        如果能代替,如何接線啊?請教各位.
        sjm213
        有小知識,無大學問。
        級別: 論壇版主

        精華主題: 6 篇
        發帖數量: 5170 個
        工控威望: 7531 點
        下載積分: 162767 分
        在線時間: 3252(小時)
        注冊時間: 2007-11-21
        最后登錄: 2025-10-30
        查看sjm213的 主題 / 回貼
        1樓  發表于: 2010-02-26 11:30
        如何接線需要您把原來的接線圖貼上來看看!
        一般是可以替代的。
        黃猛
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 284 個
        工控威望: 270 點
        下載積分: 1227 分
        在線時間: 72(小時)
        注冊時間: 2007-09-24
        最后登錄: 2019-12-06
        查看黃猛的 主題 / 回貼
        2樓  發表于: 2010-02-26 12:01
        沒問題的,你先看下你需要的輸入信號是高電平還是低電平,高電平就用微動開關兩端接原傳感器的高電位和信號線,若需低電平信號就把兩端接原傳感器的低電位線和信號就可以了,還要注意是需要常閉信號還是常開信號,需常閉信號就接微動開關的常閉接點,若需常開信號就接常開接點就OK了。一般喃,信號輸入是用常開信號
        本帖最近評分記錄:
      2. 下載積分:+2(sjm213) 熱心助人
        wsir123
        日子在忙碌中才會顯得充實,我喜歡這樣的生活。
        級別: 論壇版主

        精華主題: 3 篇
        發帖數量: 1220 個
        工控威望: 5491 點
        下載積分: 24427 分
        在線時間: 818(小時)
        注冊時間: 2007-01-22
        最后登錄: 2025-10-13
        查看wsir123的 主題 / 回貼
        3樓  發表于: 2010-02-26 12:17
        引用
        引用樓主mdayan于2010-02-26 11:19發表的 三線傳感器壞了,能不能用微動開關代替 :
        如果能代替,如何接線啊?請教各位.

        要看你應用的場合,沒特殊要求的話是可以代換的.  代換時注意公共端就可以了,直流三線就是搞清楚是pnp輸出還是npn輸出,一般亞洲產品公共端接0v,歐洲產品是接L+ ,以及是no點還是nc點
        本帖最近評分記錄:
      3. 下載積分:+2(sjm213) 熱心助人
      4. 保持每天一點小進步足矣。。。
        pretco123
        不為失敗找理由,只為成功找方法
        級別: 論壇先鋒

        精華主題: 0
        發帖數量: 2422 個
        工控威望: 1781 點
        下載積分: 83829 分
        在線時間: 1530(小時)
        注冊時間: 2008-04-15
        最后登錄: 2025-10-31
        查看pretco123的 主題 / 回貼
        4樓  發表于: 2010-02-26 12:28
        可以的!
        本帖最近評分記錄:
      5. 下載積分:+2(sjm213) 熱心助人
        wwcwwc
        級別: VIP會員

        精華主題: 0
        發帖數量: 3348 個
        工控威望: 3199 點
        下載積分: 70748 分
        在線時間: 1609(小時)
        注冊時間: 2008-04-20
        最后登錄: 2025-10-25
        查看wwcwwc的 主題 / 回貼
        5樓  發表于: 2010-02-26 12:30
        從原理上來看是可以替換的。因為接近開關也是開關性質的一種電子開關(無論二、三線制)。就是應該考慮安裝問題。
        本帖最近評分記錄:
      6. 下載積分:+2(sjm213) 熱心助人
        liwei32010
        級別: *
        精華主題: * 篇
        發帖數量: * 個
        工控威望: * 點
        下載積分: * 分
        在線時間: (小時)
        注冊時間: *
        最后登錄: *
        查看liwei32010的 主題 / 回貼
        6樓  發表于: 2010-02-26 19:59
        原理上可以。傳感器和微動開關都屬于信號輸入,而信號輸入就兩種狀態:NO和NC。你更替時,分清楚原傳感器的三根線的作用:一根是公共線,一根是NC,一根是NO。把這個三根線接在微動開關相應的位置就OK了!
        akbus123
        級別: *
        精華主題: * 篇
        發帖數量: * 個
        工控威望: * 點
        下載積分: * 分
        在線時間: (小時)
        注冊時間: *
        最后登錄: *
        查看akbus123的 主題 / 回貼
        7樓  發表于: 2010-03-01 09:39
        請教
        1.三線式在配線上可以作npn和pnp的配線方法嗎?四線式也可以作嗎?
        2.四線式傳感器多一線,主要功能差異在那?和三線式有什麼差別?
        3.在四線式光素子使用,將+和L作短接或不短接,會出現輸出的NC或NO的改變,是為何?
        4.一般量測SENSOR有無輸出,是用三用電表量測那兩點?才是正確的量測點位?
        [ 此帖被akbus123在2010-03-01 11:03重新編輯 ]

        主站蜘蛛池模板: 处破痛哭a√18成年片免费| 最新中文字幕国产精品| 亚洲乱码日产精品bd在线| 精品无码国产污污污免费| 中文有无人妻vs无码人妻激烈 | japanese无码中文字幕| 九九热精品免费视频| 日本久久99成人网站| 国产精品白丝在线观看有码| 在线午夜精品自拍小视频| 奇米网777狠狠狠俺| 国产一码二码三码区别| 无码国产偷倩在线播放| 国产白嫩护士在线播放| 九九热免费精品在线视频| 国产麻豆精品手机在线观看| 一区二区丝袜美腿视频| 亚洲综合精品第一页| 国产MD视频一区二区三区 | 亚洲第一福利网站在线观看| 精品乱码一区二区三四五区| 无码av免费永久免费永久专区| 亚洲精品一区二区三区小| 国产午夜精品理论大片| 婷婷综合缴情亚洲| 成人白浆一区二区三区在线观看| 免费人成在线观看网站品爱网| 国产av一区二区不卡| 亚洲欧美一区二区三区日产| 亚洲国产天堂久久综合网| 成人无号精品一区二区三区| 久久久亚洲欧洲日产国码αv| 久久精品人妻无码专区| 色综合中文| 华人在线亚洲欧美精品| 精品人妻久久一日二个| 日韩精品卡一卡二卡三卡四| 狠狠躁日日躁夜夜躁欧美老妇| 精品国产成人a在线观看| 男女高潮喷水在线观看| 成人午夜天|