        樓主  發表于: 2010-02-03 22:34
        最近想學學PLC和變頻器通信,不知道該如何下手,我現在手中有歐姆龍CPM2AH的PLC和三菱FX2N的PLC,,還有施耐德ATV31和三菱S500的變頻器,想把他們連起來通信一下,不知道怎么做,請大家指點一下,謝謝。
        如果哪位大哥有做過這方面的項目,能否發個程序小弟學習一下,謝謝。
        大家能否給我簡單的描述一下呢?舉例說我現在想讓PLC控制三菱S500的變頻器正轉50HZ運行,程序我該怎么寫呢?是不是寫個程序來修改變頻器的什么值呢?正反轉對應什么?頻率對應什么?
        hsiung
        Just do as you want.
        級別: 家園常客
        精華主題: 1 篇
        發帖數量: 533 個
        工控威望: 962 點
        下載積分: 10453 分
        在線時間: 96(小時)
        注冊時間: 2008-09-04
        最后登錄: 2025-08-25
        查看hsiung的 主題 / 回貼
        1樓  發表于: 2010-02-03 23:14
        仔細閱讀變頻器手冊,上面都有詳細的說明。
        本帖最近評分記錄:
      2. 下載積分:+3(飛星) 不錯
      3. Evaluate your time,
        Controll your life.
        zwz579
        這系蝦米社會,七透的比打拼的錢卡多。
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 502 個
        工控威望: 408 點
        下載積分: 2895 分
        在線時間: 226(小時)
        注冊時間: 2008-03-18
        最后登錄: 2019-07-21
        查看zwz579的 主題 / 回貼
        2樓  發表于: 2010-02-04 19:41
        利用RS-485和變頻器通訊    PLC向變頻器發送數據,  發送數據02變頻器正轉,00停止。控制頻率的話可以 把頻率寫入到變頻器中就可以了。
        共同學習,共同進步。 www.xmohm.com
        lzhpsky
        工控小菜鳥
        級別: 論壇先鋒
        精華主題: 0
        發帖數量: 1050 個
        工控威望: 1159 點
        下載積分: 2815 分
        在線時間: 769(小時)
        注冊時間: 2009-08-02
        最后登錄: 2025-06-05
        查看lzhpsky的 主題 / 回貼
        3樓  發表于: 2010-02-04 19:51
        回復2樓,大哥能否說詳細點呢?我寫程序的話把02傳送到哪個地址中,變頻就會正轉呢?
        還有就是PLC和變頻器的通信電纜怎么制作呢?有接線圖嗎?
        請指教,謝謝了
        zwz579
        這系蝦米社會,七透的比打拼的錢卡多。
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 502 個
        工控威望: 408 點
        下載積分: 2895 分
        在線時間: 226(小時)
        注冊時間: 2008-03-18
        最后登錄: 2019-07-21
        查看zwz579的 主題 / 回貼
        4樓  發表于: 2010-02-04 22:12
        485通訊的話  就用普通的電線就可以了,三菱PLC要接個485的通訊口,象臺達PLC有自帶的RS485的接口,  和變頻器上的  485接口連接就可以了。發送數據是 利用PLC的  RS指令傳送過去的,  數據格式套用  變頻器的格式   例如 三菱FR-E500    是在使用手冊的 105-114頁上。  
        共同學習,共同進步。 www.xmohm.com
        lzhpsky
        工控小菜鳥
        級別: 論壇先鋒
        精華主題: 0
        發帖數量: 1050 個
        工控威望: 1159 點
        下載積分: 2815 分
        在線時間: 769(小時)
        注冊時間: 2009-08-02
        最后登錄: 2025-06-05
        查看lzhpsky的 主題 / 回貼
        5樓  發表于: 2010-02-04 23:11
        奧 謝謝你的指點,我現在有個歐姆龍的CPM2AH的PLC,不知道是不是還得加個通信轉換模塊呢?
        zymzym
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 355 個
        工控威望: 355 點
        下載積分: 1275 分
        在線時間: 981(小時)
        注冊時間: 2009-08-28
        最后登錄: 2024-02-20
        查看zymzym的 主題 / 回貼
        6樓  發表于: 2010-02-04 23:31
        是的,歐姆龍的的話,可用無協議和協議宏通信
        pretco123
        不為失敗找理由,只為成功找方法
        級別: 論壇先鋒

        精華主題: 0
        發帖數量: 2483 個
        工控威望: 1779 點
        下載積分: 83784 分
        在線時間: 1529(小時)
        注冊時間: 2008-04-15
        最后登錄: 2024-12-31
        查看pretco123的 主題 / 回貼
        7樓  發表于: 2010-02-05 08:52
        引用
        引用第3樓lzhpsky于2010-02-04 19:51發表的  :
        回復2樓,大哥能否說詳細點呢?我寫程序的話把02傳送到哪個地址中,變頻就會正轉呢?
        還有就是PLC和變頻器的通信電纜怎么制作呢?有接線圖嗎?
        請指教,謝謝了

        通信電纜和和接線圖,本網站都有,請用自帶搜索功能查找吧!
        PLC和變頻器的使用參考書上都有舉例說明的!不知道樓主有沒有注意看,還是沒有說明書!
        自己嘗試做一下,再來請教對不對或答案吧!

        主站蜘蛛池模板: 深夜福利成人免费在线观看| 国产熟睡乱子伦午夜视频| 又大又硬又爽免费视频| 粉嫩在线一区二区三区视频| 无码国产偷倩在线播放| 麻豆一区二区中文字幕| 国产小受被做到哭咬床单GV| 国产亚洲精品综合99久久| 邻居少妇张开腿让我爽了一夜| 妺妺窝人体色WWW看人体| 国产精品午夜福利资源| 在线精品视频一区二区| 国产综合色在线精品| 亚洲欧美成人a∨观看| 国产亚洲无线码一区二区| 亚洲综合国产一区二区三区| 精品免费看国产一区二区| 狠狠躁日日躁夜夜躁欧美老妇| 日韩高清砖码一二区在线| 国产无遮挡猛进猛出免费| 日韩成人午夜精品久久高潮| 国产精品大片中文字幕| 九九久久自然熟的香蕉图片| 中文字幕国产精品综合| 日韩亚洲精品中文字幕| 精品午夜福利在线观看| 色综合天天综合网国产人| 一本av高清一区二区三区| 久久精品国产蜜臀av| 免费观看全黄做爰大片| 精品国产中文字幕在线看| 久久亚洲av成人一二三区| 亚洲一区二区精品偷拍| 亚洲一区二区三区久久受| 日夜啪啪一区二区三区| 日韩亚av无码一区二区三区| 国产精品自拍中文字幕| 免费看黄色亚洲一区久久| 国产不卡av一区二区| 欧美日韩国产亚洲沙发| 99热精品毛片全部国产无缓冲|