<big id="a5mua"></big>

      <tt id="a5mua"><dfn id="a5mua"></dfn></tt>
      <wbr id="a5mua"><sup id="a5mua"></sup></wbr>

        
        

      1. 亚洲综合小综合中文字幕,国产久爱免费精品视频,精品国产品香蕉在线,国产午夜精品在人线播放,精品一二三四区在线观看,国产成人无码免费看视频软件 ,色欲久久人妻内射,午夜在线观看成人av
        yangliu
        一笑而過
        級別: 家園常客
        精華主題: 0
        發帖數量: 447 個
        工控威望: 581 點
        下載積分: 35460 分
        在線時間: 2106(小時)
        注冊時間: 2006-11-12
        最后登錄: 2025-12-28
        查看yangliu的 主題 / 回貼
        樓主  發表于: 2009-11-27 16:14
        今天碰上這樣一個問題:
            公司原來使用DT862-4三相四線有功電能表,參考電壓:3×220/380,電流規格Ib(A)為3×1.5(6)A,采用電流互感器30/5。電機總功率為30KW,電流約為60A,如果穿過互感器的線為1匝,會出現問題嗎?
            我的理解為:電流互感器30/5,即30A的電流經過電流互感器,則經過電能表的電流為5A,如果匝數為1,當電流超過30A,則二次側的電流也會相應增大,如一次側為60A,則二次側為10A,此時如果不改變匝數,會損壞儀表。另外電能表的電流規格Ib值最大為6A,電能表也會損壞。不知理解是否有錯?
           請大家多多指教!
        一笑而過
        13609073404
        天各一方
        級別: 家園常客
        精華主題: 2 篇
        發帖數量: 159 個
        工控威望: 564 點
        下載積分: 320 分
        在線時間: 60(小時)
        注冊時間: 2009-03-16
        最后登錄: 2018-04-20
        查看13609073404的 主題 / 回貼
        1樓  發表于: 2009-11-27 16:45
        電流互感器上的匝數是不是2匝,另外你抄表時變比是多少啊?是不是12倍?
        waxiao88
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 121 個
        工控威望: 290 點
        下載積分: 551 分
        在線時間: 207(小時)
        注冊時間: 2008-05-11
        最后登錄: 2025-12-02
        查看waxiao88的 主題 / 回貼
        2樓  發表于: 2009-11-27 19:45
        你應選項100:5的.或者說150:5的互感器.抄表時*20或是30.
        taipi-k
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 919 個
        工控威望: 460 點
        下載積分: 1731 分
        在線時間: 70(小時)
        注冊時間: 2007-09-08
        最后登錄: 2024-01-05
        查看taipi-k的 主題 / 回貼
        3樓  發表于: 2009-11-27 20:04
        若不明白原理,還是按說明書做,建議:1、電機電流為功率的2倍左右,選互感器時大些為佳。在這里選100比5,但匝數可能多些。2、線過互感器時,注意走向,以防多繞1圈。3、電表輸入使用電流在2-4A最好。
        ┏^ǒ^*★*^ǒ^*☆*^ǒ^*★*^ǒ^*☆*^ǒ^★*^ǒ*^^★*^ǒ┓
        ┃╭の╮┏┯┓┏┯┓ ┏┯┓┏┯┓┏┯┓ ╭の╮┃*
        ┃ ╲╱  工┠控Lǒ の人 の 家┨┠園┨  ╲╱ ┃*
        ┃┗戀┛┗┷┛┗┷┛ ┗┷┛ ┗┷┛┗┷┛┗戀┛┃*
        ┗^ǒ^*★*^ǒ^*☆*^ǒ^*★*^ǒ^*☆*^ǒ^★*^ǒ^★★*^ǒ┛
        yangliu
        一笑而過
        級別: 家園常客
        精華主題: 0
        發帖數量: 447 個
        工控威望: 581 點
        下載積分: 35460 分
        在線時間: 2106(小時)
        注冊時間: 2006-11-12
        最后登錄: 2025-12-28
        查看yangliu的 主題 / 回貼
        4樓  發表于: 2009-11-28 09:21
        公司原來是那樣配置給用戶設備的,不過我認為這樣有問題,不知大家對此有何看法!
        一笑而過
        hkwangxghs
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 107 個
        工控威望: 297 點
        下載積分: 897 分
        在線時間: 207(小時)
        注冊時間: 2007-03-07
        最后登錄: 2022-01-13
        查看hkwangxghs的 主題 / 回貼
        5樓  發表于: 2009-11-28 19:53
        引用
        引用樓主yangliu于2009-11-27 16:14發表的 電能表如何配置電流互感器? :
        今天碰上這樣一個問題:
        電流互感器30/5說的是一次側最大電流為30A,二次電流最大為5A,變比為6.一次電流再大的話(大過30A時)二次電流也是5A,一次電流很大的話電流互感器會燒壞,而不是一次側60A時二次側為10A.
        zgf889
        走別人的路,讓別人走投無路
        級別: 家園常客
        精華主題: 0
        發帖數量: 620 個
        工控威望: 718 點
        下載積分: 1356 分
        在線時間: 482(小時)
        注冊時間: 2007-10-21
        最后登錄: 2025-12-14
        查看zgf889的 主題 / 回貼
        6樓  發表于: 2009-11-28 21:48
        引用
        引用第5樓hkwangxghs于2009-11-28 19:53發表的  :

        電流互感器30/5說的是一次側最大電流為30A,二次電流最大為5A,變比為6.一次電流再大的話(大過30A時)二次電流也是5A,一次電流很大的話電流互感器會燒壞,而不是一次側60A時二次側為10A.

        你這樣會誤人子弟,還是自己學好才教別人吧!!!
        湘婉
        級別: *
        精華主題: * 篇
        發帖數量: * 個
        工控威望: * 點
        下載積分: * 分
        在線時間: (小時)
        注冊時間: *
        最后登錄: *
        查看湘婉的 主題 / 回貼
        7樓  發表于: 2009-11-29 08:14
        朋友,你們好,我個人認為,電流互感器是跟負載來配置的,比如:我的負載是30KW他的電流是60A左右,配置的互感器和負載剛剛好,略大一點也可以。太大了,計量的度數就不準了。
        黃猛
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 284 個
        工控威望: 270 點
        下載積分: 1227 分
        在線時間: 72(小時)
        注冊時間: 2007-09-24
        最后登錄: 2019-12-06
        查看黃猛的 主題 / 回貼
        8樓  發表于: 2009-11-29 08:52
        電流互感器小了,要配100/5才合適
        xiahuanyu
        級別: *
        精華主題: * 篇
        發帖數量: * 個
        工控威望: * 點
        下載積分: * 分
        在線時間: (小時)
        注冊時間: *
        最后登錄: *
        查看xiahuanyu的 主題 / 回貼
        9樓  發表于: 2009-11-29 11:21
        電流表和電流互感器的量程和比列應該相匹配

        主站蜘蛛池模板: 精品国产乱码久久久久久红粉| 91老肥熟女九色老女人| 色综合天天操| 日韩精品视频一二三四区| 女人下边被添全过视频的网址| 国产高清在线精品二区| 日韩精品一区二区三区不卡| 免费看婬乱a欧美大片| 免费中文熟妇在线影片| 国产精品大全中文字幕| 久久夜色精品国产嚕嚕亚洲av| 国产精品多p对白交换绿帽| 国内精品久久久久影院薰衣草| 亚洲a人片在线观看网址| 少妇又爽又刺激视频| 中文字幕在线国产有码| 亚洲av成人一区国产精品| 亚洲中文一区二区av| 国产69久久精品成人看| 国产高清视频在线播放www色| 国产11一12周岁女毛片| 亚洲高清最新AV网站| 18黑白丝水手服自慰喷水 | 日韩人妻无码一区二区三区 | 国产午夜福利在线机视频| 亚洲大尺度视频在线播放| 毛片网站在线观看| 免费成人网一区二区天堂| 欧美牲交a欧美牲交aⅴ一| 大又大又粗又硬又爽少妇毛片| 一本一本久久a久久精品综合| 免费一级毛片在级播放| 国产精品一码在线播放| 九九热精品在线免费视频| 黄色亚洲一区二区三区四区| 亚洲自偷自偷在线成人网站传媒| 麻豆精品久久久久久久99蜜桃| 亚洲乳大丰满中文字幕| 亚洲女同精品一区二区久久 | 国产福利午夜十八禁久久| 视频一区二区不中文字幕|