        我新安裝了一個廠房,做了無功補償柜,但開工后第一個月就收到電費單上有扣費1000多元,說是功率因數太低了。
        在配電房的總柜上,供電局自己安裝了三個有功和一個無功電表,系統運行時,無功表是反轉的,但電容補償柜投入的電容組數越多,無功表反轉得越慢,但即使全投入,無功表還是反轉。
        注:變壓器是400KVA的,電容有10組,每組18KVar。
        我用相序表接在總柜的三相上,黃接A相,黑筆接B相,紅筆接C相,測得的相序為A、C、B 。
        是供電局的線接錯了嗎?還是相序反了?還是電容柜欠補?
        請看我提供的實物照片。為了不影響大家的積分,可以到我的主頁去看,henphi.ys168.com。
        附件: IMG_4598.rar (879 K) 下載次數:54
        附件: IMG_4599.rar (901 K) 下載次數:30
        附件: IMG_4602.rar (892 K) 下載次數:30
        附件: IMG_4603.rar (845 K) 下載次數:27
        kv47sn
        事在天成
        級別: 論壇先鋒
        精華主題: 0
        發帖數量: 222 個
        工控威望: 1037 點
        下載積分: 951 分
        在線時間: 96(小時)
        注冊時間: 2008-11-20
        最后登錄: 2025-08-02
        查看kv47sn的 主題 / 回貼
        1樓  發表于: 2009-08-26 22:39
        回一樓:
         安裝工藝也太差了吧。

        計量是供電公司安裝的,你能說不好嗎?不好又怎樣?你自己安裝得再好也不給驗收!
        kv47sn
        事在天成
        級別: 論壇先鋒
        精華主題: 0
        發帖數量: 222 個
        工控威望: 1037 點
        下載積分: 951 分
        在線時間: 96(小時)
        注冊時間: 2008-11-20
        最后登錄: 2025-08-02
        查看kv47sn的 主題 / 回貼
        2樓  發表于: 2009-08-27 21:58
        問題補充:從儀表盤上的功率因數自動補償器表來看,是顯示的0.93,應該沒有問題,可是無功表還是反轉。另外,我還要說明一點的是有一臺110KW的電機,他的空載電流只有40安,負荷電流是120A,經常在空載和負荷之間轉換,另一臺電機 55KW,空載電流只有21安,負荷電流是80A。這會不會有影響呢?
        kv47sn
        事在天成
        級別: 論壇先鋒
        精華主題: 0
        發帖數量: 222 個
        工控威望: 1037 點
        下載積分: 951 分
        在線時間: 96(小時)
        注冊時間: 2008-11-20
        最后登錄: 2025-08-02
        查看kv47sn的 主題 / 回貼
        3樓  發表于: 2009-08-27 22:08
        為了感謝大家的支持,我把我自制電工萬能計算器(可計算電機電流、變壓器選型、銅鋁重量、電纜截面、力率)奉獻給大家,并希望大家能夠完善和指出錯誤,謝謝!
        另,提供力率電費調整表一份,并為了不對大家造成太多的負擔,我已壓縮成一個文件了。也為了使大家的積分不受影響,所以也可以到我的網站上去下載:henphi.ys168.com
        kv47sn
        事在天成
        級別: 論壇先鋒
        精華主題: 0
        發帖數量: 222 個
        工控威望: 1037 點
        下載積分: 951 分
        在線時間: 96(小時)
        注冊時間: 2008-11-20
        最后登錄: 2025-08-02
        查看kv47sn的 主題 / 回貼
        4樓  發表于: 2009-08-27 22:28
        如果我問一個簡單問題:一個老式三相四線無功電表反轉是欠補還是過補?
        可以不說原因,只告訴我結果。


        有人說:
        如果接線正確,則正轉是欠補,反轉是過補。
        也有人說:
        老式三相四線無功電表反轉有3種可能:1、過補,2、欠補,但電源相序反了。 3、欠補,電流互感器S1、S2接反了。

        你的答案呢?
        kv47sn
        事在天成
        級別: 論壇先鋒
        精華主題: 0
        發帖數量: 222 個
        工控威望: 1037 點
        下載積分: 951 分
        在線時間: 96(小時)
        注冊時間: 2008-11-20
        最后登錄: 2025-08-02
        查看kv47sn的 主題 / 回貼
        5樓  發表于: 2009-08-30 20:37
        各位朋友:找到了原因了!
        主要原因有2個:
        1、主線ABC的相序反了。但從變壓器到主柜的線沒有反,是進變壓器的高壓端的相序反了,目前采用的方法是更換低壓互感器接線,即B相的互感器和C相的互換。
        2、確實是欠補。現在已經加了4個電容器組。

        主站蜘蛛池模板: 又黄又爽又高潮免费毛片| 亚洲一区二区三区在线| 国产超碰无码最新上传| 国产精品中文字幕视频| 国产真人无码作爱视频免费| 国产日韩在线视看高清视频手机| 男男高h喷水荡肉爽文| 国产精品爽爽久久久久久竹菊| 无码精品人妻一区二区三区中| 亚洲一区国色天香| 国内少妇毛片视频| 成人在线观看不卡| 国模精品视频一区二区三区| 一本之道高清乱码少妇| 久久a级片| 亚洲精品视频一二三四区| 亚洲国产中文字幕在线视频综合| 精品国产成人午夜福利| 91产精品无码无套在线| 美女裸体无遮挡免费视频网站| 亚洲一区二区约美女探花| 韩国无码AV片午夜福利| 精品亚洲没码中文字幕| 狠狠色噜噜狠狠狠狠888奇米| 日韩丝袜人妻中文字幕| 亚洲精品国模一区二区| 亚洲欧洲日产国无高清码图片| 9久久伊人精品综合| 亚洲最大有声小说AV网| 日韩精品国产二区三区| 国产综合久久久久影院| 无码h片在线观看网站| 日韩中文字幕一区二区不卡| 欧洲中文字幕一区二区| 亚洲成A人片在线观看无码不卡| 国产午夜福利精品久久2021| 亚洲欧美人成人让影院| 2020年最新国产精品正在播放 | 99久久精品久久久| 一级国产在线观看高清| 国产中文字幕在线精品|