        小弟現有一臺FX2-32MR通電后運行燈不亮,用GX V8.19中文版連接發現機器始終處于停止狀態,而該PLC面板上又沒有運行轉換開關,而軟件上又找不到轉換按鈕,請問如何把該PLC轉換到運行狀態?
        山牙子
        級別: 探索解密
        精華主題: 0
        發帖數量: 5 個
        工控威望: 105 點
        下載積分: 540 分
        在線時間: 10(小時)
        注冊時間: 2009-11-02
        最后登錄: 2018-05-15
        查看山牙子的 主題 / 回貼
        1樓  發表于: 2009-11-20 10:11
        plc運往開關在通訊插座的左邊向上是
        yao6088
        級別: 探索解密
        精華主題: 0
        發帖數量: 6 個
        工控威望: 165 點
        下載積分: 509 分
        在線時間: 3(小時)
        注冊時間: 2009-04-24
        最后登錄: 2020-08-12
        查看yao6088的 主題 / 回貼
        2樓  發表于: 2009-11-20 10:52
        謝謝了,但是找遍了都沒有那個開關啊,連面板都拆下來了,還是沒有!
        xyd_hsn10
        jakenghuang
        級別: 網絡英雄
        精華主題: 0
        發帖數量: 359 個
        工控威望: 5350 點
        下載積分: 61683 分
        在線時間: 448(小時)
        注冊時間: 2008-12-29
        最后登錄: 2021-03-08
        查看xyd_hsn10的 主題 / 回貼
        3樓  發表于: 2009-11-20 11:39
        端子臺那看看.
        tangcheng
        努力奮斗、追求完美
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 441 個
        工控威望: 340 點
        下載積分: 531 分
        在線時間: 294(小時)
        注冊時間: 2007-11-15
        最后登錄: 2024-03-22
        查看tangcheng的 主題 / 回貼
        4樓  發表于: 2009-11-20 14:36
        在PLC硬件找不到可以在軟件上遠程操作設置運行、停止。
        首先打開GX軟件,在上面工具欄點“在線”下拉框里點“遠程操作”出現對話框,選擇操作下面“PLC”的 RUN--STOP選項。選擇“RUN”點擊執行就OK子。
        虛心求教
        級別: *
        精華主題: * 篇
        發帖數量: * 個
        工控威望: * 點
        下載積分: * 分
        在線時間: (小時)
        注冊時間: *
        最后登錄: *
        查看虛心求教的 主題 / 回貼
        5樓  發表于: 2009-11-21 09:29
        進來學習一下
        a13122056513
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 240 個
        工控威望: 426 點
        下載積分: 2094 分
        在線時間: 152(小時)
        注冊時間: 2009-12-07
        最后登錄: 2025-09-09
        查看a13122056513的 主題 / 回貼
        6樓  發表于: 2009-12-15 16:53
        瞧瞧
        ykykkhor
        Best Regards,YK
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 209 個
        工控威望: 308 點
        下載積分: 144774 分
        在線時間: 567(小時)
        注冊時間: 2009-07-30
        最后登錄: 2025-12-16
        查看ykykkhor的 主題 / 回貼
        7樓  發表于: 2009-12-16 00:30

        請看 PLC 端子, 那兒有 RUN。

        把 RUN - COM 端子短路就可以把該PLC轉換到運行狀態
        天下英雄
        好人好夢
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 359 個
        工控威望: 470 點
        下載積分: 1187 分
        在線時間: 174(小時)
        注冊時間: 2008-11-17
        最后登錄: 2025-11-29
        查看天下英雄的 主題 / 回貼
        8樓  發表于: 2009-12-16 07:02
        這個問題我也剛遇到,用遠程遙控運行/停止是沒有用的,因為顯示為灰色(既不可用)。CPU板上是沒有任何開關的,但有一根不知做什么用的跳線,好象也沒有什么端子。難到就沒有那位大師用過這種沒有開關的PLC嗎?傳教一下經驗!!!謝謝先!不知樓主搞定了沒有。交流一下。DONGZEGONGSI@163.COM
        惡魔獵手
        級別: *
        精華主題: * 篇
        發帖數量: * 個
        工控威望: * 點
        下載積分: * 分
        在線時間: (小時)
        注冊時間: *
        最后登錄: *
        查看惡魔獵手的 主題 / 回貼
        9樓  發表于: 2009-12-16 07:09
        是不是有S0端子呢?貌似接過,S0跟24V短接,RUN接COM,不記得了,如果PLC上沒有RUN開關的話應該就在端子上了,最好來張圖片看看,以前有接過不記得是舊型號的三菱還是其他牌子的PLC

        主站蜘蛛池模板: 国内少妇偷人精品免费| 国产国亚洲洲人成人人专区| 久热这里有精品视频播放| 日韩人妻久久精品一区二区| 97成人碰碰久久人人超级碰oo| 一区二区三区国产偷拍| 无码专区 人妻系列 在线| 色综合 图片区 小说区| 一区二区三区放荡人妻| 久久香蕉国产线看观看精品yw| av网站可以直接看的| 无码国产精品免费看| 色婷婷欧美在线播放内射| 国产精品不卡一区二区久久| 天堂中文8资源在线8| 成年在线观看免费人视频| 999福利激情视频| 亚洲乱码中文字幕小综合| 亚洲精品在线第一页| h无码精品动漫在线观看| 国产午夜福利视频一区二区| 亚洲成人av在线高清| 国产成人精品午夜2022| 国产成人亚洲综合色婷婷秒播| 日韩不卡在线观看视频不卡| 国产三级精品在线免费| 日本japanese 30成熟| ww污污污网站在线看com| 激情综合色综合久久综合| 在线中文字幕国产一区| 人妻系列无码专区免费| 国产精品亚欧美一区二区三区| 国产va免费精品观看| 国产欧美日韩中文字幕| 欧美国产日韩久久mv| 吉川爱美一区二区三区视频| 一本av高清一区二区三区| 亚洲aⅴ无码专区在线观看春色| 熟女人妻高清一区二区三区 | 99久久激情国产精品| 爱如潮水日本免费观看视频|