        樓主  發表于: 2010-01-10 20:58
        溫控表上下顯示相差十度左右,調節PID參數其效果不明顯,請問哪位高手能幫忙指點一下!萬分感激!
        銀河簫聲
        中國工控
        學習
        級別: VIP會員
        精華主題: 0
        發帖數量: 446 個
        工控威望: 662 點
        下載積分: 2137 分
        在線時間: 68(小時)
        注冊時間: 2007-07-16
        最后登錄: 2025-11-26
        查看中國工控的 主題 / 回貼
        1樓  發表于: 2010-01-10 21:10
        說明書里有  調節實際與測量誤差的參數
        guochunyi
        直讀解西門屏HMI口令 。。。
        級別: 論壇版主

        精華主題: 5 篇
        發帖數量: 8127 個
        工控威望: 10498 點
        下載積分: 21376 分
        在線時間: 3167(小時)
        注冊時間: 2007-03-01
        最后登錄: 2025-12-16
        查看guochunyi的 主題 / 回貼
        2樓  發表于: 2010-01-11 07:52
        應該有修正值設置的。。。。
        可直讀解西門屏HMI各級帳戶口令,帳戶登錄權限提升,鎖定帳戶激活。。。
        fom
        冰心玉壺
        級別: 論壇先鋒
        精華主題: 0
        發帖數量: 423 個
        工控威望: 1185 點
        下載積分: 826 分
        在線時間: 160(小時)
        注冊時間: 2008-01-05
        最后登錄: 2022-12-06
        查看fom的 主題 / 回貼
        3樓  發表于: 2010-01-11 09:49
        仔細調整時可以的,把積分I調小一些或是0,另外可以不用PID,用ON,OFF控制。即可。
        fpluto
        級別: *
        精華主題: * 篇
        發帖數量: * 個
        工控威望: * 點
        下載積分: * 分
        在線時間: (小時)
        注冊時間: *
        最后登錄: *
        查看fpluto的 主題 / 回貼
        4樓  發表于: 2010-01-11 10:49
        你說的是顯示誤差還是控制誤差啊?顯示誤差的話可以調修正值,調PID值沒意義;如果是控制誤差則應該調整PID值,如果控制不穩的話可以調P值,如果第一次沖出很多的話應該調積分I值,如果控制中途會突然變化很大的話要調微分D值。但要注意,I值和D值是有矛盾的。
        xqx666
        深圳中級電工
        級別: 家園常客
        精華主題: 0
        發帖數量: 535 個
        工控威望: 664 點
        下載積分: 1988 分
        在線時間: 280(小時)
        注冊時間: 2009-04-29
        最后登錄: 2025-05-20
        查看xqx666的 主題 / 回貼
        5樓  發表于: 2010-01-12 07:04
        引用
        引用樓主秋耕于2010-01-10 20:58發表的 溫控表顯示誤差 :
        溫控表上下顯示相差十度左右,調節PID參數其效果不明顯,請問哪位高手能幫忙指點一下!萬分感激!

        既然是顯示誤差,那直接修正一下顯示的值不就搞定了?非常小的問題.你沒說明書嗎?說明書比上工控網更有效!對于你這個問題.
        電工廢話太多,直接上程序才是硬道理。誠交深圳及全國工控低手。
        yyhexf
        級別: 家園常客
        精華主題: 0
        發帖數量: 714 個
        工控威望: 555 點
        下載積分: 1922 分
        在線時間: 606(小時)
        注冊時間: 2008-01-05
        最后登錄: 2013-08-19
        查看yyhexf的 主題 / 回貼
        6樓  發表于: 2010-01-12 09:07
        其實溫控儀可以自整定的。要注意的到是熱電偶的安裝位置是否合理,分度號對了嗎?。。
        lxming
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 35 個
        工控威望: 293 點
        下載積分: 1026 分
        在線時間: 14(小時)
        注冊時間: 2007-05-14
        最后登錄: 2014-09-09
        查看lxming的 主題 / 回貼
        7樓  發表于: 2010-01-14 21:47
        上下10度溫差不滿意的話就是較高的要求,溫控器控制繼電器輸出方式很難做到精準,因為有發熱熱慣性的問題加熱會出現過沖。
        解決方法:1、選用固態繼電器及相配的溫控器(有自整定功能更好)可把溫差控制在1--2度內;
                            2、選用可控硅以及相配溫控器可做到精準,但此法成本較高。
        昨天正好用了方法1,450w/220v加熱器,330度溫度設定,溫差1度。
        gumeng
        學無止境
        級別: 工控俠客
        精華主題: 0
        發帖數量: 940 個
        工控威望: 2385 點
        下載積分: 5636 分
        在線時間: 301(小時)
        注冊時間: 2009-07-10
        最后登錄: 2025-12-09
        查看gumeng的 主題 / 回貼
        8樓  發表于: 2010-01-14 22:51
        學習了呀!
        現承接各類電氣自動化設備的設計,改造及維修。

        主站蜘蛛池模板: 九九热在线视频观看这里只有精品| 99久久婷婷国产综合精品青草漫画 | 综合激情丁香久久狠狠| 成人av在线播放不卡| 国产一区二区三区视频| 日韩美女视频一区二区三区| 好紧好湿好黄的视频| 天堂视频一区二区免费在线观看| 亚洲第三十四九中文字幕| 国产在视频线在精品视频2020| 性少妇videosexfreexxxx片| 国厂精品114福利电影免费| 国产乱码一区二区免费| 亚洲国产成人精品综合色| 亚洲国产成人av在线观看| 亚洲国产精品VA在线看黑人| 日韩中文字幕人妻精品| а√天堂在线| 国产高清小视频一区二区| 国产激情视频在线观看首页| 欧美中文字幕在线播放| 亚洲精品一区二区区别| 国产精品久久久久影院色| 成人aⅴ综合视频国产| 亚洲理论在线A中文字幕| 国产色婷婷精品综合在线| 精品超清无码视频在线观看| 无码aⅴ精品一区二区三区| 国产日韩入口一区二区| 国产成人最新三级在线视频| 日韩一区二区三区日韩精品| 亚洲人妻一区二区精品| 国产成人剧情av在线| 一本大道久久东京热AV| 就去色综合| 中文字幕第一页国产精品| 东京热人妻无码一区二区av| 18禁男女爽爽爽午夜网站免费| 日本一道一区二区视频| 人人妻人人妻人人片色av| 亚洲乱熟女一区二区三区|