<big id="a5mua"></big>

      <tt id="a5mua"><dfn id="a5mua"></dfn></tt>
      <wbr id="a5mua"><sup id="a5mua"></sup></wbr>

        
        

      1. 亚洲综合小综合中文字幕,国产久爱免费精品视频,精品国产品香蕉在线,国产午夜精品在人线播放,精品一二三四区在线观看,国产成人无码免费看视频软件 ,色欲久久人妻内射,午夜在线观看成人av
        king-zhang
        級別: *
        精華主題: * 篇
        發帖數量: * 個
        工控威望: * 點
        下載積分: * 分
        在線時間: (小時)
        注冊時間: *
        最后登錄: *
        查看king-zhang的 主題 / 回貼
        樓主  發表于: 2009-10-31 21:15
        我沒有搞過怎么大的電機,110千瓦的電機,要用Y-三角啟動,空氣開關選330到350的那么接觸器和電源線選多大的 好呢??????????小弟先謝過啦
        yujing
        級別: 探索解密
        精華主題: 0
        發帖數量: 21 個
        工控威望: 179 點
        下載積分: 648 分
        在線時間: 39(小時)
        注冊時間: 2009-07-02
        最后登錄: 2013-02-03
        查看yujing的 主題 / 回貼
        1樓  發表于: 2009-10-31 22:04
        可以先估算110KW的電機正常的工作電流大概是250A左右,通這么大的電流大概需要120平方的電源線
        接觸器選用載荷量超過250A電流的就行了
        zhengpan
        級別: 正式會員
        精華主題: 0
        發帖數量: 4 個
        工控威望: 92 點
        下載積分: 527 分
        在線時間: 3(小時)
        注冊時間: 2009-10-31
        最后登錄: 2012-05-21
        查看zhengpan的 主題 / 回貼
        2樓  發表于: 2009-11-01 17:48
        你那個斷路器可能不合適啊  一般要電機額定電流的3倍啊  你那電機額定電流可估算為220A  所以斷路器的電流應該為660A才行啊
        江助龍
        級別: *
        精華主題: * 篇
        發帖數量: * 個
        工控威望: * 點
        下載積分: * 分
        在線時間: (小時)
        注冊時間: *
        最后登錄: *
        查看江助龍的 主題 / 回貼
        3樓  發表于: 2009-11-01 19:31
        我是新手就不知道我這樣說行不?

        110KW的電機用Y-三角啟動中間有時間的那種方法35平方的線就行了吧開關在250A吧接觸器差不多就可以了

        人人有問題大家說說自己的想法給別人一點意見
        小電工
        搞印刷設備的朋友多聯系
        級別: 家園常客
        精華主題: 0
        發帖數量: 104 個
        工控威望: 634 點
        下載積分: 5946 分
        在線時間: 395(小時)
        注冊時間: 2009-09-19
        最后登錄: 2025-05-26
        查看小電工的 主題 / 回貼
        4樓  發表于: 2009-11-01 19:46
        這么大的電機,建議不要用星-三角降壓起動,可考慮用自偶變壓器降壓啟動或軟啟動。不知我說的對嗎?
        順裕木業
        開心果
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 61 個
        工控威望: 247 點
        下載積分: 8368 分
        在線時間: 115(小時)
        注冊時間: 2009-08-26
        最后登錄: 2018-04-26
        查看順裕木業的 主題 / 回貼
        5樓  發表于: 2009-11-01 20:14
        我公司110KW的電機有四臺,都使用Y三角啟動,110KW 的電機,額定電流210A ,空開選400A ,接觸器選160A,電纜選50--70平方的

        主站蜘蛛池模板: 欧美成人精品手机在线| 新久久国产色av免费看| 日本狂喷奶水在线播放212| 无码日韩做暖暖大全免费不卡| 国产大屁股视频免费区 | 蜜桃一区二区三区免费看| 日韩卡1卡2卡三卡免费网站| 日本一区二区三区看片| 蜜桃无码一区二区三区| 久久五月精品综合网中文字幕| 激情内射亚洲一区二区三区| 国产精品久久久久鬼色| 久久人妻国产精品| 亚洲中文字幕日产无码成人片| 久久久亚洲av成人网站| 国产精品亚洲中文字幕| 欧美成人看片一区二区| 樱桃视频影院在线播放| 一区二区中文字幕av| 91免费精品国偷自产在线在线| 国产av丝袜熟女一二三| 在线观看无码av免费不卡网站 | 亚洲中文字幕日产无码2020| 男人的天堂av社区在线| 97久久超碰国产精品2021| 精品日韩亚洲av无码| 亚洲国产成人久久精品app| 亚洲高清国产拍精品熟女| 亚洲中文字幕在线二页| 国产a在视频线精品视频下载| 色偷偷天堂av狠狠狠在| 欧美怡春院一区二区三区| 国产绿帽在线视频看| 东京热大乱系列无码| 国产一区二区三区内射高清| 亚洲午夜成人精品电影在线观看| 熟女无套高潮内谢吼叫免费| 99久久无色码中文字幕| 国产乱人视频在线播放| 成人精品老熟妇一区二区| 在线中文字幕精品第5页|