        樓主  發表于: 2010-01-05 12:26
        大家好!前天把三菱MR-J2S-70A燒壞了,當時情況是這樣的,本來自己有畫好電路圖的,做控制箱時由于手上的事情太多且干了一大天的活心急沒太在意順手接線,將伺服的N端子接了零線,L11上接了火線,通電聽到一聲響伴有糊味,再把N上零線改到L22上,再通電也有顯示,但給伺服使能就報AL.E9(主電路OFF),查三菱伺服手冊上說N不要接線,哪為什么還要安排個接口?存心害人!!
        請問大家,有遇到或聽說此類的情況沒有?結果是咋處理的,如何修的,花了多少銀子?有知道的說說,非常感謝!

        我在gongkong網求的貼子
        xin418513387
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 161 個
        工控威望: 317 點
        下載積分: 965 分
        在線時間: 260(小時)
        注冊時間: 2007-06-14
        最后登錄: 2023-07-10
        查看xin418513387的 主題 / 回貼
        1樓  發表于: 2010-01-05 12:29
        QQ 864770801
        yidao7806
        我心飛翔
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 25 個
        工控威望: 226 點
        下載積分: 496 分
        在線時間: 45(小時)
        注冊時間: 2008-12-29
        最后登錄: 2023-08-18
        查看yidao7806的 主題 / 回貼
        2樓  發表于: 2010-01-14 13:04
        我也遭遇同樣的不幸,把N和L11接了220V,響了一下,改過來后就出現E9報警!三菱售后服務說要主板廢了,超郁悶!這是設計上的問題,本人懷疑是不是鬼子故意的!
        ykykkhor
        Best Regards,YK
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 209 個
        工控威望: 308 點
        下載積分: 143924 分
        在線時間: 566(小時)
        注冊時間: 2009-07-30
        最后登錄: 2025-11-01
        查看ykykkhor的 主題 / 回貼
        3樓  發表于: 2010-01-14 21:08

        摟主請先息怒,
        三菱伺服手冊上說N不要接線,卻安排 N 接口
        主要原因是工程師檢查與確定伺服內部線路的好壞, 并不是讓給我們使用的。
        所以使用電器一定要按照手冊所列明的規則配線方能成功。

        建議配線步驟:
        1) 草擬控制線路圖
        2) 對照手冊與線路圖無誤
        3) 開始配線
        4) 檢查配線無誤
        5) 用儀表檢查線路無誤
        6) 這時才能打開電源

        倘若真不幸,   那只好買一個了。盡量避免維修, 因為一來不值得 (幾乎可以買一個新的), 二則問題會后續而來。

        所以請大家務必小心看待每一個電器, 不要貪圖便利, 省卻檢測步驟, 最后出狀況, 代價可能是難于預料的。
        本帖最近評分記錄:
      2. 下載積分:+1(xdoit) 支持原創
        yidao7806
        我心飛翔
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 25 個
        工控威望: 226 點
        下載積分: 496 分
        在線時間: 45(小時)
        注冊時間: 2008-12-29
        最后登錄: 2023-08-18
        查看yidao7806的 主題 / 回貼
        4樓  發表于: 2010-01-21 10:08
          我犯了樓主的錯誤后,前兩天也發了跟貼說了一下當時的郁悶心情!三菱售后服務說修要三千多,跟買一個新的是一樣一樣的,我沒修!拿回來后,我把它拆了,發現有兩個像磁片電容一樣的東東燒糊了,有一個爆了一個角,后來知道這叫啟動電阻,到處買也沒買到,量了一下阻值,相差不遠,索性把它重新焊回去。還有板上有一處銅片也燒斷了,我把燒斷的銅片接好!
          最后我想碰碰運氣了,通上電一看,E9報警不見了,經過測試一切正常!
          
          三樓說N是檢測用的,我強烈建議能不能改個字母呢?不能只顧自己,不顧用戶啊!

          三菱太黑了!最好不用三菱!
        ksdr
        級別: *
        精華主題: * 篇
        發帖數量: * 個
        工控威望: * 點
        下載積分: * 分
        在線時間: (小時)
        注冊時間: *
        最后登錄: *
        查看ksdr的 主題 / 回貼
        5樓  發表于: 2010-01-21 21:43
        我也有過這樣的,拿給代理商,說主板燒了,不能修,只好買了新的
        hsiung
        Just do as you want.
        級別: 家園常客
        精華主題: 1 篇
        發帖數量: 515 個
        工控威望: 971 點
        下載積分: 10992 分
        在線時間: 100(小時)
        注冊時間: 2008-09-04
        最后登錄: 2025-11-01
        查看hsiung的 主題 / 回貼
        6樓  發表于: 2010-01-25 21:24
        所以說啊,上電之前一定要檢查
        本帖最近評分記錄:
      3. 下載積分:+2(shag) 熱心助人
      4. Evaluate your time,
        Controll your life.
        carrful
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 550 個
        工控威望: 379 點
        下載積分: 1119 分
        在線時間: 131(小時)
        注冊時間: 2007-05-24
        最后登錄: 2025-10-16
        查看carrful的 主題 / 回貼
        7樓  發表于: 2010-01-26 00:06
        三菱正常的維修都是換板子,比較貴的
        三菱
        changjiang
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 100 個
        工控威望: 243 點
        下載積分: 864 分
        在線時間: 49(小時)
        注冊時間: 2006-09-30
        最后登錄: 2025-02-26
        查看changjiang的 主題 / 回貼
        8樓  發表于: 2010-06-10 18:54
        引用
        引用第4樓yidao7806于2010-01-21 10:08發表的  :
          我犯了樓主的錯誤后,前兩天也發了跟貼說了一下當時的郁悶心情!三菱售后服務說修要三千多,跟買一個新的是一樣一樣的,我沒修!拿回來后,我把它拆了,發現有兩個像磁片電容一樣的東東燒糊了,有一個爆了一個角,后來知道這叫啟動電阻,到處買也沒買到,量了一下阻值,相差不遠,索性把它重新焊回去。還有板上有一處銅片也燒斷了,我把燒斷的銅片接好!
          最后我想碰碰運氣了,通上電一看,E9報警不見了,經過測試一切正常!
          
          三樓說N是檢測用的,我強烈建議能不能改個字母呢?不能只顧自己,不顧用戶。

        .......

        先謝謝4樓yidao7806,我也拆開看了很久,沒發現一點燒的痕跡,我后來還是發到三菱修,因是廠里出的錢,多少不得而知。
        強烈建議,兄弟們注意!
        三菱太貴,改用安川的。。
        huanglongfei
        級別: 探索解密
        精華主題: 0
        發帖數量: 46 個
        工控威望: 105 點
        下載積分: 656 分
        在線時間: 33(小時)
        注冊時間: 2010-06-07
        最后登錄: 2025-10-30
        查看huanglongfei的 主題 / 回貼
        9樓  發表于: 2010-06-10 22:51
        確實三菱的售后服務不盡如人意,期待國產品牌的雄起。

        主站蜘蛛池模板: 一区一区三区产品乱码| 人妻少妇精品中文字幕| 亚洲男人在线无码视频| 美女午夜福利视频一区二区| 午夜免费福利小电影| 伊人精品成人久久综合97| 亚洲VA中文字幕无码久久不卡| 91久久夜色精品国产网站| 国产亚洲色视频在线| 亚洲国产成人久久77| 日本不卡的一区二区三区| 蜜桃在线免费观看网站| 亚洲偷偷自拍码高清视频| 毛片一区二区在线看| 久久久av男人的天堂| 亚洲色大成网站www久久九九| 国产又粗又爽视频| 2020国产欧洲精品网站| 国产主播一区二区三区| 国产精品免费看久久久| 亚洲av无码一区东京热| 国产不卡的一区二区三区| 国产精品va在线观看无码不卡| 综合图区亚洲另类偷窥| 91青青草视频在线观看的| 国产婷婷综合在线视频中文| 欧美白妞大战非洲大炮| 亚洲欧洲av一区二区久久| 午夜不卡欧美AAAAAA在线观看| 免费永久在线观看黄网站| 91中文字幕在线一区| 风流老熟女一区二区三区| 免费a级黄毛片| 亚洲码欧美码一区二区三区| 少妇粗大进出白浆嘿嘿视频| 人妻无码久久中文字幕专区| 精品一区二区三区四区激情| 老鸭窝在线视频| 一个色综合色综合色综合| 99精品国产兔费观看久久99 | 久久人妻无码一区二区三区av|