        5.5KW的變頻器帶動5.5KW的電機,是用在機床上的,到用戶那能正常加工零件,加工過程電流穩定,但是用不到一個月變頻器就燒,換了好幾個都燒了,都是一個月左右就壞,查不出原因,用戶那的電壓有點偏高,大概400V左右,會不會跟電壓偏高有關?我們廠用的是三墾的變頻器,用戶那有別的機床,不是我們廠的,那機床用的是雜牌的變頻器,用戶說用了好久了沒壞過,這又是怎么回事呢?難道三墾的還沒雜牌的好?請高手幫忙分析分析
        [ 此帖被hyundai天梭在2010-02-05 14:51重新編輯 ]
        763380318
        級別: *
        精華主題: * 篇
        發帖數量: * 個
        工控威望: * 點
        下載積分: * 分
        在線時間: (小時)
        注冊時間: *
        最后登錄: *
        查看763380318的 主題 / 回貼
        1樓  發表于: 2010-01-27 19:49
        電壓應該不是問題,因為可以設定最高電壓。請問在燒掉前,是否過流,死機過
        本帖最近評分記錄:
      2. 下載積分:+1(tanghanshui) 熱心助人
      3. 下載積分:+1(sjm213) 熱心助人
        qinchenglim
        級別: 論壇先鋒
        精華主題: 0
        發帖數量: 1180 個
        工控威望: 1327 點
        下載積分: 3953 分
        在線時間: 740(小時)
        注冊時間: 2009-06-09
        最后登錄: 2025-12-18
        查看qinchenglim的 主題 / 回貼
        2樓  發表于: 2010-01-27 20:25
        你要先看看變頻器里面燒了什么,是前面的整流模塊還是后面的逆變模塊,根據你的變頻器燒壞的地方可以推斷出導致故障的原因,這樣才能從根本上解決問題.
        本帖最近評分記錄:
      4. 下載積分:+1(tanghanshui) 熱心助人
      5. 下載積分:+1(sjm213) 熱心助人
        泡面
        級別: *
        精華主題: * 篇
        發帖數量: * 個
        工控威望: * 點
        下載積分: * 分
        在線時間: (小時)
        注冊時間: *
        最后登錄: *
        查看泡面的 主題 / 回貼
        3樓  發表于: 2010-01-28 10:19
        接地做了么
        本帖最近評分記錄:
      6. 下載積分:+1(sjm213) 熱心助人
        pretco123
        不為失敗找理由,只為成功找方法
        級別: 論壇先鋒

        精華主題: 0
        發帖數量: 2425 個
        工控威望: 1784 點
        下載積分: 84425 分
        在線時間: 1538(小時)
        注冊時間: 2008-04-15
        最后登錄: 2025-12-19
        查看pretco123的 主題 / 回貼
        4樓  發表于: 2010-01-28 10:22
        開關電路或保護電路有沒有燒壞了!還有驅動電路
        本帖最近評分記錄:
      7. 下載積分:+1(tanghanshui) 熱心助人
      8. 下載積分:+1(sjm213) 熱心助人
        sunpeter
        工控初級工。LG,三菱,歐姆龍,西門子
        級別: 家園常客
        精華主題: 0
        發帖數量: 549 個
        工控威望: 552 點
        下載積分: 2582 分
        在線時間: 616(小時)
        注冊時間: 2009-08-18
        最后登錄: 2025-12-18
        查看sunpeter的 主題 / 回貼
        5樓  發表于: 2010-01-28 10:55
        查電氣柜及外線線路是否有缺相,接觸不良現象。很多都是隱形的。
        本帖最近評分記錄:
      9. 下載積分:+1(tanghanshui) 熱心助人
      10. 下載積分:+1(sjm213) 熱心助人
        黃猛
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 284 個
        工控威望: 270 點
        下載積分: 1227 分
        在線時間: 72(小時)
        注冊時間: 2007-09-24
        最后登錄: 2019-12-06
        查看黃猛的 主題 / 回貼
        6樓  發表于: 2010-01-28 12:09
        一般電機 有問題容易燒變頻器
        本帖最近評分記錄:
      11. 下載積分:+1(sjm213) 熱心助人
        hyundai天梭
        忙里偷閑
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 377 個
        工控威望: 463 點
        下載積分: 7117 分
        在線時間: 679(小時)
        注冊時間: 2008-11-07
        最后登錄: 2025-12-11
        查看hyundai天梭的 主題 / 回貼
        7樓  發表于: 2010-01-28 15:20
        用戶那只有電壓偏高,其他的沒什么問題,沒少相,接地也很好,機床運行過程電機的三相電流穩定,從變頻器上監控到的電流也穩定,只要我們廠的人一走,沒多久用戶的電話就來了,肯定是又燒了,把壞的變頻器送回廠家讓廠家檢測,廠家說變頻器進水了,不可能的,電氣柜是密封的,不可能進水的,哎,怎么辦?
        wsir123
        日子在忙碌中才會顯得充實,我喜歡這樣的生活。
        級別: 論壇版主

        精華主題: 3 篇
        發帖數量: 1220 個
        工控威望: 5491 點
        下載積分: 24427 分
        在線時間: 818(小時)
        注冊時間: 2007-01-22
        最后登錄: 2025-10-13
        查看wsir123的 主題 / 回貼
        8樓  發表于: 2010-01-28 20:55
        引用
        引用第7樓hyundai天梭于2010-01-28 15:20發表的  :
        用戶那只有電壓偏高,其他的沒什么問題,沒少相,接地也很好,機床運行過程電機的三相電流穩定,從變頻器上監控到的電流也穩定,只要我們廠的人一走,沒多久用戶的電話就來了,肯定是又燒了,把壞的變頻器送回廠家讓廠家檢測,廠家說變頻器進水了,不可能的,電氣柜是密封的,不可能進水的,哎,怎么辦?

        要搞清除是壞了什么地方的東西,看歷史故障代碼等,根據壞的地方分析可能產生的原因。。。
        本帖最近評分記錄:
      12. 下載積分:+1(sjm213) 熱心助人
      13. 保持每天一點小進步足矣。。。
        lqsgg
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 71 個
        工控威望: 253 點
        下載積分: 176371 分
        在線時間: 477(小時)
        注冊時間: 2006-08-28
        最后登錄: 2025-12-22
        查看lqsgg的 主題 / 回貼
        9樓  發表于: 2010-01-29 11:34
        什么品牌的變頻器
        xiedingkai
        朋友才是真正的財富
        級別: 探索解密
        精華主題: 0
        發帖數量: 67 個
        工控威望: 119 點
        下載積分: 580 分
        在線時間: 69(小時)
        注冊時間: 2010-01-25
        最后登錄: 2021-11-11
        查看xiedingkai的 主題 / 回貼
        10樓  發表于: 2010-01-29 11:43
        既然廠家檢測是進水,我覺得有可能:1、有些機床工作時需要用水冷卻,可能是不小心進了水。2、可能是水沿著電線進入了電柜內。3、不排除是人為的,我做維修13年,見的怪事還真多。
        本帖最近評分記錄:
      14. 下載積分:+1(sjm213) 熱心助人
        hyundai天梭
        忙里偷閑
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 377 個
        工控威望: 463 點
        下載積分: 7117 分
        在線時間: 679(小時)
        注冊時間: 2008-11-07
        最后登錄: 2025-12-11
        查看hyundai天梭的 主題 / 回貼
        11樓  發表于: 2010-01-30 16:51
        電氣柜沒有進水,這是可以肯定的,每次都燒壞了,看不到最后的報警代碼,是三墾的變頻器,現在又送回廠家讓廠家再檢測一下到底是什么原因引起的了,賣了那么多機床,沒遇到過這種情況

        主站蜘蛛池模板: 久久无码喷吹高潮播放不卡| 起碰免费公开97在线视频| 性欧美video高清| 国产午夜影视大全免费观看| 西西午夜无码大胆啪啪国模| 成人伊人青草久久综合网| 双乳奶水饱满少妇呻吟免费看| 日本不卡三区| 天堂影院一区二区三区四区| 亚洲二区中文字幕在线| 精品国产大片中文字幕| 欧美日韩精品免费一区二区三区| 91蜜臀国产自产在线观看| 亚洲精品麻豆一二三区| 亚洲午夜福利网在线观看| 中文字幕人妻色偷偷久久| 无人区码一码二码三码区| 亚洲日韩性欧美中文字幕| 中文字幕国产精品一二区| 久久毛片少妇高潮| 亚洲女同一区二区三久久精品| 亚洲av优女天堂熟女久久| 99在线小视频| 国产精品女同性一区二区| 国产免费一区二区三区在线观看 | 国产伦码精品一区二区| 成年免费视频播放网站推荐| 韩国无码AV片午夜福利| 亚洲成在人线AV品善网好看| 色偷偷中文在线天堂中文| 国产精品女同一区二区| 日韩一区二区三区日韩精品| 亚洲欧美成人aⅴ在线| 亚洲精品岛国片在线观看| 人妻18毛片A级毛片免费看| 免费无码的av片在线观看| 黄色A级国产免费大片视频| 无码人妻专区免费视频| 91中文字幕在线一区| 少妇被搞高潮在线免费观看| 欧美交a欧美精品喷水|