        樓主  發表于: 2009-10-14 09:05
        我用變頻器輸出0-10V接至一臺多功能數顯表頭,來顯示速度。出現一個這樣的問題:變頻器在輸出頻率顯示為0HZ時,數顯表頭未能顯示速度為0,而是顯示為128左右,(數顯表頭對最小值的調整偏差是-99~+99,),調整偏差值也沒有用。這時,用數顯萬用表量一下變頻器模擬輸出并不是0V,而是顯示1.3V左右,(我想這就是導致多功能數顯表頭在變頻器在輸出頻率為0HZ時不顯示為0的原因吧),請問怎樣才能讓變頻器在輸出頻率為0HZ時,模擬輸出也是0V?讓數顯表頭能顯示0?
        hehaiwaer
        站的更高,才可以尿的更遠。
        級別: 家園?
        精華主題: 0
        發帖數量: 325 個
        工控威望: 785 點
        下載積分: 2834 分
        在線時間: 575(小時)
        注冊時間: 2009-06-10
        最后登錄: 2021-10-21
        查看hehaiwaer的 主題 / 回貼
        1樓  發表于: 2009-10-14 09:16
        把10V負極接地看看。
        調整變頻器輸出為頻率,
        如果是頻率可以調整偏置值
        好好學習,天天向上!
        fengbingyuan
        合作共贏
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 203 個
        工控威望: 269 點
        下載積分: 857 分
        在線時間: 432(小時)
        注冊時間: 2008-04-03
        最后登錄: 2025-10-29
        查看fengbingyuan的 主題 / 回貼
        2樓  發表于: 2009-10-14 09:32
        在廠里調機的時候,我在變頻器0-10V輸出端之間接一個100K的電阻,問題基本解決(此時.用萬用表量得是0.9V左右),在變頻器輸出頻率為0HZ時,表頭可以顯示速度為0(有時候會在-1~3之間的波動).但是把設備拉到客戶那里時,(可能是現場有太多其他電子設備的原因,有干擾?不知道改用屏蔽線接信號能不能解決,問題是不是出在這里?)表頭在變頻器輸出頻率為0HZ時,又不能顯示速度為0了.

        是不是我接的100K電阻小了?
        [ 此帖被fengbingyuan在2009-10-14 09:38重新編輯 ]
        hehaiwaer
        站的更高,才可以尿的更遠。
        級別: 家園?
        精華主題: 0
        發帖數量: 325 個
        工控威望: 785 點
        下載積分: 2834 分
        在線時間: 575(小時)
        注冊時間: 2009-06-10
        最后登錄: 2021-10-21
        查看hehaiwaer的 主題 / 回貼
        3樓  發表于: 2009-10-14 10:10
        接一個電阻是表示你變頻器的輸出是電流型的
        這個電阻只是起一個把電流轉成電壓的信號,一般根據變頻的規定取我一般選好像一般的都在1K以下
        外部干擾也會引起這個情況,可以加屏蔽線,把低電位接地
        好好學習,天天向上!
        fengbingyuan
        合作共贏
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 203 個
        工控威望: 269 點
        下載積分: 857 分
        在線時間: 432(小時)
        注冊時間: 2008-04-03
        最后登錄: 2025-10-29
        查看fengbingyuan的 主題 / 回貼
        4樓  發表于: 2009-10-14 10:41
        變頻器模擬輸出規格:10VDC,1mA
        在變頻器輸出50HZ運行時,用萬用表量輸出端電壓為9.8V。
        wjz7211
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 115 個
        工控威望: 207 點
        下載積分: 4443 分
        在線時間: 173(小時)
        注冊時間: 2008-01-05
        最后登錄: 2025-05-16
        查看wjz7211的 主題 / 回貼
        5樓  發表于: 2009-10-14 10:51
        使用屏蔽線、減小電阻值試試
        hehaiwaer
        站的更高,才可以尿的更遠。
        級別: 家園?
        精華主題: 0
        發帖數量: 325 個
        工控威望: 785 點
        下載積分: 2834 分
        在線時間: 575(小時)
        注冊時間: 2009-06-10
        最后登錄: 2021-10-21
        查看hehaiwaer的 主題 / 回貼
        6樓  發表于: 2009-10-14 10:56
        如果是電壓輸出
        數顯也是接受電壓信號就不用并電阻
        好好學習,天天向上!
        fengbingyuan
        合作共贏
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 203 個
        工控威望: 269 點
        下載積分: 857 分
        在線時間: 432(小時)
        注冊時間: 2008-04-03
        最后登錄: 2025-10-29
        查看fengbingyuan的 主題 / 回貼
        7樓  發表于: 2009-10-14 11:04
        數顯也是接受0-10V電壓信號的(型號是奧托尼克斯的MT4W-DV-4N),咨詢了變頻器廠家,說在輸出端并接一個100K的電阻,可以防止對變頻器低速(0HZ)時模擬端輸出的干擾。但是設備運到客戶那里又不好了……
        hehaiwaer
        站的更高,才可以尿的更遠。
        級別: 家園?
        精華主題: 0
        發帖數量: 325 個
        工控威望: 785 點
        下載積分: 2834 分
        在線時間: 575(小時)
        注冊時間: 2009-06-10
        最后登錄: 2021-10-21
        查看hehaiwaer的 主題 / 回貼
        8樓  發表于: 2009-10-14 11:10
        呵呵
        并個電阻還不如直接將低電位有效接地來的有效果,干擾這個問題是很麻煩的。祝你好運!
        好好學習,天天向上!
        fengbingyuan
        合作共贏
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 203 個
        工控威望: 269 點
        下載積分: 857 分
        在線時間: 432(小時)
        注冊時間: 2008-04-03
        最后登錄: 2025-10-29
        查看fengbingyuan的 主題 / 回貼
        9樓  發表于: 2009-10-14 11:27
        變頻器廠家說并個100K或200K的電阻,可以防止對變頻器低速(0HZ)時模擬端輸出的干擾,我就不明白這其中的原理是什么?這樣子接個電阻,按理來說并沒有改變輸入表頭的電壓驅動信號啊,但是用萬用表量確實是變低了,變為0.9V了,難到這個電阻起到濾波整定的作用了?
        fengbingyuan
        合作共贏
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 203 個
        工控威望: 269 點
        下載積分: 857 分
        在線時間: 432(小時)
        注冊時間: 2008-04-03
        最后登錄: 2025-10-29
        查看fengbingyuan的 主題 / 回貼
        10樓  發表于: 2009-10-14 11:32
        引用
        引用第8樓hehaiwaer于2009-10-14 11:10發表的  :
        呵呵
        并個電阻還不如直接將低電位有效接地來的有效果,干擾這個問題是很麻煩的。祝你好運!!

        看來,把10V負極接地看看

        先謝謝樓上!Thank you very much!
        [ 此帖被fengbingyuan在2009-10-14 13:27重新編輯 ]
        方立彬
        級別: *
        精華主題: * 篇
        發帖數量: * 個
        工控威望: * 點
        下載積分: * 分
        在線時間: (小時)
        注冊時間: *
        最后登錄: *
        查看方立彬的 主題 / 回貼
        11樓  發表于: 2009-10-14 16:05
        1:信號線用屏蔽線,屏蔽層良好接地,且不要和馬達線在一起,
        2 :在表頭一側并一只16伏1微法電容試試.
        • «
        • 1
        • 2
        • »
        • Pages: 1/2     Go

        主站蜘蛛池模板: 国产三级自拍视频在线| 无码日韩做暖暖大全免费不卡| 久久香蕉国产线看观看猫咪av| 成人免费乱码大片a毛片| 亚洲成人高清av在线| 国产一区二区不卡在线| 天美传媒xxxxhd videos3| 小嫩模无套内谢第一次| 亚洲日韩中文字幕在线播放| 天天做天天爱夜夜爽女人爽| 久久精品蜜芽亚洲国产AV| 中文字幕久久精品人妻| 蜜臀av性久久久久蜜臀aⅴ麻豆 | 国产精品亚洲第一区在线| 国产欧美日韩另类精彩视频| 天天爽夜夜爽人人爽曰| 国产一级老熟女自拍视频| 激情综合网激情国产av| 成人精品视频一区二区三区| 欧美交a欧美精品喷水| 欧美性大战xxxxx久久久√| 亚洲男人天堂一级黄色片| 欧美日韩精品一区二区三区不卡| 国产精品_国产精品_k频道| 国产不卡一区二区在线视频| 花式道具play高h文调教| 妺妺窝人体色www在线直播| 中文 在线 日韩 亚洲 欧美| 日韩中文字幕高清有码| 成人精品国产一区二区网| 亚洲综合憿情五月丁香五月网| 无码国内精品人妻少妇| 无码激情亚洲一区| 国产精品白浆无码流出在线看| 亚洲少妇一区二区三区老| 欧美精品videosbestsex日本| 美女内射中出草草视频| 亚洲美免无码中文字幕在线| 亚洲AV无码破坏版在线观看 | 国产久免费热视频在线观看| 视频在线只有精品日韩|