        12樓  發表于: 2010-02-20 16:57
        我們這里的蒸汽比例調節閥里面是步進電機帶動閥門的,沒有電磁閥線圈的,不過給你這么一說,里面的線路板上貌似有一個輸出反饋的,我可以利用這個給指示燈或者PLC得輸入點的,可是我想不會每個廠家生產的比例調節閥都會有輸出反饋信號的吧,萬一沒有我怎么辦?



        兄弟,你自己要干什么都不清楚!
        看看自己說的話有什么矛盾的地方!!!
        再說了,如果閥沒有確定,你可以事先給技術條件嘛!
        如果閥確定了,且沒有位置反饋信號,你可以用一個一入二出的隔離器來分出信號
        一路送閥,一路送PLC,如果你覺得不需要隔離就直接把信號串聯起來不就得了
        本帖最近評分記錄:
      2. 下載積分:+1(sjm213) 熱心助人
        小蜜蜂
        你讓我滾,我滾了。你讓我回來,對不起,滾遠了...
        級別: 論壇先鋒

        精華主題: 0
        發帖數量: 1392 個
        工控威望: 1522 點
        下載積分: 13303 分
        在線時間: 2227(小時)
        注冊時間: 2008-03-19
        最后登錄: 2025-10-30
        查看小蜜蜂的 主題 / 回貼
        13樓  發表于: 2010-02-21 07:34
        引用
        引用第11樓wwcwwc于2010-02-19 16:33發表的  :
        如果需要指示燈,編程時容易實現。用比較指令。當大于4MA時輸出一個PLC點。同時用時鐘脈沖來實現加熱功率的大小,如(指示燈長通為20MA)0.5S(為15MA輸出);1.0S(為10MA輸出);2S(為4MA輸出)條件。
        你說的在屏上控制升/降速,一般有二種方式:通訊方式。PLC輸出二個點來控制(變頻器一般通過設置多功能方式來實現加/減速度).

        4mA,10mA,20mA信號怎么捕捉,放到PLC程序中去?
        wwcwwc
        級別: VIP會員

        精華主題: 0
        發帖數量: 3348 個
        工控威望: 3199 點
        下載積分: 70748 分
        在線時間: 1609(小時)
        注冊時間: 2008-04-20
        最后登錄: 2025-10-25
        查看wwcwwc的 主題 / 回貼
        14樓  發表于: 2010-02-21 10:27
        這些電流信號不需要你去處理,在程序運行中自動地比較,是輸出到執行器去的信號源。如大于4MA時激活一個M0,大于10MA時又激活另一個M1。我上次說的用一個指示燈做不同的指示狀態,就是利用這些M和時間脈沖。
        本帖最近評分記錄:
      3. 下載積分:+1(sjm213) 熱心助人
        小蜜蜂
        你讓我滾,我滾了。你讓我回來,對不起,滾遠了...
        級別: 論壇先鋒

        精華主題: 0
        發帖數量: 1392 個
        工控威望: 1522 點
        下載積分: 13303 分
        在線時間: 2227(小時)
        注冊時間: 2008-03-19
        最后登錄: 2025-10-30
        查看小蜜蜂的 主題 / 回貼
        15樓  發表于: 2010-02-21 12:57
        程序中這個比較指令要怎么寫?以臺達為例,假如現在輸出的是5mA,和目標4mA去比較,AND> S1    S2 ————(M0)  ,S1和S2怎么寫?
        wwcwwc
        級別: VIP會員

        精華主題: 0
        發帖數量: 3348 個
        工控威望: 3199 點
        下載積分: 70748 分
        在線時間: 1609(小時)
        注冊時間: 2008-04-20
        最后登錄: 2025-10-25
        查看wwcwwc的 主題 / 回貼
        16樓  發表于: 2010-02-22 12:58
        一個是檢測值(PLC輸入電流信號),另一個為實數(如在20MA時最大值顯示為4000,那么大于4MA時的值是大于800的數了。編程手冊上看看,具體我忘了),進行比較。
        你只要比較800;2000;3000;這三個數。
        我簡單地具例子,只是想說明。一個指示燈可以有若干種顯示方式。就是利用不同的顯示方式來大致顯示不同的電流值。如果需要顯示具體的數值,可以用文本或者觸摸屏方式。那樣資金投入將被放大。
        [ 此帖被wwcwwc在2010-02-22 13:08重新編輯 ]
        本帖最近評分記錄:
      4. 下載積分:+1(sjm213) 熱心助人
        小蜜蜂
        你讓我滾,我滾了。你讓我回來,對不起,滾遠了...
        級別: 論壇先鋒

        精華主題: 0
        發帖數量: 1392 個
        工控威望: 1522 點
        下載積分: 13303 分
        在線時間: 2227(小時)
        注冊時間: 2008-03-19
        最后登錄: 2025-10-30
        查看小蜜蜂的 主題 / 回貼
        17樓  發表于: 2010-02-22 15:49
        就如wwcwwc 同志所說的,這個溫度用模擬量模塊來做,很容易實現,但是我這個溫度是直接用溫控表的做的,用通訊來做,就沒有4mA對應數字800之說了。
        佳史
        級別: *
        精華主題: * 篇
        發帖數量: * 個
        工控威望: * 點
        下載積分: * 分
        在線時間: (小時)
        注冊時間: *
        最后登錄: *
        查看佳史的 主題 / 回貼
        18樓  發表于: 2010-02-22 17:26
        看看說明書,溫控表有沒有這樣的功能,開關量輸出,既達到4MA時,溫控器內部有一個繼電器動作,這樣的功能很普遍,設置參數就可以。
        本帖最近評分記錄:
      5. 下載積分:+1(sjm213) 熱心助人
        wwcwwc
        級別: VIP會員

        精華主題: 0
        發帖數量: 3348 個
        工控威望: 3199 點
        下載積分: 70748 分
        在線時間: 1609(小時)
        注冊時間: 2008-04-20
        最后登錄: 2025-10-25
        查看wwcwwc的 主題 / 回貼
        19樓  發表于: 2010-02-23 20:15
        我們又回過來說溫度表的問題。一般溫度表都具有報警功能。你只要把它設置程上極限,直接控制指示燈就可以了。
        本帖最近評分記錄:
      6. 下載積分:+1(sjm213) 熱心助人
        小蜜蜂
        你讓我滾,我滾了。你讓我回來,對不起,滾遠了...
        級別: 論壇先鋒

        精華主題: 0
        發帖數量: 1392 個
        工控威望: 1522 點
        下載積分: 13303 分
        在線時間: 2227(小時)
        注冊時間: 2008-03-19
        最后登錄: 2025-10-30
        查看小蜜蜂的 主題 / 回貼
        20樓  發表于: 2010-02-23 20:38
        我現在是用PLC加溫控表通訊做的,我要的是能反映電流信號是4mA還是大于4mA這兩個狀態,和報警功能沒什么關系的。
        lihenghao
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 58 個
        工控威望: 220 點
        下載積分: 769 分
        在線時間: 28(小時)
        注冊時間: 2006-08-29
        最后登錄: 2023-02-20
        查看lihenghao的 主題 / 回貼
        21樓  發表于: 2010-03-12 14:25
        選一個合適的電流繼電器
        • «
        • 1
        • 2
        • »
        • Pages: 2/2     Go

        主站蜘蛛池模板: 撕开奶罩疯狂揉吮奶头| 国产精品一区二区久久| 深夜福利啪啪片| 中文字幕一区二区三区精彩视频| 亚洲av无码一区二区三区人| 日本不卡不二三区在线看| 天天爽夜夜爱| 俄罗斯老熟妇性爽xxxx| 亚洲乱熟女一区二区三区| www射我里面在线观看| 亚洲精品色无码AV试看| 成年女人A级毛片免| 成人无码午夜在线观看| 国产精品一区中文字幕| 国产高清视频一区二区三区| 免费国产一级 片内射老| 久久天天躁狠狠躁夜夜avapp| 久久久WWW成人免费精品| 亚洲国产精品综合久久网各| 欧美精品视频一区二区三区| 无码人妻丰满熟妇区视频| 国产在线98福利播放视频| 国产成人精品一区二区无| 亚洲中文字幕一区二区| 国产精品电影久久久久电影网 | 国产亚洲综合一区在线| 免费a级黄毛片| 精品国产一区二区三区国产区| 国产精品色哟哟在线观看| 亚洲国产精品一区二区三| 麻豆麻豆麻豆麻豆麻豆麻豆| 狠狠色丁香婷婷亚洲综合| 精品午夜福利在线视在亚洲| 欧美日韩北条麻妃一区二区| 真实国产乱子伦视频| 国产精品妇女一区二区三区| 好男人社区影视在线WWW| 在线视频观看| 国产成人cao在线| 国产日韩精品中文字幕| 中日韩中文字幕一区二区|