           請問TP170A怎么樣與計算機連線,需要什么樣的聯接線。需要怎么樣設置。
        剛買的屏,沒用過西門子的。我在PRO-SAVE里選RS232方式,速率9600,用USB—PPI(不是原裝的,跟200PLC通訊正常),HMI的DIP為出廠設置,全部OFF狀態,無法與170連上!
        sjm213
        有小知識,無大學問。
        級別: 論壇版主

        精華主題: 6 篇
        發帖數量: 5179 個
        工控威望: 7540 點
        下載積分: 163260 分
        在線時間: 3261(小時)
        注冊時間: 2007-11-21
        最后登錄: 2025-12-16
        查看sjm213的 主題 / 回貼
        1樓  發表于: 2010-03-04 18:59
        這根線不行。
        RS232方式需要用標準232線纜;
        或者用MPI方式,使用PCadapter。
        xiaoqizi
        級別: 論壇先鋒
        精華主題: 0
        發帖數量: 442 個
        工控威望: 1320 點
        下載積分: 2410 分
        在線時間: 718(小時)
        注冊時間: 2009-07-06
        最后登錄: 2025-12-09
        查看xiaoqizi的 主題 / 回貼
        2樓  發表于: 2010-03-05 03:38
             謝謝了,原來線不對!
        xiaoqizi
        級別: 論壇先鋒
        精華主題: 0
        發帖數量: 442 個
        工控威望: 1320 點
        下載積分: 2410 分
        在線時間: 718(小時)
        注冊時間: 2009-07-06
        最后登錄: 2025-12-09
        查看xiaoqizi的 主題 / 回貼
        3樓  發表于: 2010-03-06 21:47
        謝了,問題解決了,原來我這屏是177A的,是我搞錯了,將設備類型改成177A后能連上了,不過我發現在連接里只有設成9600才能跟200通訊上!
        sjm213
        有小知識,無大學問。
        級別: 論壇版主

        精華主題: 6 篇
        發帖數量: 5179 個
        工控威望: 7540 點
        下載積分: 163260 分
        在線時間: 3261(小時)
        注冊時間: 2007-11-21
        最后登錄: 2025-12-16
        查看sjm213的 主題 / 回貼
        4樓  發表于: 2010-03-06 22:03
        引用
        引用第3樓xiaoqizi于2010-03-06 21:47發表的  :
        我發現在連接里只有設成9600才能跟200通訊上!

        觸摸屏波特率改了之后,也要把200端口的波特率改過來,兩者一致才行。
        xiaoqizi
        級別: 論壇先鋒
        精華主題: 0
        發帖數量: 442 個
        工控威望: 1320 點
        下載積分: 2410 分
        在線時間: 718(小時)
        注冊時間: 2009-07-06
        最后登錄: 2025-12-09
        查看xiaoqizi的 主題 / 回貼
        5樓  發表于: 2010-03-07 13:46
        好的,謝謝版主了
        cwhclm
        級別: *
        精華主題: * 篇
        發帖數量: * 個
        工控威望: * 點
        下載積分: * 分
        在線時間: (小時)
        注冊時間: *
        最后登錄: *
        查看cwhclm的 主題 / 回貼
        6樓  發表于: 2010-03-08 14:09
        盜版通訊線
        xiaoqizi
        級別: 論壇先鋒
        精華主題: 0
        發帖數量: 442 個
        工控威望: 1320 點
        下載積分: 2410 分
        在線時間: 718(小時)
        注冊時間: 2009-07-06
        最后登錄: 2025-12-09
        查看xiaoqizi的 主題 / 回貼
        7樓  發表于: 2010-03-08 17:11
        謝謝樓上的提醒,但是版主的說法是正確的,只要將HMI與PLC的端口速率一致是可以正確連上
        我用的確實不是西門子的原裝通訊線,不是多主站PPI線,但是屏與PLC組態好之后是不用PPI線的,而直接用普通485線連接的。
        另外是不是如果有PPI+的多主站線就可以不用拔來拔去,直接用PPI+同時連PLC和HMI了
        我這條線我試過將PLC與HMI同時連上,但是只有在HMI在離線狀態才能正常讀取PLC與HMI

        主站蜘蛛池模板: 亚洲欧美人成电影在线观看 | 高清一区二区三区不卡视频| 成人国产一区二区三区精品| 国产精品∧v在线观看| 色噜噜亚洲男人的天堂| 深夜福利成人免费在线观看| 强制高潮18xxxxhd日韩| 国产一区三区二区中文在线| 日本熟妇乱一区二区三区| 美女禁区a级全片免费观看| 亚洲产国偷v产偷v自拍色戒| 中文字幕AV无码一二三区电影| 狠狠精品干练久久久无码中文字幕| 亚洲精品麻豆一区二区| 亚洲国产精品色一区二区| 色噜噜噜亚洲男人的天堂| 不卡高清AV手机在线观看| 国产旡码高清一区二区三区| 无码国产精品一区二区免费3P| 日本成熟老妇乱| 无码一区二区三区久久精品| 亚洲男人的天堂在线观看| 99在线精品国自产拍中文字幕| 精品国产乱子伦一区二区三区| 国产chinesehdxxxx老太婆| 亚洲人成网站在线播放无码| 国产一区二区三区麻豆视频| 日韩中文字幕精品人妻| 一区二区福利在线视频| 国产免费无遮挡吸乳视频在线观看| 国产成人综合久久二区| 毛片免费观看天天干天天爽| 久热久热久热久热久热久热| 亚洲V天堂V手机在线| 99久久99久久久精品久久| 我们高清观看免费中国片| 无码丰满人妻熟妇区| 免费国产拍久久受拍久久| 亚洲香蕉网久久综合影视| 少妇高清一区二区免费看| 18禁国产一区二区三区|