        樓主  發表于: 2010-01-29 13:23
        我現在用FX2N-4AD-PT溫度模塊。現在的測量值和爐內的溫度相差好多。不知是何緣故。還沒有怎么用PT100傳感器都壞了3條了,而且他的感溫效果差,好久才變化一度。望大俠指教!是哪的問題呀?
        現承接各類電氣自動化設備的設計,改造及維修。
        pretco123
        不為失敗找理由,只為成功找方法
        級別: 論壇先鋒

        精華主題: 0
        發帖數量: 2424 個
        工控威望: 1783 點
        下載積分: 84343 分
        在線時間: 1536(小時)
        注冊時間: 2008-04-15
        最后登錄: 2025-12-10
        查看pretco123的 主題 / 回貼
        1樓  發表于: 2010-01-29 15:29
        沒有設置校正好嗎?程序有沒有問題!
        gumeng
        學無止境
        級別: 工控俠客
        精華主題: 0
        發帖數量: 940 個
        工控威望: 2385 點
        下載積分: 5636 分
        在線時間: 301(小時)
        注冊時間: 2009-07-10
        最后登錄: 2025-12-09
        查看gumeng的 主題 / 回貼
        2樓  發表于: 2010-01-29 15:45
        現在可以校正,但是溫度在升溫時效果不好。溫升很慢!
        現承接各類電氣自動化設備的設計,改造及維修。
        sjm213
        有小知識,無大學問。
        級別: 論壇版主

        精華主題: 6 篇
        發帖數量: 5179 個
        工控威望: 7540 點
        下載積分: 163260 分
        在線時間: 3261(小時)
        注冊時間: 2007-11-21
        最后登錄: 2025-12-16
        查看sjm213的 主題 / 回貼
        3樓  發表于: 2010-01-29 16:18
        主要看看溫度校正是否準確?如果在測量溫度準確的情況下,升溫慢就不要怪溫度模塊了!
        jackie6184
        級別: 網絡英雄
        精華主題: 0
        發帖數量: 61 個
        工控威望: 6518 點
        下載積分: 23074 分
        在線時間: 317(小時)
        注冊時間: 2008-06-03
        最后登錄: 2025-12-16
        查看jackie6184的 主題 / 回貼
        4樓  發表于: 2010-01-29 16:24
        FX2N-4AD-PT這個模塊測量的溫度範圍是-100度至+600度
        PT type 的感溫線,最高耐溫為600度c,如果你要測量的溫度超過600度,當然會壞掉.
        gumeng
        學無止境
        級別: 工控俠客
        精華主題: 0
        發帖數量: 940 個
        工控威望: 2385 點
        下載積分: 5636 分
        在線時間: 301(小時)
        注冊時間: 2009-07-10
        最后登錄: 2025-12-09
        查看gumeng的 主題 / 回貼
        5樓  發表于: 2010-01-29 16:40
        引用
        引用第3樓sjm213于2010-01-29 16:18發表的  :
        主要看看溫度校正是否準確?如果在測量溫度準確的情況下,升溫慢就不要怪溫度模塊了!

        多謝版主的指點,我再請教一下,是不是假入我的實際溫度測得是10度,那我是不是要把采樣值修改為10呀!謝謝!
        現承接各類電氣自動化設備的設計,改造及維修。
        jackie6184
        級別: 網絡英雄
        精華主題: 0
        發帖數量: 61 個
        工控威望: 6518 點
        下載積分: 23074 分
        在線時間: 317(小時)
        注冊時間: 2008-06-03
        最后登錄: 2025-12-16
        查看jackie6184的 主題 / 回貼
        6樓  發表于: 2010-01-29 16:50
        還有感溫線太短要延長的話,要用補償導線才可以,不然溫度也會不準
        gumeng
        學無止境
        級別: 工控俠客
        精華主題: 0
        發帖數量: 940 個
        工控威望: 2385 點
        下載積分: 5636 分
        在線時間: 301(小時)
        注冊時間: 2009-07-10
        最后登錄: 2025-12-09
        查看gumeng的 主題 / 回貼
        7樓  發表于: 2010-01-29 16:54
        引用
        引用第6樓jackie6184于2010-01-29 16:50發表的  :
        還有感溫線太短要延長的話,要用補償導線才可以,不然溫度也會不準

        我是加了延長線,但是是普通的屏蔽線。不知可以嗎?不知你說的補償導線是什么型號?謝謝答復!
        現承接各類電氣自動化設備的設計,改造及維修。
        gumeng
        學無止境
        級別: 工控俠客
        精華主題: 0
        發帖數量: 940 個
        工控威望: 2385 點
        下載積分: 5636 分
        在線時間: 301(小時)
        注冊時間: 2009-07-10
        最后登錄: 2025-12-09
        查看gumeng的 主題 / 回貼
        8樓  發表于: 2010-01-29 17:47
        現在可以了,我找到原因了,不是程序的問題,是屏的顯示增益設置錯了。哈哈!害的我好苦呀!對了,樓上說的補償導線是什么型號呀!可以告訴我一下嗎?我用的屏蔽線可以嗎?
        現承接各類電氣自動化設備的設計,改造及維修。
        hsiung
        Just do as you want.
        級別: 家園常客
        精華主題: 1 篇
        發帖數量: 521 個
        工控威望: 976 點
        下載積分: 11172 分
        在線時間: 101(小時)
        注冊時間: 2008-09-04
        最后登錄: 2025-12-16
        查看hsiung的 主題 / 回貼
        9樓  發表于: 2010-01-29 22:10
        補償導線必須采用正規的合格的產品,如果精度要求比較高的話,特別是某些熱區補償導線。補償導線價格一般不便宜,如果電纜不長就算了。
        本帖最近評分記錄:
      2. 下載積分:+3(飛星)
      3. 下載積分:+2(shag)
      4. Evaluate your time,
        Controll your life.
        gumeng
        學無止境
        級別: 工控俠客
        精華主題: 0
        發帖數量: 940 個
        工控威望: 2385 點
        下載積分: 5636 分
        在線時間: 301(小時)
        注冊時間: 2009-07-10
        最后登錄: 2025-12-09
        查看gumeng的 主題 / 回貼
        10樓  發表于: 2010-01-29 22:21
        我這現在接的有6米,不知會有影響嗎?
        現承接各類電氣自動化設備的設計,改造及維修。
        lqbzlqbz
        級別: 論壇先鋒
        精華主題: 0
        發帖數量: 931 個
        工控威望: 1121 點
        下載積分: 18023 分
        在線時間: 697(小時)
        注冊時間: 2009-08-26
        最后登錄: 2021-06-18
        查看lqbzlqbz的 主題 / 回貼
        11樓  發表于: 2010-01-29 23:28
        在溫差變化不大的地方可以不用補償線,用普通銅芯屏蔽線即可。
        • «
        • 1
        • 2
        • »
        • Pages: 1/2     Go

        主站蜘蛛池模板: 亚洲欧美在线一区中文字幕| 夜夜高潮夜夜爽高清视频| 国产精品亚洲中文字幕| 五月天天天综合精品无码| 99精品人妻少妇一区| 无码一区二区波多野结衣播放搜索| 亚洲欧美另类精品久久久| 亚洲最大成人免费av| 欧美日韩中文国产一区| 国产剧情91精品蜜臀一区| 久久精产国品一二三产品 | 亚洲狠狠爱一区二区三区| 国产激情国产精品久久源| 国产精品一区二区在线欢| 国产一区在线播放无遮挡| 亚洲一区二区中文av| 嫩草成人AV影院在线观看| 国产一级人片内射视频播放| 日本高清中文字幕免费一区二区| 曰本超级乱婬Av片免费| 国产成人一区二区免av| 无码专区 人妻系列 在线| 精品国产午夜福利在线观看 | 五月综合婷婷开心综合婷婷| 久久婷婷大香萑太香蕉av人 | 国产永久免费高清在线观看| 成人动漫综合网| 女人色熟女乱| 久久精品中文字幕少妇| 亚洲熟妇AV午夜无码不卡| av中文字幕在线二区| 久久亚洲AV成人网站玖玖| 久久精品99无色码中文字幕| 欧美福利电影A在线播放| 九九热精品在线免费视频| 九九热精品在线视频免费| 国语偷拍视频一区二区三区| 中文字幕在线无码一区二区三区 | 永久无码天堂网小说区| 亚洲一区二区三区久久综合| 夜夜添狠狠添高潮出水|