        前幾天遇到一奇怪事情:農村一家庭作坊,三相電加一零線。用數字式萬用表測量,
        相電壓為220V,線電壓為380V,零線對地<直接對地面》電壓為160V,
        C相對地電壓為0V<實際為2V>可以忽略為0V。A,B,兩相忘測了。還是測了忘了,反正沒記住。
        用驗電筆測,C相不亮,零線亮。A,B兩相亮。
        接入0.75KW普通三相電機使用后,沒有發現異常,沒帶電流表,未測電機電流。
        自己琢磨了幾天也沒想明白,身邊的朋友也沒有想通。
        哪位朋友幫忙給解釋一下。先謝過。
        禍兮福所倚
        福兮禍所伏
        dl2006
        沒有女人冷冷清清,女人多了雞犬不寧
        級別: 網絡英雄
        精華主題: 0
        發帖數量: 1316 個
        工控威望: 5896 點
        下載積分: 16821 分
        在線時間: 851(小時)
        注冊時間: 2006-09-07
        最后登錄: 2025-01-08
        查看dl2006的 主題 / 回貼
        1樓  發表于: 2010-03-14 11:46
        有可能C相和零線搞反了
        對不起是一種真誠,沒關系是一種風度。如果你付出了真誠,卻得不到風度,那只能說明對方的無知與粗俗
        sunpeter
        工控初級工。LG,三菱,歐姆龍,西門子
        級別: 家園常客
        精華主題: 0
        發帖數量: 557 個
        工控威望: 552 點
        下載積分: 2582 分
        在線時間: 616(小時)
        注冊時間: 2009-08-18
        最后登錄: 2025-05-30
        查看sunpeter的 主題 / 回貼
        2樓  發表于: 2010-03-14 11:53
        這么簡單,零線斷了(接觸不良)吧。3相電機用不著零線!!
        圣殿騎士團
        工控新人
        級別: 家園常客
        精華主題: 0
        發帖數量: 206 個
        工控威望: 576 點
        下載積分: 1219 分
        在線時間: 65(小時)
        注冊時間: 2009-11-17
        最后登錄: 2023-12-20
        查看圣殿騎士團的 主題 / 回貼
        3樓  發表于: 2010-03-14 13:07
        電機電流肯定不正常!
        周影
        級別: *
        精華主題: * 篇
        發帖數量: * 個
        工控威望: * 點
        下載積分: * 分
        在線時間: (小時)
        注冊時間: *
        最后登錄: *
        查看周影的 主題 / 回貼
        4樓  發表于: 2010-03-14 18:25
        應該C相接成零線了!!
        llb
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 253 個
        工控威望: 386 點
        下載積分: 14010 分
        在線時間: 625(小時)
        注冊時間: 2008-01-19
        最后登錄: 2025-08-15
        查看llb的 主題 / 回貼
        5樓  發表于: 2010-03-14 20:53
        引用
        引用第4樓周影于2010-03-14 18:25發表的  :
        應該C相接成零線了!!

        可能性很大,電機接兩相也會轉的,但是電流過大容易損壞,并且電機的轉速應該不正常吧
        黃猛
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 303 個
        工控威望: 270 點
        下載積分: 1227 分
        在線時間: 72(小時)
        注冊時間: 2007-09-24
        最后登錄: 2019-12-06
        查看黃猛的 主題 / 回貼
        6樓  發表于: 2010-03-14 21:06
        我推測零線接觸不好,且C相線圈有碰殼即絕緣不好才有這種現象。不可能缺相運行,要不就燒電機了
        grt
        級別: *
        精華主題: * 篇
        發帖數量: * 個
        工控威望: * 點
        下載積分: * 分
        在線時間: (小時)
        注冊時間: *
        最后登錄: *
        查看grt的 主題 / 回貼
        7樓  發表于: 2010-03-14 21:13
        C相出現了接地短路,致使中性點產生了偏移,中性點對地電位升高,由于是單相接地,電機容量太小,接入電機后,電機照樣能夠運行,讓人覺得問題很怪。
        rongyao521
        級別: 探索解密
        精華主題: 0
        發帖數量: 22 個
        工控威望: 104 點
        下載積分: 833 分
        在線時間: 43(小時)
        注冊時間: 2010-01-21
        最后登錄: 2024-10-26
        查看rongyao521的 主題 / 回貼
        8樓  發表于: 2010-03-14 21:51
        這個問題我碰到過,應該是變壓器的零線接地不好,當這個變壓器所帶負載有接地的時候形成不了大的接地電流,使接地情況長期存在,這時候別的三相電機正常工作,只是零線用電筆測量成了火線,接地那一相用電筆測量成了零線
        天涯孤客
        VX:Deng235174304
        級別: 家園常客
        精華主題: 0
        發帖數量: 415 個
        工控威望: 516 點
        下載積分: 2879 分
        在線時間: 327(小時)
        注冊時間: 2007-04-28
        最后登錄: 2025-08-11
        查看天涯孤客的 主題 / 回貼
        9樓  發表于: 2010-03-14 21:54
        一點都不奇怪,我見過這樣的變壓器,就像樓主C相直接地也可以用。
        QQ:235174304.VX:Deng235174304
        老兔子
        級別: 家園常客
        精華主題: 0
        發帖數量: 686 個
        工控威望: 828 點
        下載積分: 6755 分
        在線時間: 540(小時)
        注冊時間: 2008-06-27
        最后登錄: 2025-08-31
        查看老兔子的 主題 / 回貼
        10樓  發表于: 2010-03-14 21:58
        你這是中性點不接地供電系統,你那條所謂的“零線”實際就是中性線。

        由于你的C相接地了,所以對地電壓為0,所以“零線”(中性線)用試電筆測量發亮。
        chenlx
        級別: *
        精華主題: * 篇
        發帖數量: * 個
        工控威望: * 點
        下載積分: * 分
        在線時間: (小時)
        注冊時間: *
        最后登錄: *
        查看chenlx的 主題 / 回貼
        11樓  發表于: 2010-03-14 23:31
        三相電機的控制回路有可能采用220V的單相電
        • «
        • 1
        • 2
        • 3
        • »
        • Pages: 1/3     Go

        主站蜘蛛池模板: 亚洲精品乱码免费精品乱| 暖暖影院日本高清...免费| 无码人妻一区二区三区四区AV| 亚洲精品日本一区二区| 国产精品不卡一二三区 | 久草热久草热线频97精品 | 国产18禁一区二区三区| 色一乱一伦一图一区二区精品| 成人网站免费观看永久视频下载| 国产成人高清亚洲一区91| 亚洲av成人无码精品电影在线| 人妻在线中文字幕| 69人妻精品中文字幕| 日韩丝袜人妻中文字幕| 国产精品自在拍在线播放| 18禁免费无码无遮挡网站| 精品少妇无码一区二区三批 | 亚欧洲乱码视频在线观看| 国产福利姬喷水福利在线观看 | 成人亚洲一级午夜激情网| 久久精品国产99久久6| 国产三级a三级三级| 亚洲日韩AV秘 无码一区二区| 欧美三级不卡在线观线看高清| 无码人妻丝袜在线视频红杏| 福利一区二区视频在线| 最新亚洲人成网站在线影院| 亚洲精品一区二区三天美| 熟女在线视频一区二区三区| 久久精品国产色蜜蜜麻豆| 久久这里只精品热免费99| 国产精品久久一区二区三区| 天美传媒xxxxhd videos3| 精品国产一区二区三区2021 | 人妻换着玩又刺激又爽| 国产成人女人在线观看| 亚洲中文字幕伊人久久无码| 99久热在线精品视频| 成 人影片 免费观看| 手机看片AV永久免费| 97无码人妻福利免费公开在线视频|