<big id="a5mua"></big>

      <tt id="a5mua"><dfn id="a5mua"></dfn></tt>
      <wbr id="a5mua"><sup id="a5mua"></sup></wbr>

        
        

      1. 亚洲综合小综合中文字幕,国产久爱免费精品视频,精品国产品香蕉在线,国产午夜精品在人线播放,精品一二三四区在线观看,国产成人无码免费看视频软件 ,色欲久久人妻内射,午夜在线观看成人av
        liangtd
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 210 個
        工控威望: 334 點
        下載積分: 636 分
        在線時間: 100(小時)
        注冊時間: 2008-07-16
        最后登錄: 2020-04-29
        查看liangtd的 主題 / 回貼
        樓主  發表于: 2009-09-21 18:17
        檢查PLC的故障分析引起停機是OB82和OB86,但不亂如何處理,請高手指教.哪些書有介紹.謝謝!
        liangtd
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 210 個
        工控威望: 334 點
        下載積分: 636 分
        在線時間: 100(小時)
        注冊時間: 2008-07-16
        最后登錄: 2020-04-29
        查看liangtd的 主題 / 回貼
        1樓  發表于: 2009-09-21 18:27
        補充一下:模塊 CPU 315-2DP 的診斷緩沖區

        訂貨號/描述                       組件                              版本                          
        6ES7 315-2AG10-0AB0               硬件                              3                            
        - - -                             固件                              V 2.0.5                      

        機架:                            0
        插槽:                            2


        事件 1 / 10:  事件 ID 16# 38C4
        分布式 I/O:站 返回
        受影響 DP 從站的地址:站編號:   7
        DP 主站系統標識號:     1
        DP 從站的邏輯基址:輸入地址:  1018
        DP 主站的邏輯基址:  1023
        要求的 OB:機架故障 OB (OB86)
        優先級:26
        外部錯誤, 離開的事件
        17:51:44.091  2009-09-21


        事件 2 / 10:  事件 ID 16# 3842
        模塊 確定
        模塊類型:分布式 I/O
        輸入地址:  1018
        用戶信息可用
        來自替代者的診斷中斷
        要求的 OB:診斷中斷 OB (OB82)
        優先級:26
        外部錯誤, 離開的事件
        17:51:43.954  2009-09-21


        事件 3 / 10:  事件 ID 16# 39C4
        分布式 I/O:站 故障
        受影響 DP 從站的地址:站編號:   7
        DP 主站系統標識號:     1
        DP 從站的邏輯基址:輸入地址:  1018
        DP 主站的邏輯基址:  1023
        要求的 OB:機架故障 OB (OB86)
        優先級:26
        外部錯誤, 進入的事件
        17:51:43.928  2009-09-21


        事件 4 / 10:  事件 ID 16# 38C4
        分布式 I/O:站 返回
        受影響 DP 從站的地址:站編號:   7
        DP 主站系統標識號:     1
        DP 從站的邏輯基址:輸入地址:  1018
        DP 主站的邏輯基址:  1023
        要求的 OB:機架故障 OB (OB86)
        優先級:26
        外部錯誤, 離開的事件
        14:56:38.729  2009-09-19


        事件 5 / 10:  事件 ID 16# 3842
        模塊 確定
        模塊類型:分布式 I/O
        輸入地址:  1018
        用戶信息可用
        來自替代者的診斷中斷
        要求的 OB:診斷中斷 OB (OB82)
        優先級:26
        外部錯誤, 離開的事件
        14:56:38.610  2009-09-19


        事件 6 / 10:  事件 ID 16# 39C4
        分布式 I/O:站 故障
        受影響 DP 從站的地址:站編號:   7
        DP 主站系統標識號:     1
        DP 從站的邏輯基址:輸入地址:  1018
        DP 主站的邏輯基址:  1023
        要求的 OB:機架故障 OB (OB86)
        優先級:26
        外部錯誤, 進入的事件
        14:56:38.584  2009-09-19


        事件 7 / 10:  事件 ID 16# 38C4
        分布式 I/O:站 返回
        受影響 DP 從站的地址:站編號:   6
        DP 主站系統標識號:     1
        DP 從站的邏輯基址:輸入地址:  1019
        DP 主站的邏輯基址:  1023
        要求的 OB:機架故障 OB (OB86)
        優先級:26
        外部錯誤, 離開的事件
        07:49:01.286  2009-09-15


        事件 8 / 10:  事件 ID 16# 3842
        模塊 確定
        模塊類型:分布式 I/O
        輸入地址:  1019
        用戶信息可用
        來自替代者的診斷中斷
        要求的 OB:診斷中斷 OB (OB82)
        優先級:26
        外部錯誤, 離開的事件
        07:49:01.122  2009-09-15


        事件 9 / 10:  事件 ID 16# 38C4
        分布式 I/O:站 返回
        受影響 DP 從站的地址:站編號:   4
        DP 主站系統標識號:     1
        DP 從站的邏輯基址:輸入地址:  1021
        DP 主站的邏輯基址:  1023
        要求的 OB:機架故障 OB (OB86)
        優先級:26
        外部錯誤, 離開的事件
        07:48:57.460  2009-09-15


        事件 10 / 10:  事件 ID 16# 3842
        模塊 確定
        模塊類型:分布式 I/O
        輸入地址:  1021
        用戶信息可用
        來自替代者的診斷中斷
        要求的 OB:診斷中斷 OB (OB82)
        優先級:26
        外部錯誤, 離開的事件
        07:48:57.291  2009-09-15
        zhihui5
        級別: *
        精華主題: * 篇
        發帖數量: * 個
        工控威望: * 點
        下載積分: * 分
        在線時間: (小時)
        注冊時間: *
        最后登錄: *
        查看zhihui5的 主題 / 回貼
        2樓  發表于: 2010-02-22 09:10
        我也碰到同樣問題啊,但不知道怎么處理 啊
        cvlsam
        富士低壓,POD(觸摸屏),PLC專賣
        級別: VIP會員

        精華主題: 3 篇
        發帖數量: 6626 個
        工控威望: 38438 點
        下載積分: 14780 分
        在線時間: 9801(小時)
        注冊時間: 2006-09-13
        最后登錄: 2025-11-02
        查看cvlsam的 主題 / 回貼
        3樓  發表于: 2010-02-22 09:45
        引起停機的原因是OB82,OB86?

        下載空的OB82與OB86至你的PLC。

        由于出現機架故障,因此系統會產生OB86中斷,如果沒有OB86,系統進入停機。

        但是,下載空OB86只是為了讓系統能調用,而非解決問題,你需要在OB86中編寫錯誤診斷并處理程序,從而完善你的程序。

        Regards

        主站蜘蛛池模板: 亚洲午夜天堂| 丰满少妇呻吟高潮经历| 国产超碰无码最新上传| 樱花草视频www日本韩国| 在线а√天堂中文官网| 午夜福利免费区在线观看| 午夜色无码大片在线观看免费| 亚洲人成黄网站69影院| 免费AV片在线观看网址| 亚洲情A成黄在线观看动漫尤物| 亚洲天堂成人一区二区三区| 狠狠干| 精品无码老熟妇magnet| 亚洲国产日韩伦中文字幕| 国产精品夜间视频香蕉| 日韩V欧美V中文在线| 红杏av在线dvd综合| 国产精品九九九一区二区| 亚洲免费福利在线视频| 中文字幕久久精品波多野结| 国产精品老熟女露脸视频| 国产无遮挡无码视频免费软件 | 四虎永久免费高清视频| 久久精品亚洲国产综合色| 成人乱码一区二区三区四区| 玩两个丰满老熟女久久网| 激情综合网激情综合网五月| www亚洲精品| 久久大香萑太香蕉av黄软件| 免费无码观看的AV在线播放| 人人妻人人做人人爽夜欢视频| 看全色黄大黄大色免费久久| 婷婷久久综合九色综合88| 亚洲欧洲精品一区二区| 国产精品午夜福利不卡120| 中文字幕久久国产精品| 亚洲AV无码精品色欲av| 国产亚洲精品综合一区二区| 色国产视频| 久久一区二区三区黄色片| 国产免费网站看v片元遮挡|