        在PLC帶電時,用萬用表測量輸出點和COM之間的電壓的,如果沒有測量出電壓,是不是能說明該點壞了,要換點啊.
        shenlit
        級別: 家園常客
        精華主題: 0
        發帖數量: 76 個
        工控威望: 925 點
        下載積分: 1564 分
        在線時間: 189(小時)
        注冊時間: 2008-11-11
        最后登錄: 2025-01-28
        查看shenlit的 主題 / 回貼
        1樓  發表于: 2010-01-27 18:31
        一般情況下,在PLC帶電時如果輸出的指示燈亮了,該點和COM 沒有電壓則是好的,否則不好;如果輸出指示燈沒亮,而該點無電壓則該點不好。
        sunpeter
        工控初級工。LG,三菱,歐姆龍,西門子
        級別: 家園常客
        精華主題: 0
        發帖數量: 549 個
        工控威望: 552 點
        下載積分: 2582 分
        在線時間: 616(小時)
        注冊時間: 2009-08-18
        最后登錄: 2025-12-18
        查看sunpeter的 主題 / 回貼
        2樓  發表于: 2010-01-28 12:24
        把COM點線去掉,直接用萬用表電阻檔量最容易判斷。
        黃猛
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 284 個
        工控威望: 270 點
        下載積分: 1227 分
        在線時間: 72(小時)
        注冊時間: 2007-09-24
        最后登錄: 2019-12-06
        查看黃猛的 主題 / 回貼
        3樓  發表于: 2010-01-28 12:30
        應該用電阻檔查通斷就可以了。燈亮通則好的,不通就是壞了,需要換光耦或另換輸出點
        slik
        級別: 論壇先鋒
        精華主題: 0
        發帖數量: 899 個
        工控威望: 1189 點
        下載積分: 5793 分
        在線時間: 550(小時)
        注冊時間: 2008-06-01
        最后登錄: 2025-12-06
        查看slik的 主題 / 回貼
        4樓  發表于: 2010-01-28 12:33
        沒電壓則說明導通嘛
        haoke
        級別: 探索解密
        精華主題: 0
        發帖數量: 65 個
        工控威望: 103 點
        下載積分: 591 分
        在線時間: 26(小時)
        注冊時間: 2010-01-25
        最后登錄: 2012-06-05
        查看haoke的 主題 / 回貼
        5樓  發表于: 2010-01-28 13:02
        如果是繼電器輸出的話.該點的輸出指示燈沒亮卻通說明要么發光二極管壞.要么繼電器觸點燒粘在一起了.如果該點指示燈亮我就不說了.
        wsir123
        日子在忙碌中才會顯得充實,我喜歡這樣的生活。
        級別: 論壇版主

        精華主題: 3 篇
        發帖數量: 1220 個
        工控威望: 5491 點
        下載積分: 24427 分
        在線時間: 818(小時)
        注冊時間: 2007-01-22
        最后登錄: 2025-10-13
        查看wsir123的 主題 / 回貼
        6樓  發表于: 2010-01-28 20:51
        不同的輸出方式測試方法不同。T的話,拆掉線用電阻檔測亮燈也否的內阻,r和s輸出的公共端接220vac,看有無220vac
        總之,理解原理后,檢測好壞應該簡單的,除非是軟故障。。。
        保持每天一點小進步足矣。。。
        chenpingyg
        機械是柱石,電氣是靈魂.
        級別: VIP會員
        精華主題: 0
        發帖數量: 1159 個
        工控威望: 6705 點
        下載積分: 100 分
        在線時間: 603(小時)
        注冊時間: 2007-01-25
        最后登錄: 2017-04-03
        查看chenpingyg的 主題 / 回貼
        7樓  發表于: 2010-01-30 00:40
        你測量COM和輸出點是沒有電壓的,直接看輸出點的燈亮了沒有,如果亮了,端開負載,用萬用表的測量COM和輸出點的通斷,
        通則是好的,不通則是壞的。(繼電器輸出)。
        如果是晶體管輸出的,還是看燈亮沒有,亮了就測量COM和輸出點的電壓,有電壓則是好的,沒電壓則是壞的。
        自己的事情自己做.

        主站蜘蛛池模板: 99视频在线精品国自产拍| 老司机精品福利在线资源| 高清性欧美暴力猛交| 午夜性爽视频男人的天堂| 韩国午夜理论在线观看| 少妇人妻偷人一区二区| 国产超碰无码最新上传| 日本免费人成视频在线观看 | 无码日韩精品一区二区三区免费| 大地资源高清免费观看| 少妇夜夜春夜夜爽试看视频| 国产成人做受免费视频| a级国产乱理伦片在线观看al | 亚洲一区二区三级av| 四虎成人精品永久网站| 久久精品国产国语对白 | 起碰免费公开97在线视频| 婷婷综合在线观看丁香| 亚洲人亚洲人成电影网站色| av免费看网站在线观看| 无套内射视频囯产| 国产成人最新三级在线视频| 亚洲精品一区二区三区综合| 精品无码人妻| 久久精品国产亚洲av亚| 国产精品理论片在线观看| 亚洲av永久中文在线| 中文字幕在线亚洲日韩6页| 蜜臀色欲AV无码人妻| 天堂在线最新版av观看| 日韩精品亚洲精品第一页| 亚洲sm另类一区二区三区| 久久久久综合中文字幕| 四虎影视库国产精品一区| 东方av四虎在线观看| 成人区人妻精品一区二区不卡视频| 欧美日韩精品一区二区视频| 国产片av在线观看国语| 亚洲精品色一区二区三区| 国产在线线精品宅男网址| 国产乱子伦精品免费视频|