        我用1個200W的24V開關電源給2個電磁閥(每個功耗50W左右)和2個顯示用的小燈泡(功耗可忽略不計)供電,電磁閥不是同時工作的,也就是任何時候只有1個工作,現在的問題是:當電磁閥在斷電的時候產生的反向電壓或者感應電,會將小燈泡燒毀(已經燒過多個了)。我能想到和在網上找到的解決辦法是:1、用固態繼電器控制電磁閥的關斷,2、給24V開關電源的正負級上加一個大一點的電容,3、給電磁閥并聯一個壓敏電阻,F在不知道哪種方法更好,肯請高人指點。
        飛刀,又見飛刀
        suuy79
        燒不死的鳥就是鳳凰
        級別: 家園?
        精華主題: 0
        發帖數量: 531 個
        工控威望: 844 點
        下載積分: 18362 分
        在線時間: 343(小時)
        注冊時間: 2009-01-15
        最后登錄: 2025-09-21
        查看suuy79的 主題 / 回貼
        1樓  發表于: 2009-10-21 23:47
        由于你的電磁閥是直流24V負載,最好的辦法就是在電磁閥一端
        加一個IN5408的二極管即可解決問題,請注意正負極的接線。
        guochunyi
        直讀解西門屏HMI口令 。。。
        級別: 論壇版主

        精華主題: 5 篇
        發帖數量: 8110 個
        工控威望: 10481 點
        下載積分: 21339 分
        在線時間: 3147(小時)
        注冊時間: 2007-03-01
        最后登錄: 2025-10-29
        查看guochunyi的 主題 / 回貼
        2樓  發表于: 2009-10-22 07:40
        采用浪涌吸收回路的保護方法就可以了。
        可直讀解西門屏HMI各級帳戶口令,帳戶登錄權限提升,鎖定帳戶激活。。。
        寶寶逢真朋
        級別: *
        精華主題: * 篇
        發帖數量: * 個
        工控威望: * 點
        下載積分: * 分
        在線時間: (小時)
        注冊時間: *
        最后登錄: *
        查看寶寶逢真朋的 主題 / 回貼
        3樓  發表于: 2009-10-22 08:13
        個人意見 按你的情況 燈泡燒壞 一般是電流過大造成的 所以這種情況下建議你使用減少斷電電流減小的保護措施 使斷電電流減少 以此來保護顯示燈 所以 我支持一樓的觀點 加二極管 但是加的位置 樓主可以考量一下
        sunpeter
        工控初級工。LG,三菱,歐姆龍,西門子
        級別: 家園?
        精華主題: 0
        發帖數量: 549 個
        工控威望: 552 點
        下載積分: 2582 分
        在線時間: 616(小時)
        注冊時間: 2009-08-18
        最后登錄: 2025-10-29
        查看sunpeter的 主題 / 回貼
        4樓  發表于: 2009-10-22 09:19
        1.燈泡質量不合格,或選型不對。
        2.燈泡接口松動,換接口。(若經常是某一個燒壞,此故障最有可能)
        3.配線線路接口松動或氧化接觸不良,特別檢查信號電源接口處
        4.可考慮更換電磁閥為AC220,閥及信號控制采用2次繼電器控制。若仍采用DC24V,則注意正負。共線。
        本帖最近評分記錄:
      2. 下載積分:+1(寶寶逢真朋) 學習了
        bigluo
        級別: 家園?
        精華主題: 0
        發帖數量: 373 個
        工控威望: 912 點
        下載積分: 2724 分
        在線時間: 73(小時)
        注冊時間: 2007-12-14
        最后登錄: 2021-05-15
        查看bigluo的 主題 / 回貼
        5樓  發表于: 2009-10-22 10:56
        一般是接一個反向的二極管加上電阻吸收浪涌電壓的。
        yerong
        級別: 工控俠客
        精華主題: 1 篇
        發帖數量: 1937 個
        工控威望: 2147 點
        下載積分: 11257 分
        在線時間: 888(小時)
        注冊時間: 2007-08-28
        最后登錄: 2025-10-29
        查看yerong的 主題 / 回貼
        6樓  發表于: 2009-10-22 11:00
        加反向二極管吧?隙ü苡谩
        wwcwwc
        級別: VIP會員

        精華主題: 0
        發帖數量: 3348 個
        工控威望: 3199 點
        下載積分: 70748 分
        在線時間: 1609(小時)
        注冊時間: 2008-04-20
        最后登錄: 2025-10-25
        查看wwcwwc的 主題 / 回貼
        7樓  發表于: 2009-10-22 11:49
        電磁閥還是加二極管,樓上好多同事說的反向并聯連接.可以消除線圈反向電勢.
        樓主你說的經常燒指示燈,我認為并不是反向電勢引起,可能是像樓上說的選型和質量問題,換另外品牌的指示燈試試,或者直接換成LED的指示燈.
        13609073404
        天各一方
        級別: 家園?
        精華主題: 2 篇
        發帖數量: 159 個
        工控威望: 564 點
        下載積分: 320 分
        在線時間: 60(小時)
        注冊時間: 2009-03-16
        最后登錄: 2018-04-20
        查看13609073404的 主題 / 回貼
        8樓  發表于: 2009-10-22 12:19
        樓主在電磁閥上加二極管;同時檢查PLC接線是否采用了0V接入PLC輸出COM口。燈泡燒壞是電磁閥線圈斷開瞬間產生高壓造成,必要時在電磁控制回路上加一組RC。
        小電工
        搞印刷設備的朋友多聯系
        級別: 家園?
        精華主題: 0
        發帖數量: 104 個
        工控威望: 634 點
        下載積分: 5946 分
        在線時間: 395(小時)
        注冊時間: 2009-09-19
        最后登錄: 2025-05-26
        查看小電工的 主題 / 回貼
        9樓  發表于: 2009-10-22 20:01
        加RC是要 電磁閥是交流的。而且是并連在電磁閥線圈上。直流的就像前面大家說的用二級管加電阻并連在電磁閥線圈上。
        hswangliqun
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 222 個
        工控威望: 356 點
        下載積分: 2060 分
        在線時間: 317(小時)
        注冊時間: 2009-08-24
        最后登錄: 2025-10-28
        查看hswangliqun的 主題 / 回貼
        10樓  發表于: 2009-10-22 21:16
        我是搞設計的,用示波器做過檢測,30W的電磁閥斷開時的最大反壓有400多伏,1樓說的方法很正確。
        沙洼機電維修
        級別: *
        精華主題: * 篇
        發帖數量: * 個
        工控威望: * 點
        下載積分: * 分
        在線時間: (小時)
        注冊時間: *
        最后登錄: *
        查看沙洼機電維修的 主題 / 回貼
        11樓  發表于: 2009-10-22 22:21
        指示燈換成LED 輸出并聯反向二極管
        • «
        • 1
        • 2
        • 3
        • »
        • Pages: 1/3     Go

        主站蜘蛛池模板: 诱人的老师hd中文字幕| 国产高清在线不卡一区| 无码中文字幕热热久久| 婷婷六月色| 2019久久久高清日本道| 欧洲美女熟乱av| 国产极品粉嫩尤物一区二区| 蜜桃久久精品成人无码av| 91中文字幕在线一区| 亚洲欧美高清在线精品一区二区| 亚洲中文字幕无码一区| 国产精品视频一品二区三| 免费二级毛片在线播放 | 亚洲国产精品久久久天堂麻豆宅男 | 人妻少妇456在线视频| 特黄 做受又硬又粗又大视频| 中文字幕制服国产精品| 55大东北熟女啪啪嗷嗷叫| 国产一区二区黄色激情片| 国产妇女馒头高清泬20p多毛| 久久精品国产亚洲AⅤ无码| 国产AV无码专区亚洲AV紧身裤| 国产精品爽爽ⅴa在线观看| 俺来也俺去啦最新在线| 97视频精品全国免费观看| 人妻丝袜AV中文系列先锋影音| 国内揄拍国产精品人妻门事件| 深夜精品免费在线观看| 国产精品色婷婷亚洲综合看片| 99精品国产一区在线看| 国产精品免费电影| 色丁香一区二区黑人巨大| 亚洲精品乱码久久久久久中文字幕| 日韩一区二区三区日韩精品| 又湿又紧又大又爽a视频| 综合国产综合亚洲综合| 欧美老少配性行为| 成人国产精品一区二区免费麻豆| 国产一区二区不卡在线| 国产亚洲一二三区精品| 亚洲av无在线播放中文|