<big id="a5mua"></big>

      <tt id="a5mua"><dfn id="a5mua"></dfn></tt>
      <wbr id="a5mua"><sup id="a5mua"></sup></wbr>

        
        

      1. 亚洲综合小综合中文字幕,国产久爱免费精品视频,精品国产品香蕉在线,国产午夜精品在人线播放,精品一二三四区在线观看,国产成人无码免费看视频软件 ,色欲久久人妻内射,午夜在线观看成人av
        • «
        • 1
        • 2
        • »
        • Pages: 1/2     Go
        yytg
        級別: *
        精華主題: * 篇
        發帖數量: * 個
        工控威望: * 點
        下載積分: * 分
        在線時間: (小時)
        注冊時間: *
        最后登錄: *
        查看yytg的 主題 / 回貼
        樓主  發表于: 2010-01-08 00:02


        大家說說X12外部的停止開關,到底應該怎樣畫。
        “停止開關”我原來一直用開點畫法(實際接線也是用開點),但是這樣好像不安全,一個老工程師告訴我應該用閉點畫法(實際接線也是用閉點)!!!
        你們說說哪種是對的!用相關規范嗎???謝謝了!!!
        譚新
        我努力,我成功
        級別: 家園常客
        精華主題: 0
        發帖數量: 538 個
        工控威望: 636 點
        下載積分: 1503 分
        在線時間: 444(小時)
        注冊時間: 2008-07-18
        最后登錄: 2014-12-14
        查看譚新的 主題 / 回貼
        1樓  發表于: 2010-01-08 00:19
        很多的都是用常開點的方法,這種用得很少。
        zymzym
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 342 個
        工控威望: 355 點
        下載積分: 1275 分
        在線時間: 981(小時)
        注冊時間: 2009-08-28
        最后登錄: 2024-02-20
        查看zymzym的 主題 / 回貼
        2樓  發表于: 2010-01-08 00:51
        很多的都是用常閉點,規范。
        laosong53
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 283 個
        工控威望: 376 點
        下載積分: 1466 分
        在線時間: 494(小時)
        注冊時間: 2007-08-20
        最后登錄: 2017-12-27
        查看laosong53的 主題 / 回貼
        3樓  發表于: 2010-01-08 07:32
        停止/急停開關 最好使用長閉點。出發點是安全考慮。試想 如果使用常開點,
        萬一接線松脫 ,停止/急停開關就不起作用了 可能會造成后果的。
        本帖最近評分記錄:
      2. 下載積分:+1(zgf889) 從安全角度上考慮,支持 ..
        mechatronics
        即使很緩慢,但起碼有一點一點的和目標靠近。
        級別: 家園常客
        精華主題: 0
        發帖數量: 661 個
        工控威望: 716 點
        下載積分: 9589 分
        在線時間: 120(小時)
        注冊時間: 2008-12-04
        最后登錄: 2025-04-17
        查看mechatronics的 主題 / 回貼
        4樓  發表于: 2010-01-08 08:04
        外部接線還是用常開接線.內部程序編程就用常閉.
        其實很多PLC的書裏面都有這樣的寫的.不知道有沒有看到?LZ?
        非淡泊無以明志
        非寧靜無以致遠
        pretco123
        不為失敗找理由,只為成功找方法
        級別: 論壇先鋒

        精華主題: 0
        發帖數量: 2422 個
        工控威望: 1781 點
        下載積分: 83789 分
        在線時間: 1530(小時)
        注冊時間: 2008-04-15
        最后登錄: 2025-10-30
        查看pretco123的 主題 / 回貼
        5樓  發表于: 2010-01-08 08:34
        外部畫法是常開點,實際接也是常閉法!在PLC實訓操作上有說!當中原因當然是大家所考慮的安全因素居多!
        yyhexf
        級別: 家園常客
        精華主題: 0
        發帖數量: 714 個
        工控威望: 555 點
        下載積分: 1922 分
        在線時間: 606(小時)
        注冊時間: 2008-01-05
        最后登錄: 2013-08-19
        查看yyhexf的 主題 / 回貼
        6樓  發表于: 2010-01-08 08:42
        引用
        引用第3樓laosong53于2010-01-08 07:32發表的  :
        停止/急停開關 最好使用長閉點。出發點是安全考慮。試想 如果使用常開點,
        萬一接線松脫 ,停止/急停開關就不起作用了 可能會造成后果的。

        極限的說法是有兩種:1如你所說。2假如兩根線短路呢?很不好說。但是大多數能接受的是你的說法。所以,建議用常閉觸點。我的個人意見。
        guochunyi
        直讀解西門屏HMI口令 。。。
        級別: 論壇版主

        精華主題: 5 篇
        發帖數量: 8110 個
        工控威望: 10481 點
        下載積分: 21339 分
        在線時間: 3148(小時)
        注冊時間: 2007-03-01
        最后登錄: 2025-10-31
        查看guochunyi的 主題 / 回貼
        7樓  發表于: 2010-01-08 09:00
        引用
        引用第6樓yyhexf于2010-01-08 08:42發表的  :

        極限的說法是有兩種:1如你所說。2假如兩根線短路呢?很不好說。但是大多數能接受的是你的說法。所以,建議用常閉觸點。我的個人意見。

        一般來說,只要是牽扯到安全或者極限的,外部都要用閉點的,當然,在程序里面用的就是開點了。
        一般不論是極限或者急停等,如果設備允許動作,都要定期的檢查安全開關試驗動作的。
        可直讀解西門屏HMI各級帳戶口令,帳戶登錄權限提升,鎖定帳戶激活。。。
        yinch
        級別: *
        精華主題: * 篇
        發帖數量: * 個
        工控威望: * 點
        下載積分: * 分
        在線時間: (小時)
        注冊時間: *
        最后登錄: *
        查看yinch的 主題 / 回貼
        8樓  發表于: 2010-01-08 09:35
        實際硬件中規范為NC接點
        yinch
        級別: *
        精華主題: * 篇
        發帖數量: * 個
        工控威望: * 點
        下載積分: * 分
        在線時間: (小時)
        注冊時間: *
        最后登錄: *
        查看yinch的 主題 / 回貼
        9樓  發表于: 2010-01-08 09:38
        實際硬件中規范為NC接點,切記它是直接斷開對應負荷電。
        sunpeter
        工控初級工。LG,三菱,歐姆龍,西門子
        級別: 家園常客
        精華主題: 0
        發帖數量: 549 個
        工控威望: 552 點
        下載積分: 2582 分
        在線時間: 616(小時)
        注冊時間: 2009-08-18
        最后登錄: 2025-10-29
        查看sunpeter的 主題 / 回貼
        10樓  發表于: 2010-01-08 12:23
        停止基本都是用常閉接點,是從很多方面考慮的,最多的是安全。在特殊情況下,比如聯鎖停止開關設計中,少接了根線,怎搞呢,不能把線都毀了,重新接,只好從程序中改咯。。呵呵,我干過一次。那是錯誤的哦。
        chenpingyg
        機械是柱石,電氣是靈魂.
        級別: VIP會員
        精華主題: 0
        發帖數量: 1159 個
        工控威望: 6705 點
        下載積分: 100 分
        在線時間: 603(小時)
        注冊時間: 2007-01-25
        最后登錄: 2017-04-03
        查看chenpingyg的 主題 / 回貼
        11樓  發表于: 2010-01-08 16:23
        外部輸入1,內部也為1,外部為0內部也為0。
        簡單的說你外部接的是常閉接點,內部編程你就應該使用常開接點。
        LD        X11
        OR       Y0
        AND    X12
        OUT    T0
        自己的事情自己做.
        • «
        • 1
        • 2
        • »
        • Pages: 1/2     Go

        主站蜘蛛池模板: 香蕉久久久久久久AV网站| 国产极品美女高潮无套| 亚洲成人av在线高清| 国产伦一区二区三区久久| 国产精品久久久久久久专区| 日韩啪啪精品一区二区亚洲av| 在线看免费无码av天堂的| 动漫AV纯肉无码AV电影网| 久久精品国产一区二区三| CAOPORN免费视频国产| 亚洲国产欧美在线人成大黄瓜| 亚洲欧美卡通另类丝袜美腿| 97超碰精品成人国产| 国产精品亚洲中文字幕| 如何看色黄视频中文字幕| 国产成人午夜福利在线观看| 国产精品亚洲А∨天堂免下载 | 久久精品国产99久久6| 色欲国产精品一区成人精品| 成人国产精品一区二区网站| 中文字幕亚洲国产精品| 天堂最新版在线| 久青草视频在线免费观看| 成人午夜精品无码一区二区三区 | 日本久久综合久久综合| 亚洲精品麻豆一二三区| 亚洲欧美日韩综合二区三区| 亚在线观看免费视频入口| 国产中文三级全黄| 91人妻无码成人精品一区91| 国产精品一区二区久久毛片| 自拍偷区亚洲综合第二区| 色欲综合久久中文字幕网| 国产免费一区二区三区在线观看| 精品福利视频导航| 一区二区亚洲人妻av| 人妻少妇精品性色av蜜桃| 免费看无码自慰一区二区| 中文字幕自拍偷拍福利视频| 狠狠色综合网站久久久久久久| 国产精品免费麻豆入口|