描述:西門子手冊截圖
						圖片: 
 
					
						描述:我的工程組態
						圖片: 
 
					我有個工程是s7-300主站通過PROFIBUS DP 總線和4個s7-200子站的EM277通訊
1#s7-200子站模塊配置有5個:CPU224 14DI/10DO, EM223 8DI/8DO,EM 221 16DI, 
                           EM231 4AI,EM277。共38點DI,18點DO,4路AI。
2#s7-200子站模塊配置有7個:CPU224 14DI/10DO, EM 221 16DI,EM 223 16DI/16DO, 
                          EM 221 16DI, EM231 4AI,EM231 4AI,EM277
                          共62點DI,26點DO,8路AI。
3#s7-200子站模塊配置有6個:CPU224 14DI/10DO, EM223 8DI/8DO,EM 221 16DI,
                          EM 221 16DI, EM231 4AI,EM277
                          共54點DI,18點DO,4路AI。
4#s7-200子站模塊配置有5個:CPU224 14DI/10DO, EM223 8DI/8DO,EM 221 16DI,
                          EM231 4AI,EM277
                          共38點DI,34點DO,4路AI。
請問在s7-300硬件組態時,PROFIBUS DP 總線下掛 的四個EM277的通訊方式該選什么?
西門子手冊上說是根據字節數選擇:8Byte out/8Bytes in,這8Byte out可有64Bit的
out,64Bit的in,這是否說明s7-300主站可讀寫s7-200子站的DI和DO分別是64點
而選擇4Word out/4Word in 是否說明s7-300主站可讀寫s7-200子站的4通道AI和4通道AO