                 請問各位前輩,三菱伺服控制器MR-J2S的IO接口中需要外接DC24V的電源嗎?本人剛接觸伺服,還請各位賜教!
        學習工控最好的網站http://www.ncfca.cn/bbs/?u=36778
        tianqiji
        工控道路上的石子!
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 223 個
        工控威望: 265 點
        下載積分: 1019 分
        在線時間: 49(小時)
        注冊時間: 2008-04-15
        最后登錄: 2021-08-31
        查看tianqiji的 主題 / 回貼
        1樓  發表于: 2009-12-07 20:11
                我想應該是不用外接電源的。可是我在接線時發現伺服報警急停異常,可是我的急停的接線已經短接了,還是報警急停異常。故想確認一下。怎么沒有人回答呢?
        學習工控最好的網站http://www.ncfca.cn/bbs/?u=36778
        qinchenglim
        級別: 論壇先鋒
        精華主題: 0
        發帖數量: 1180 個
        工控威望: 1327 點
        下載積分: 3953 分
        在線時間: 740(小時)
        注冊時間: 2009-06-09
        最后登錄: 2025-12-24
        查看qinchenglim的 主題 / 回貼
        2樓  發表于: 2009-12-07 21:14
        不需要外接電源,你再好好看看說明書
        本帖最近評分記錄:
      2. 下載積分:+1(tianqiji) 熱心助人
        monkeykinghy
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 210 個
        工控威望: 425 點
        下載積分: 2476 分
        在線時間: 139(小時)
        注冊時間: 2009-04-14
        最后登錄: 2025-05-22
        查看monkeykinghy的 主題 / 回貼
        3樓  發表于: 2009-12-07 21:54
        用外部、內部24v都可以的,接法不同,我一般都用內部24V,CN1B上你短接EMG-SG是不夠的,還有其他的信號需要處理,
        此外 內部24V要短接 VDD -COM的 看看手冊!
        本帖最近評分記錄:
      3. 下載積分:+1(tianqiji) 熱心助人
        wqbcywg
        工業自動化控制技術交流
        級別: 探索解密
        精華主題: 0
        發帖數量: 13 個
        工控威望: 168 點
        下載積分: 399 分
        在線時間: 56(小時)
        注冊時間: 2009-06-06
        最后登錄: 2025-11-17
        查看wqbcywg的 主題 / 回貼
        4樓  發表于: 2009-12-08 11:01
        我做過三菱伺服控制器MR-J2S-40A的實驗,內部外部供電都是可以的,如果使用外部電源的話,那么外部電源的通電時間必須提前或者和伺服控制器同步,否則會出現報警!我用過一個進口的開關電源作外部電源供電就發現這個問題,查了好多時間才后來才發現那個進口的開關電源有延時輸出的特性,我后來用了明緯的開關電源就可以了,我在明緯的開關電源和進口的那個開關電源的24V的輸出各接了一個指針萬用表,發現2個開關電源在同時通電時,進口的那個開關電源大概有0.5秒以上的延時!所以凡是有延時輸出特性的開關電源用在MR-J2S伺服控制器上是不可以的!!!
        [ 此帖被wqbcywg在2009-12-08 11:19重新編輯 ]
        本帖最近評分記錄:
      4. 下載積分:+2(tianqiji)
      5. 工業自動化交流
        我愛工控
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 258 個
        工控威望: 412 點
        下載積分: 510 分
        在線時間: 333(小時)
        注冊時間: 2008-06-27
        最后登錄: 2025-12-02
        查看我愛工控的 主題 / 回貼
        5樓  發表于: 2009-12-13 15:23
        4樓說得對,是的,如用外部電源用明偉的開關電源就行了.

        主站蜘蛛池模板: 亚洲 制服 丝袜 无码 在线| 成人国产在线看不卡| 免费看的一级黄色片永久| 婷婷丁香五月激情综合| 美女扒开内裤无遮挡禁18| 深夜精品免费在线观看| 亚洲禁精品一区二区三区| 成人看的污污超级黄网站免费| 午夜性刺激免费在线| 亚洲老妇女亚洲老熟女久| 91超碰在线精品| 人妻少妇精品系列一区二区| 久久不见久久见www日本| 偷拍精品一区二区三区| 亚洲国产精品人人做人人爱| 国产一区二区三区4区| 九九热在线观看精品视频| 国产精品女同一区二区| 综合区一区二区三区狠狠| 激情综合五月网| 国产日产免费高清欧美一区| 亚洲欧美日韩尤物AⅤ一区| 国产成人精品97| 亚洲AV天天做在线观看| 国产精品嫩草影院入口一二三| 亚洲精品日韩久久精品| 自拍日韩亚洲一区在线| 亚洲精品一区二区动漫| 国产精品大白天新婚身材| 国产一区二区精品久久岳| 成人午夜精品无码一区二区三区| 亚洲日韩国产精品第一页一区| 亚洲一区在线中文字幕| 久热这里只有精品12| 亚洲一区二区三级av| 成人午夜在线观看日韩| 亚洲人成在久久综合网站| 久久夜色精品国产欧美乱极品| 卡一卡2卡3卡精品网站| a级黄色毛片免费播放视频| 久久综合九色综合97婷婷|