        樓主  發表于: 2009-11-27 16:14
        今天碰上這樣一個問題:
            公司原來使用DT862-4三相四線有功電能表,參考電壓:3×220/380,電流規格Ib(A)為3×1.5(6)A,采用電流互感器30/5。電機總功率為30KW,電流約為60A,如果穿過互感器的線為1匝,會出現問題嗎?
            我的理解為:電流互感器30/5,即30A的電流經過電流互感器,則經過電能表的電流為5A,如果匝數為1,當電流超過30A,則二次側的電流也會相應增大,如一次側為60A,則二次側為10A,此時如果不改變匝數,會損壞儀表。另外電能表的電流規格Ib值最大為6A,電能表也會損壞。不知理解是否有錯?
           請大家多多指教!
        一笑而過
        13609073404
        天各一方
        級別: 家園常客
        精華主題: 2 篇
        發帖數量: 159 個
        工控威望: 564 點
        下載積分: 320 分
        在線時間: 60(小時)
        注冊時間: 2009-03-16
        最后登錄: 2018-04-20
        查看13609073404的 主題 / 回貼
        1樓  發表于: 2009-11-27 16:45
        電流互感器上的匝數是不是2匝,另外你抄表時變比是多少啊?是不是12倍?
        waxiao88
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 121 個
        工控威望: 290 點
        下載積分: 551 分
        在線時間: 206(小時)
        注冊時間: 2008-05-11
        最后登錄: 2025-10-17
        查看waxiao88的 主題 / 回貼
        2樓  發表于: 2009-11-27 19:45
        你應選項100:5的.或者說150:5的互感器.抄表時*20或是30.
        taipi-k
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 919 個
        工控威望: 460 點
        下載積分: 1731 分
        在線時間: 70(小時)
        注冊時間: 2007-09-08
        最后登錄: 2024-01-05
        查看taipi-k的 主題 / 回貼
        3樓  發表于: 2009-11-27 20:04
        若不明白原理,還是按說明書做,建議:1、電機電流為功率的2倍左右,選互感器時大些為佳。在這里選100比5,但匝數可能多些。2、線過互感器時,注意走向,以防多繞1圈。3、電表輸入使用電流在2-4A最好。
        ┏^ǒ^*★*^ǒ^*☆*^ǒ^*★*^ǒ^*☆*^ǒ^★*^ǒ*^^★*^ǒ┓
        ┃╭の╮┏┯┓┏┯┓ ┏┯┓┏┯┓┏┯┓ ╭の╮┃*
        ┃ ╲╱  工┠控Lǒ の人 の 家┨┠園┨  ╲╱ ┃*
        ┃┗戀┛┗┷┛┗┷┛ ┗┷┛ ┗┷┛┗┷┛┗戀┛┃*
        ┗^ǒ^*★*^ǒ^*☆*^ǒ^*★*^ǒ^*☆*^ǒ^★*^ǒ^★★*^ǒ┛
        yangliu
        一笑而過
        級別: 家園常客
        精華主題: 0
        發帖數量: 447 個
        工控威望: 581 點
        下載積分: 35460 分
        在線時間: 2086(小時)
        注冊時間: 2006-11-12
        最后登錄: 2025-11-01
        查看yangliu的 主題 / 回貼
        4樓  發表于: 2009-11-28 09:21
        公司原來是那樣配置給用戶設備的,不過我認為這樣有問題,不知大家對此有何看法!
        一笑而過
        hkwangxghs
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 107 個
        工控威望: 297 點
        下載積分: 897 分
        在線時間: 207(小時)
        注冊時間: 2007-03-07
        最后登錄: 2022-01-13
        查看hkwangxghs的 主題 / 回貼
        5樓  發表于: 2009-11-28 19:53
        引用
        引用樓主yangliu于2009-11-27 16:14發表的 電能表如何配置電流互感器? :
        今天碰上這樣一個問題:
        電流互感器30/5說的是一次側最大電流為30A,二次電流最大為5A,變比為6.一次電流再大的話(大過30A時)二次電流也是5A,一次電流很大的話電流互感器會燒壞,而不是一次側60A時二次側為10A.
        zgf889
        走別人的路,讓別人走投無路
        級別: 家園常客
        精華主題: 0
        發帖數量: 620 個
        工控威望: 718 點
        下載積分: 1356 分
        在線時間: 482(小時)
        注冊時間: 2007-10-21
        最后登錄: 2025-10-26
        查看zgf889的 主題 / 回貼
        6樓  發表于: 2009-11-28 21:48
        引用
        引用第5樓hkwangxghs于2009-11-28 19:53發表的  :

        電流互感器30/5說的是一次側最大電流為30A,二次電流最大為5A,變比為6.一次電流再大的話(大過30A時)二次電流也是5A,一次電流很大的話電流互感器會燒壞,而不是一次側60A時二次側為10A.

        你這樣會誤人子弟,還是自己學好才教別人吧!!!
        湘婉
        級別: *
        精華主題: * 篇
        發帖數量: * 個
        工控威望: * 點
        下載積分: * 分
        在線時間: (小時)
        注冊時間: *
        最后登錄: *
        查看湘婉的 主題 / 回貼
        7樓  發表于: 2009-11-29 08:14
        朋友,你們好,我個人認為,電流互感器是跟負載來配置的,比如:我的負載是30KW他的電流是60A左右,配置的互感器和負載剛剛好,略大一點也可以。太大了,計量的度數就不準了。
        黃猛
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 284 個
        工控威望: 270 點
        下載積分: 1227 分
        在線時間: 72(小時)
        注冊時間: 2007-09-24
        最后登錄: 2019-12-06
        查看黃猛的 主題 / 回貼
        8樓  發表于: 2009-11-29 08:52
        電流互感器小了,要配100/5才合適
        xiahuanyu
        級別: *
        精華主題: * 篇
        發帖數量: * 個
        工控威望: * 點
        下載積分: * 分
        在線時間: (小時)
        注冊時間: *
        最后登錄: *
        查看xiahuanyu的 主題 / 回貼
        9樓  發表于: 2009-11-29 11:21
        電流表和電流互感器的量程和比列應該相匹配

        主站蜘蛛池模板: 国产精品福利自产拍在线观看| 丰满少妇被猛烈进出69影院| 久久久精品国产亚洲AV日韩| 国产亚洲精品久久综合阿香| 欧美不卡无线在线一二三区观| 色妺妺视频网| 午夜福利看片在线观看| 97精品依人久久久大香线蕉97| 黄色国产精品一区二区三区| 中文字幕久久精品波多野结| 亚洲综合精品中文字幕| 国产无套乱子伦精彩是白视频| 久久九九精品99国产精品| 亚洲人成网网址在线看| 国产亚洲欧洲综合5388| 久青草视频在线免费观看| 精品精品自在现拍国产2021| 亚洲婷婷丁香| 国产成人啪精品视频免费APP| 亚洲 制服 丝袜 无码 | 国产乱色国产精品免费视频| 精品三级在线| 久久婷婷五月综合色99啪ak| 亚洲人成黄网站69影院| 又爽又黄又无遮掩的免费视频| 午夜国产一区二区三区精品不卡| 中文字幕亚洲综合第一页| 伊在人间香蕉最新视频| 精品国产一区二区三区卡| 亚洲AV永久纯肉无码精品动漫| 久久亚洲精品日本波多野结衣| 换着玩人妻中文字幕| 亚洲国产一区在线观看| 高清偷拍一区二区三区| 啦啦啦啦www日本在线观看 | 视频一区二区不中文字幕| 国产老熟女狂叫对白| 国产亚洲精品欧洲在线视频| 亚洲岛国成人免费av| 无码人妻aⅴ一区二区三区日本| 综合色一色综合久久网|