        樓主  發表于: 2009-10-12 12:13
        請HAKKO與OMRON都精通的朋友幫我看一下,HAKKO V708CD與OMRON CQM1H通訊的問題,具體見附件。先行謝過!
        附件: PLC and HMI.doc (58 K) 下載次數:19
        wangxx8888
        洪水灣
        級別: 探索解密
        精華主題: 0
        發帖數量: 69 個
        工控威望: 191 點
        下載積分: 564 分
        在線時間: 134(小時)
        注冊時間: 2009-06-29
        最后登錄: 2025-12-24
        查看wangxx8888的 主題 / 回貼
        1樓  發表于: 2009-10-12 12:22
        原與OMRON PLC通訊用的是OMRONR NT631C觸摸屏。用HAKKO與OMRON PLC通訊是做一下試驗。
        cvlsam
        富士低壓,POD(觸摸屏),PLC專賣
        級別: VIP會員

        精華主題: 3 篇
        發帖數量: 6642 個
        工控威望: 38454 點
        下載積分: 16366 分
        在線時間: 9846(小時)
        注冊時間: 2006-09-13
        最后登錄: 2025-12-24
        查看cvlsam的 主題 / 回貼
        2樓  發表于: 2009-10-12 13:05
        通訊線與POD側設置完全沒有問題。

        PLC側的設置在哪里呢?

        Regards
        雨揚86
        級別: 探索解密
        精華主題: 0
        發帖數量: 20 個
        工控威望: 170 點
        下載積分: 902 分
        在線時間: 27(小時)
        注冊時間: 2009-01-29
        最后登錄: 2020-06-11
        查看雨揚86的 主題 / 回貼
        3樓  發表于: 2009-10-12 13:07
        建議LZ再查一下通訊線的做法對不對!
        因為沒搞過HAKKO的屏,所以沒發言權,但根據跟威綸屏的通訊經驗來看,似乎HMI那一端的接線方式是錯誤的!
        威綸屏的接線方式是2-3,3-2,5-9!
        一般的RS232C的信號接地基本上都是5號口,只有OMRON是9號口,所以我感覺線是有問題的!另外,OMRON PLC的4和5號口是TOOLBUS連接方式,這個在做與屏的通訊的時候是要短接的,但是看不懂HAKKO的屏這一端,4跟5為什么要短接!

        建議LZ從線上著手去查!
        QQ:383371843,E-MAIL:caileicl86@163.com
        TEL:15824344343
        wangxx8888
        洪水灣
        級別: 探索解密
        精華主題: 0
        發帖數量: 69 個
        工控威望: 191 點
        下載積分: 564 分
        在線時間: 134(小時)
        注冊時間: 2009-06-29
        最后登錄: 2025-12-24
        查看wangxx8888的 主題 / 回貼
        4樓  發表于: 2009-10-12 16:31
        二樓專長:
             本以為PLC與OMRON NT631C用得好好的不要再設置什么?再附上PLC參數請幫忙看一下。

             謝謝!
        PLC and HMI.doc (66 K) 下载次数:12
        阿少杰
        石頭
        級別: 家園常客
        精華主題: 0
        發帖數量: 224 個
        工控威望: 557 點
        下載積分: 474 分
        在線時間: 106(小時)
        注冊時間: 2006-10-05
        最后登錄: 2018-06-14
        查看阿少杰的 主題 / 回貼
        5樓  發表于: 2009-10-12 20:21
        其實RS232通 訊都一樣的啦。一個發送一個接收,一個接地,如果樓主確認線沒有問題的話,看看我這兩張圖,



        wangxx8888
        洪水灣
        級別: 探索解密
        精華主題: 0
        發帖數量: 69 個
        工控威望: 191 點
        下載積分: 564 分
        在線時間: 134(小時)
        注冊時間: 2009-06-29
        最后登錄: 2025-12-24
        查看wangxx8888的 主題 / 回貼
        6樓  發表于: 2009-10-13 08:28
        感謝!上午去試一下。
        wangxx8888
        洪水灣
        級別: 探索解密
        精華主題: 0
        發帖數量: 69 個
        工控威望: 191 點
        下載積分: 564 分
        在線時間: 134(小時)
        注冊時間: 2009-06-29
        最后登錄: 2025-12-24
        查看wangxx8888的 主題 / 回貼
        7樓  發表于: 2009-10-13 10:50
        按5樓方式設置,圖見附件,失敗!我不懷疑方法不對,不知那路不通,悶!還有其它方法嗎?
        復件 PLC and HMI.doc (328 K) 下载次数:5
        wangxx8888
        洪水灣
        級別: 探索解密
        精華主題: 0
        發帖數量: 69 個
        工控威望: 191 點
        下載積分: 564 分
        在線時間: 134(小時)
        注冊時間: 2009-06-29
        最后登錄: 2025-12-24
        查看wangxx8888的 主題 / 回貼
        8樓  發表于: 2009-10-13 10:54
        HMI與PLC通訊設置截圖! 復件 PLC and HMI.doc (346 K) 下载次数:10
        wangxx8888
        洪水灣
        級別: 探索解密
        精華主題: 0
        發帖數量: 69 個
        工控威望: 191 點
        下載積分: 564 分
        在線時間: 134(小時)
        注冊時間: 2009-06-29
        最后登錄: 2025-12-24
        查看wangxx8888的 主題 / 回貼
        9樓  發表于: 2009-10-14 08:32
        石沉大海!
        雨揚86
        級別: 探索解密
        精華主題: 0
        發帖數量: 20 個
        工控威望: 170 點
        下載積分: 902 分
        在線時間: 27(小時)
        注冊時間: 2009-01-29
        最后登錄: 2020-06-11
        查看雨揚86的 主題 / 回貼
        10樓  發表于: 2009-10-14 08:53
        網絡類型選TOOLBUS試過了嗎?
        QQ:383371843,E-MAIL:caileicl86@163.com
        TEL:15824344343
        雨揚86
        級別: 探索解密
        精華主題: 0
        發帖數量: 20 個
        工控威望: 170 點
        下載積分: 902 分
        在線時間: 27(小時)
        注冊時間: 2009-01-29
        最后登錄: 2020-06-11
        查看雨揚86的 主題 / 回貼
        11樓  發表于: 2009-10-14 08:55
        另外就是,我覺得LZ不應該從通訊設置上去鉆牛角尖了,我當時做CJ1M跟威綸屏的通訊時也是的,始終是從通訊設置上找問題,實際上OMRON跟屏的通訊基本上是不用設置什么的,如果你能確保你的線是OK的話!
        QQ:383371843,E-MAIL:caileicl86@163.com
        TEL:15824344343
        • «
        • 1
        • 2
        • »
        • Pages: 1/2     Go

        主站蜘蛛池模板: 91国在线啪精品一区| 国产精品久久久久久无毒不卡| 人人超碰人摸人爱| 欧美 亚洲 日韩 在线综合| 国产精品_国产精品_k频道| 青青草最新在线视频播放| www亚洲天堂| 亚洲高潮喷水无码AV电影| 中文字幕日韩精品东京热| 国产高清在线精品一区不卡| 一区二区福利在线视频| 色窝窝免费播放视频在线| 一本精品中文字幕在线| 日韩深夜免费在线观看| 亚洲成在人线av| 自拍欧美亚洲| 亚洲高清在线天堂精品| 99热这里都是国产精品| 自拍第一区视频在线观看| 亚洲精品一二三区在线看| 亚洲av成人一区在线| 久久影院午夜伦手机不四虎卡| 国内精品视频区在线2021| 波多野结衣中文字幕久久| 野外少妇被弄到喷水在线观看| 狠狠躁日日躁夜夜躁欧美老妇| 亚洲色精品VR一区二区三区| 亚洲人成人网色www| 久久这里都是精品一区| 人妻少妇精品视频三区二区| 高清无码爆乳潮喷在线观看| 日本中文字幕久久网站| 欧美日韩高清在线观看| 欧美视频在线观看第一页| 成人自拍小视频在线观看| 超薄肉色丝袜一区二区| 久99久热精品免费视频| 亚洲国产精品一区第二页| 无码免费大香伊蕉在人线国产 | 亚洲色最新高清AV网站| 漂亮人妻被中出中文字幕久久|