控威望: 1037 點
        下載積分: 951 分
        在線時間: 96(小時)
        注冊時間: 2008-11-20
        最后登錄: 2025-08-02
        查看kv47sn的 主題 / 回貼
        5樓  發表于: 2009-08-30 20:37
        各位朋友:找到了原因了!
        主要原因有2個:
        1、主線ABC的相序反了。但從變壓器到主柜的線沒有反,是進變壓器的高壓端的相序反了,目前采用的方法是更換低壓互感器接線,即B相的互感器和C相的互換。
        2、確實是欠補。現在已經加了4個電容器組。

        主站蜘蛛池模板: 秋霞国产av一区二区三区 | 亚洲精品国产精品国在线| 国产精品色内内在线播放| 日韩在线播放中文字幕| 玩弄丰满少妇人妻视频| 色综合色国产热无码一| 粉嫩av蜜臀一区二区三区| 免费人成在线观看网站| 国产精品亚洲mnbav网站| 性色av无码无在线观看| 亚洲国产精品久久久天堂麻豆宅男| 日韩国产成人精品视频| 日韩大片高清播放器| 88国产精品视频一区二区三区| 亚洲精品精华液| 最新国产精品中文字幕| 亚洲伊人成色综合网| 国产精品成人一区二区三| 毛片内射久久久一区| 国产精品高清一区二区三区| 伊人久久综合无码成人网| 少妇高潮喷水惨叫久久久久电影 | 中文字幕精品av一区二区五区| 丁香花成人电影| 国产中文字幕精品在线| 免费观看全黄做爰的视频| 国产在线超清日本一本| 顶级嫩模精品视频在线看| 国产精品亚洲二区在线看| 黄色av免费在线上看| 日本东京热一区二区三区| 国产成人av三级在线观看| 国产一区二区三区激情视频| 日韩乱码人妻无码中文字幕视频| 国产精品视频一区二区噜| 美女一级毛片无遮挡内谢| 免费视频一区二区三区亚洲激情| 姐姐6电视剧在线观看| 久久国产福利国产秒拍| 久久亚洲精品中文字幕馆| 国产理论精品|