        請教0.75KW電機應該接多大的熱繼?  空開,繼電器?,應該接多少平方的線啊?
        pretco123
        不為失敗找理由,只為成功找方法
        級別: 論壇先鋒

        精華主題: 0
        發帖數量: 2421 個
        工控威望: 1779 點
        下載積分: 83784 分
        在線時間: 1529(小時)
        注冊時間: 2008-04-15
        最后登錄: 2024-12-31
        查看pretco123的 主題 / 回貼
        1樓  發表于: 2010-02-05 08:32
        三相0.75KW直接起動:16A空開,380V/4.0A熱繼電器,穿管考慮到熱損要4.0平方銅芯線.明線就可選2.5平方。PN=UnIn功率因素
        colinchi
        級別: *
        精華主題: * 篇
        發帖數量: * 個
        工控威望: * 點
        下載積分: * 分
        在線時間: (小時)
        注冊時間: *
        最后登錄: *
        查看colinchi的 主題 / 回貼
        2樓  發表于: 2010-02-05 09:28
        學習了,一直不懂怎樣配線
        hsyyqq
        級別: *
        精華主題: * 篇
        發帖數量: * 個
        工控威望: * 點
        下載積分: * 分
        在線時間: (小時)
        注冊時間: *
        最后登錄: *
        查看hsyyqq的 主題 / 回貼
        3樓  發表于: 2010-02-05 09:54
        2樓能不能告訴下配線的原則啊。怎么計算的。
        pretco123
        不為失敗找理由,只為成功找方法
        級別: 論壇先鋒

        精華主題: 0
        發帖數量: 2421 個
        工控威望: 1779 點
        下載積分: 83784 分
        在線時間: 1529(小時)
        注冊時間: 2008-04-15
        最后登錄: 2024-12-31
        查看pretco123的 主題 / 回貼
        4樓  發表于: 2010-02-05 10:09
        引用
        引用第3樓hsyyqq于2010-02-05 09:54發表的  :
        2樓能不能告訴下配線的原則啊。怎么計算的。

        請問您是問2樓還是1樓?
        sunpeter
        工控初級工。LG,三菱,歐姆龍,西門子
        級別: 家園?
        精華主題: 0
        發帖數量: 549 個
        工控威望: 552 點
        下載積分: 2582 分
        在線時間: 616(小時)
        注冊時間: 2009-08-18
        最后登錄: 2025-10-24
        查看sunpeter的 主題 / 回貼
        5樓  發表于: 2010-02-05 10:22
        380V,1~1.5平方線足以,3A3P空開,2A熱繼保護都怕把電機給燒了,最好再小些。
        220V,1.5平方。5A1P.熱繼就免了,接個漏電的就OK了。
        pretco123
        不為失敗找理由,只為成功找方法
        級別: 論壇先鋒

        精華主題: 0
        發帖數量: 2421 個
        工控威望: 1779 點
        下載積分: 83784 分
        在線時間: 1529(小時)
        注冊時間: 2008-04-15
        最后登錄: 2024-12-31
        查看pretco123的 主題 / 回貼
        6樓  發表于: 2010-02-05 10:28
        引用
        引用第5樓sunpeter于2010-02-05 10:22發表的  :
        380V,1~1.5平方線足以,3A3P空開,2A熱繼保護都怕把電機給燒了,最好再小些。
        220V,1.5平方。5A1P.熱繼就免了,接個漏電的就OK了。

        注意電機直接起動有瞬間浪涌電流.3A/5A應該不夠吧!
        hsl199
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 395 個
        工控威望: 482 點
        下載積分: 1866 分
        在線時間: 203(小時)
        注冊時間: 2007-05-20
        最后登錄: 2025-10-24
        查看hsl199的 主題 / 回貼
        7樓  發表于: 2010-02-05 10:39
        學習!!
        wayu
        級別: 論壇先鋒
        精華主題: 0
        發帖數量: 402 個
        工控威望: 1445 點
        下載積分: 88551 分
        在線時間: 488(小時)
        注冊時間: 2008-08-01
        最后登錄: 2025-10-28
        查看wayu的 主題 / 回貼
        8樓  發表于: 2010-02-05 11:48
        是用斷路器(有人叫空開),不是用保險絲,保險絲要3-5倍的,
        斷路器一般是用電電流的1.0到1.1倍就可以了。

        0.75KW電機的熱繼選1.7到2.5A(3相380V)  ,5.2到8A(單相220V)
        wayu
        級別: 論壇先鋒
        精華主題: 0
        發帖數量: 402 個
        工控威望: 1445 點
        下載積分: 88551 分
        在線時間: 488(小時)
        注冊時間: 2008-08-01
        最后登錄: 2025-10-28
        查看wayu的 主題 / 回貼
        9樓  發表于: 2010-02-05 11:51
        電纜線:
        3相380V    4X2.5平方
        單相220V  3X2.5平方
        pretco123
        不為失敗找理由,只為成功找方法
        級別: 論壇先鋒

        精華主題: 0
        發帖數量: 2421 個
        工控威望: 1779 點
        下載積分: 83784 分
        在線時間: 1529(小時)
        注冊時間: 2008-04-15
        最后登錄: 2024-12-31
        查看pretco123的 主題 / 回貼
        10樓  發表于: 2010-02-05 12:48
        哦,搞錯了意思!明白了!
        xiedingkai
        朋友才是真正的財富
        級別: 探索解密
        精華主題: 0
        發帖數量: 67 個
        工控威望: 119 點
        下載積分: 580 分
        在線時間: 69(小時)
        注冊時間: 2010-01-25
        最后登錄: 2021-11-11
        查看xiedingkai的 主題 / 回貼
        11樓  發表于: 2010-02-05 16:06
        一般來說,2。5平方以下*9,4平方*8,6平方*7,10平方*6,16*5,25*4,35*3。5,50-70平方*3,95-120*2。5,150-185*2,240-300*1。5。

        銅線在不同溫度下的線徑和所能承受的最大電流表2008-04-28 06:22 P.M.銅線安全載流量計算方法是:
        2.5平方毫米銅電源線的安全載流量--28A。
        4平方毫米銅電源線的安全載流量--35A 。
        6平方毫米銅電源線的安全載流量--48A 。
        10平方毫米銅電源線的安全載流量--65A。
        16平方毫米銅電源線的安全載流量--91A 。
        25平方毫米銅電源線的安全載流量--120A。
        如果是鋁線,線徑要取銅線的1.5-2倍。
        如果銅線電流小于28A,按每平方毫米10A來取肯定安全。
        如果銅線電流大于120A,按每平方毫米5A來取。
        導線的截面積所能正常通過的電流可根據其所需要導通的電流總數進行選擇,一般可按照如下順口溜進行確定:
        十下五,百上二, 二五三五四三界,柒拾玖五兩倍半,銅線升級算.
        給你解釋一下,就是10平方一下的鋁線,平方毫米數乘以5就可以了,要是銅線呢,就升一個檔,比如2.5平方的銅線,就按4平方計算.一百以上的都是截面積乘以2, 二十五平方以下的乘以4, 三十五平方以上的乘以3, 柒拾和95平方都乘以2.5,這么幾句口訣應該很好記吧,
        說明:只能作為估算,不是很準確。
        另外如果按室內記住電線6平方毫米以下的銅線,每平方電流不超過10A就是安全的,從這個角度講,你可以選擇1.5平方的銅線或2.5平方的鋁線。
        10米內,導線電流密度6A/平方毫米比較合適,10-50米,3A/平方毫米,50-200米,2A/平方毫米,500米以上要小于1A/平方毫米。從這個角度,如果不是很遠的情況下,你可以選擇4平方銅線或者6平方鋁線。
        如果真是距離150米供電(不說是不是高樓),一定采用4平方的銅線。
          導線的阻抗與其長度成正比,與其線徑成反比。請在使用電源時,特別注意輸入與輸出導線的線材與線徑問題。以防止電流過大使導線過熱而造成事故。
        本帖最近評分記錄:
      2. 下載積分:+1(come2jojo) 熱心助人
        • «
        • 1
        • 2
        • »
        • Pages: 1/2     Go

        主站蜘蛛池模板: 377P欧洲日本亚洲大胆| 国产18禁一区二区三区| 99RE6在线观看国产精品| 婷婷六月天在线| 亚洲人成网站77777在线观看| 高清国产欧美一v精品| 色吊丝中文字幕在线观看| 视频女同久久久一区二区三区| 九九re线精品视频在线观看视频| 性夜久久一区国产9人妻| 国产麻豆精品一区一区三区| 在线观看中文字幕国产码| 国产一级片内射在线视频| 亚洲另类无码一区二区三区| 亚洲日韩av无码一区二区三区人 | 无码人妻aⅴ一区二区三区蜜桃| 久久精品国产最新地址| 日本一区二区精品色超碰| 99在线国内在线视频22| h无码精品动漫在线观看| 国产精品美女自慰喷水| 91综合在线| 免费无码又爽又刺激高潮虎虎视频 | 97久久精品无码一区二区| 亚洲中文字幕日产无码2020| 免费无码AV一区二区波多野结衣| 熟女一区| 国产精品七七在线播放| 国产精品视频午夜福利| 日本久久一区二区三区高清| av午夜福利亚洲精品福利| 无码国产精品一区二区VR老人 | 麻豆a级片| 久久久久久久一线毛片| 天天色天天综合网| 国产重口老太和小伙| 又爽又黄又无遮挡的激情视频| 亚洲国产精品日韩在线| 一个人看的www片| 美女内射福利大全在线看| 亚洲国产成熟视频在线多多|