        樓主  發表于: 2009-09-05 00:53
        松下PLC編程手冊沒說明硬件怎樣接線 有知道的朋友幫幫忙  謝謝
        bigluo
        級別: 家園常客
        精華主題: 0
        發帖數量: 373 個
        工控威望: 912 點
        下載積分: 2724 分
        在線時間: 73(小時)
        注冊時間: 2007-12-14
        最后登錄: 2021-05-15
        查看bigluo的 主題 / 回貼
        1樓  發表于: 2009-09-05 11:23
        指撥開關是什么東西?
        是指轉換開關嗎?
        阿少杰
        石頭
        級別: 家園常客
        精華主題: 0
        發帖數量: 224 個
        工控威望: 557 點
        下載積分: 474 分
        在線時間: 106(小時)
        注冊時間: 2006-10-05
        最后登錄: 2018-06-14
        查看阿少杰的 主題 / 回貼
        2樓  發表于: 2009-09-07 19:54
        松下的PLC要接指撥開關需占用一個字節的地址,即16位。比如撥碼開關一般有五點(COM,1,2,4,8)/    只需將COM點接上負電壓,PLC COM口接正電壓,  然后撥碼開關的點1接X0。點2接X1。點4接X2。點8接X3。以此類推。就可以了
        本帖最近評分記錄:
      2. 下載積分:+1(sjm213) 熱心助人,加分表揚
        pihailin
        活到老學到老
        級別: 家園常客
        精華主題: 0
        發帖數量: 328 個
        工控威望: 575 點
        下載積分: 1120 分
        在線時間: 314(小時)
        注冊時間: 2008-02-23
        最后登錄: 2025-09-23
        查看pihailin的 主題 / 回貼
        3樓  發表于: 2009-09-07 21:25
        引用
        引用第2樓阿少杰于2009-09-07 19:54發表的  :
        松下的PLC要接指撥開關需占用一個字節的地址,即16位。比如撥碼開關一般有五點(COM,1,2,4,8)/    只需將COM點接上負電壓,PLC COM口接正電壓,  然后撥碼開關的點1接X0。點2接X1。點4接X2。點8接X3。以此類推。就可以了

        謝謝 那么四位的 8 4 2 1 接X0 X1 X2 X3  個 十 百 千 接 Y0 Y1 Y2 Y3  對嗎?FPO 好像沒這個功能吧?
        yuyangcr
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 179 個
        工控威望: 308 點
        下載積分: 523 分
        在線時間: 160(小時)
        注冊時間: 2008-04-15
        最后登錄: 2025-07-10
        查看yuyangcr的 主題 / 回貼
        4樓  發表于: 2009-09-09 15:57
        引用
        引用第3樓pihailin于2009-09-07 21:25發表的  :

        謝謝 那么四位的 8 4 2 1 接X0 X1 X2 X3  個 十 百 千 接 Y0 Y1 Y2 Y3  對嗎?FPO 好像沒這個功能吧?

        跟輸出有什么關系呀 8421接 X3 2 1 0 直接用WX0讀取 用H000F與屏蔽送到任意DT即可 用得著那么羅嗦么?
        本帖最近評分記錄:
      3. 下載積分:+1(sjm213) 熱心助人,加分表揚
        pihailin
        活到老學到老
        級別: 家園常客
        精華主題: 0
        發帖數量: 328 個
        工控威望: 575 點
        下載積分: 1120 分
        在線時間: 314(小時)
        注冊時間: 2008-02-23
        最后登錄: 2025-09-23
        查看pihailin的 主題 / 回貼
        5樓  發表于: 2009-09-10 20:51
        引用
        引用第4樓yuyangcr于2009-09-09 15:57發表的  :

        跟輸出有什么關系呀 8421接 X3 2 1 0 直接用WX0讀取 用H000F與屏蔽送到任意DT即可 用得著那么羅嗦么?

        四位的撥碼開關都有20個接線端子 比如三菱PLC接線方法 COM  8 4 2 1  接X0 X1 X2 X3 . 個位 十位 百位 千位 接Y0 Y1 Y2 Y3   松下FP0PLC 不用輸出點 那要用多少個輸入點啊?四位的撥碼開關4組8421 共20個點哦?
        [ 此帖被pihailin在2009-09-11 18:56重新編輯 ]
        愚公移山
        可解FPX,FPXH,FP0R,FP0H
        級別: 論壇先鋒
        精華主題: 1 篇
        發帖數量: 698 個
        工控威望: 1039 點
        下載積分: 2090 分
        在線時間: 487(小時)
        注冊時間: 2008-01-26
        最后登錄: 2025-10-17
        查看愚公移山的 主題 / 回貼
        6樓  發表于: 2009-09-11 20:46
        引用
        7樓  發表于: 2009-09-14 12:10
        引用
        引用第5樓pihailin于2009-09-10 20:51發表的  :

        四位的撥碼開關都有20個接線端子 比如三菱PLC接線方法 COM  8 4 2 1  接X0 X1 X2 X3 . 個位 十位 百位 千位 接Y0 Y1 Y2 Y3   松下FP0PLC 不用輸出點 那要用多少個輸入點啊?四位的撥碼開關4組8421 共20個點哦?

        抱歉 我看錯了 如果單純地接 不是20個點是16入 如果是復用的接法 接法和三菱的是一樣的(這樣需要占用四個輸入四個輸出供8點 但是如果用晶體管它的輸出點的公共端不好處理)  如果是繼電器輸出的可以 就是太慢了 那樣的話和三菱的就一樣了 程序其實很好寫 送的時候 先把輸出Y0-Y3做一個循環  Y0------(mov wx0 dt10)   y1-----(mov wx0 dt12) ~~~~  然后 r9010------(WAN H000F DT10  DT20)~~~~
        pihailin
        活到老學到老
        級別: 家園常客
        精華主題: 0
        發帖數量: 328 個
        工控威望: 575 點
        下載積分: 1120 分
        在線時間: 314(小時)
        注冊時間: 2008-02-23
        最后登錄: 2025-09-23
        查看pihailin的 主題 / 回貼
        8樓  發表于: 2009-09-14 21:26
        老兄 您好 那個是存放撥碼開關的數據寄存器?  能不能貼個程序范例來看看?謝謝了
        yuyangcr
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 179 個
        工控威望: 308 點
        下載積分: 523 分
        在線時間: 160(小時)
        注冊時間: 2008-04-15
        最后登錄: 2025-07-10
        查看yuyangcr的 主題 / 回貼
        9樓  發表于: 2009-09-15 12:09
        我很多年前用過現在程序圖紙都沒了再讓我畫圖寫程序沒時間 WX0代表的是X0-XF共16個點 若16個點全on 則WX0=HFFFF  X3X2X1X0全部on 其余全部off則WX=H000F,若只有X0 on其他全部off  WX0=H0001 ,若只有X1 on其他全部off  WX0=H0002 ,若只有X2 on其他全部off  WX0=H0004, 若X1 X0 on 其他全部off  WX0=H0003~~~~   WX和DT 都是松下plc可操作的地址寄存器 可以用例如這個指令來讀取(MOV  WX0 DT100) 結合前面我寫的的 估計你能看得懂  

        主站蜘蛛池模板: 九九热在线免费视频播放| 香蕉乱码成人久久天堂爱| 国产一精品一av一免费| 久久久久亚洲精品美女| 扒开双腿猛进入喷水高潮叫声| 亚洲人成图片小说网站| 国产 一区二区三区视频| 蜜桃无码一区二区三区| xxxxbbbb欧美残疾人| 国产综合视频一区二区三区 | 国产又大又黑又粗免费视频| 色综合久久综合久鬼色88| 99精品国产一区二区三区不卡| 国产95在线 | 欧美| 欧美亚洲国产日韩电影在线| 无套内射视频囯产| 亚洲欧美国产日韩天堂区| 欧美精品视频一区二区三区| 青青在线视频一区二区三区| 97精品人妻系列无码人妻| 蜜臀av性久久久久蜜臀aⅴ麻豆| 欧美乱强伦xxxx孕妇| 色网av免费在线观看| 无码人妻一区二区三区兔费| 亚洲人成人网色www| 国产精品国产三级国快看| 波多野结衣一区二区三区高清 | 中文字幕日韩精品国产| 国内久久婷婷精品人双人| 久久国产精品伊人青青草| 久久精品国产午夜福利伦理| 91亚洲国产成人久久精| 最近中文字幕完整版hd| 国产人妻精品午夜福利免费| 狂躁女人双腿流白色液体| 国产女人在线视频| 永久免费AV无码网站大全| 久久精品亚洲精品国产色婷| 丰满人妻被黑人连续中出| 亚洲亚洲人成综合丝袜图片| 亚洲高清WWW色好看美女|