        在工程建設中,乙方的電氣工程師為了怕麻煩,在現場只有一塊作為管道檢測的壓力變送器(兩線制)的情況下,為了使其的4-20ma的信號技能在現場數顯表上顯示又能入plc遠傳,所以就把數顯表串接在變送器與plc的連接回路中,即plc的模擬量輸入正端接變送器正端,變送器負端接數顯表信號輸入正端,數顯表線號輸入負端入plc模擬量輸入負端,請問這樣接線可不可以?會不會帶來什么隱患?  目前壓力信號波動得很厲害,我用萬用表去量變送器的正負兩端只有19vdc左右,而且也波動得很厲害,請問這會不會是于那種接線有關系,19vdc的電壓夠嗎對于變送器,如果這樣的接線不行請告訴我會有什么后果,如果不是請大家告訴我一聲會有那方面的原因引起這壓力的波動!  謝謝~
        泡面
        級別: *
        精華主題: * 篇
        發帖數量: * 個
        工控威望: * 點
        下載積分: * 分
        在線時間: (小時)
        注冊時間: *
        最后登錄: *
        查看泡面的 主題 / 回貼
        1樓  發表于: 2009-11-28 14:26
        數顯表是有一定阻值的,直接串進模擬輸入恐怕不妥。電壓波動厲害,可以只給壓力變送器加電源后測量輸出信號值是否仍波動劇烈,以此判斷是否變送器或傳輸至plc信號線問題。
                                                                            以上

        主站蜘蛛池模板: 曰本超级乱婬Av片免费| 久操资源站| 中文字幕 制服 亚洲 另类| 中文午夜乱理片无码| 国产乱精品一区二区三区| 91精品国产自产在线蜜臀| 娇妻玩4p被三个男人伺候| 国产精品无码久久久久AV| 国产精品美女网站| 蜜臀av一区二区三区人妻在线| 40岁大乳的熟妇在线观看| 99精品国产一区二区| 国产一区精品在线免费看| 亚洲人成在线观看网站无码| 东京热高清无码精品| 日韩大片一区二区三区| 麻豆a级片| 久久无码专区国产精品| 国产精品网红尤物福利在线观看| 日韩亚洲精品中文字幕| 奇米影视7777久久精品| 和艳妇在厨房好爽在线观看| 五月婷婷久久中文字幕| 国产一区二区三区在线看| 在线高清理伦片a| 福利一区二区不卡国产| av网站免费线看精品| 中文字幕日韩一区二区不卡 | 在线播放国产女同闺蜜 | 成人网站网址导航| av高清无码 在线播放| 日本一区二区三区小视频| 伊人久久大香线蕉av网禁呦| 日韩亚洲视频一区二区三区 | 曰本超级乱婬Av片免费| 久青草视频在线免费观看| 91热在线精品国产一区| 国产偷国产偷亚洲综合av| 国产中文三级全黄| 色悠悠国产精品免费在线| 国产欧美精品一区aⅴ影院|