        在工程建設中,乙方的電氣工程師為了怕麻煩,在現場只有一塊作為管道檢測的壓力變送器(兩線制)的情況下,為了使其的4-20ma的信號技能在現場數顯表上顯示又能入plc遠傳,所以就把數顯表串接在變送器與plc的連接回路中,即plc的模擬量輸入正端接變送器正端,變送器負端接數顯表信號輸入正端,數顯表線號輸入負端入plc模擬量輸入負端,請問這樣接線可不可以?會不會帶來什么隱患?  目前壓力信號波動得很厲害,我用萬用表去量變送器的正負兩端只有19vdc左右,而且也波動得很厲害,請問這會不會是于那種接線有關系,19vdc的電壓夠嗎對于變送器,如果這樣的接線不行請告訴我會有什么后果,如果不是請大家告訴我一聲會有那方面的原因引起這壓力的波動!  謝謝~
        lqbzlqbz
        級別: 論壇先鋒
        精華主題: 0
        發帖數量: 931 個
        工控威望: 1121 點
        下載積分: 18023 分
        在線時間: 697(小時)
        注冊時間: 2009-08-26
        最后登錄: 2021-06-18
        查看lqbzlqbz的 主題 / 回貼
        1樓  發表于: 2009-11-27 22:56
        串接應該沒問題,電壓也沒問題,可能是變送器不穩,把數顯表和PLC分別脫開再檢查一下。
        泡面
        級別: *
        精華主題: * 篇
        發帖數量: * 個
        工控威望: * 點
        下載積分: * 分
        在線時間: (小時)
        注冊時間: *
        最后登錄: *
        查看泡面的 主題 / 回貼
        2樓  發表于: 2009-11-28 14:26
        數顯表是有一定阻值的,直接串進模擬輸入恐怕不妥。電壓波動厲害,可以只給壓力變送器加電源后測量輸出信號值是否仍波動劇烈,以此判斷是否變送器或傳輸至plc信號線問題。
                                                                            以上
        qinchenglim
        級別: 論壇先鋒
        精華主題: 0
        發帖數量: 1179 個
        工控威望: 1326 點
        下載積分: 3951 分
        在線時間: 740(小時)
        注冊時間: 2009-06-09
        最后登錄: 2025-09-01
        查看qinchenglim的 主題 / 回貼
        3樓  發表于: 2009-11-29 20:36
        串接應該沒什么問題,因為你的壓力變送器輸出的是4-20ma的電流信,在變送器內部輸出4-20ma信號的端口是一個電流源,外電路的電阻變化對電流信號的影響不大,即使有點影響也可以在PLC內部用程序校正。至于壓力信號波動較大,你可以看看變送器參數設置是否恰當,電路中是否存在干擾........
        bogegongkong
        什么是生活,生活就是活著。
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 427 個
        工控威望: 414 點
        下載積分: 2444 分
        在線時間: 563(小時)
        注冊時間: 2007-07-06
        最后登錄: 2025-09-28
        查看bogegongkong的 主題 / 回貼
        4樓  發表于: 2009-11-29 21:28
        算算壓力變送器負載阻抗,放心用,一般來說沒有問題的。壓力波動大,看看壓力表實際值變化大;附近有沒有干擾源(特別是變頻器)有無采取抗干擾措施。如果允許,可以采取對壓力值平均處理。
        熟悉輪胎生產工藝流程。專業制造車胎生產設備。提供輪胎工廠公用工程設計,安裝。提供輪胎生產設備改造升級服務。愿與各同行探討工控問題:QQ 1987857377

        主站蜘蛛池模板: 中文字幕人妻中文AV不卡专区| 姐姐6电视剧在线观看| 大地资源网高清在线观看| 在线精品另类自拍视频| 国产激情视频在线观看首页| 久久激情亚洲中文字幕| 岛国岛国免费v片在线观看| 亚洲成人精品| 91精品国产色综合久久不| 免费VA国产高清大片在线| 中文字幕日韩精品亚洲一区| 麻豆成人传媒一区二区| 成年片免费观看网站| 麻豆国产传媒精品视频| 国产精品亚洲专区一区二区| 国产高清小视频一区二区| 成在线人午夜剧场免费无码| 久久永久视频| 亚洲欧美日产综合在线网| 亚洲老熟女@tubeumtv| 国产精品天天看天天狠| 欧美午夜精品久久久久久浪潮| 北岛玲亚洲一区二区三区| 亚洲成年av天堂动漫网站| 在线精品视频一区二区| 国产成人AV一区二区三区无码| 日本丰满熟妇videossexhd| 亚洲人成网站18禁止无码| 欧美一级夜夜爽www| 少妇人妻真实偷人精品| 91午夜福利在线观看精品| 国产美女午夜福利视频| 韩国精品一区二区三区在线观看 | 亚洲中文久久久久久精品国产| 人妻少妇一区二区三区| 精品久久久中文字幕一区| 少妇无码吹潮| 亚洲精品成人福利网站| 日韩国产亚洲一区二区在线观看| 日韩精品一区二区三区激| 樱花草在线播放免费高清观看|