        樓主  發表于: 2010-03-25 08:01
        討論一下,
        三相電源的接指示燈,
        是用角接呢還是星接??
        星接的話連N線嗎??
        [img]Http://www.ncfca.cn/attachment/Mon_2311/18_25997_2865e2881f154e3.jpG[/img]
        neilnie
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 323 個
        工控威望: 347 點
        下載積分: 783 分
        在線時間: 222(小時)
        注冊時間: 2009-07-27
        最后登錄: 2018-11-28
        查看neilnie的 主題 / 回貼
        1樓  發表于: 2010-03-25 08:27
        星接,當然要零線.用角接的話指示燈承受的電壓會很大,而且缺相也可能亮,
        kalayang
        級別: 探索解密
        精華主題: 0
        發帖數量: 56 個
        工控威望: 199 點
        下載積分: 115406 分
        在線時間: 214(小時)
        注冊時間: 2008-03-22
        最后登錄: 2025-11-02
        查看kalayang的 主題 / 回貼
        2樓  發表于: 2010-03-25 09:22
        通常都是星接吧,也不排除特例。
        sunpeter
        工控初級工。LG,三菱,歐姆龍,西門子
        級別: 家園常客
        精華主題: 0
        發帖數量: 549 個
        工控威望: 552 點
        下載積分: 2582 分
        在線時間: 616(小時)
        注冊時間: 2009-08-18
        最后登錄: 2025-10-29
        查看sunpeter的 主題 / 回貼
        3樓  發表于: 2010-03-25 09:44
        管它星還是3角,根據電壓接,就沒問題了。3相電壓是多少接多少。
        pretco123
        不為失敗找理由,只為成功找方法
        級別: 論壇先鋒

        精華主題: 0
        發帖數量: 2422 個
        工控威望: 1781 點
        下載積分: 83829 分
        在線時間: 1530(小時)
        注冊時間: 2008-04-15
        最后登錄: 2025-10-31
        查看pretco123的 主題 / 回貼
        4樓  發表于: 2010-03-25 10:52
        角接和星接都行。。主要是看你的指示燈的耐壓范圍!
        hpl1111
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 217 個
        工控威望: 384 點
        下載積分: 668 分
        在線時間: 55(小時)
        注冊時間: 2009-01-10
        最后登錄: 2025-10-08
        查看hpl1111的 主題 / 回貼
        5樓  發表于: 2010-03-26 10:41
        電源指示燈的電阻很大,一般可當開路處理,不信用萬用表量下,因此直接與顯示的并接即可
        再見理想
        雖然時間很遙遠,但從未停止過。
        級別: VIP會員
        精華主題: 1 篇
        發帖數量: 1484 個
        工控威望: 1438 點
        下載積分: 22806 分
        在線時間: 816(小時)
        注冊時間: 2007-12-26
        最后登錄: 2024-05-05
        查看再見理想的 主題 / 回貼
        6樓  發表于: 2010-03-26 17:21
        如果是角接的話,會不會出現斷V相電時,三個指示燈形成串聯接在U與W電壓中??使三個燈都亮,但發暗。會不會有樣現象呢??
        [img]Http://www.ncfca.cn/attachment/Mon_2311/18_25997_2865e2881f154e3.jpG[/img]
        pelywang
        級別: 探索解密
        精華主題: 0
        發帖數量: 30 個
        工控威望: 170 點
        下載積分: 620 分
        在線時間: 14(小時)
        注冊時間: 2009-09-23
        最后登錄: 2024-08-27
        查看pelywang的 主題 / 回貼
        7樓  發表于: 2010-03-27 00:15
        星接也行,三角接也行,星接比較直觀,不用N線你可每相串一個燈(氖泡,體積小,特好用,一定要根據電壓,220V);如果是角接的話,那么你可以每相兩個氖泡。

        交流PLC:124901003(技師培訓)

        主站蜘蛛池模板: 中文字幕在线视频不卡一区二区| 又粗又硬又黄a级毛片| 色国产视频| 欧美和黑人xxxx猛交视频| 久久精品亚洲成在人线av麻豆| 国产私拍大尺度在线视频| 波多野结衣无内裤护士| 浮力影院欧美三级日本三级| 国产成人精品久久一区二区| 国产精品久久一区二区三区| 少妇av一区二区三区无码| 国产亚洲精品日韩香蕉网| 韩国午夜理伦三级| 精品一区二区三区在线播放视频 | 国产裸舞福利在线视频合集| 国厂精品114福利电影免费| 亚洲va中文字幕欧美不卡| 国产精品久久蜜臀av| 色噜噜av男人的天堂| 不卡在线一区二区三区视频| 黑巨人与欧美精品一区| 亚洲av综合久久成人网| 8AV国产精品爽爽ⅤA在线观看| 国产精品露脸视频观看| 国产精品女在线观看| 国语精品自产拍在线观看网站| 免费A级毛片樱桃视频| 亚洲精品久久久久久久久毛片直播| 国产一区二区高清不卡| 强行糟蹋人妻hd中文| 亚洲精品揄拍自拍首页一| 国产精品专区第1页| 99久久精品国产一区色| 资源在线观看视频一区二区| 亚洲一区二区三区| 成人无号精品一区二区三区| 内射干少妇亚洲69XXX| 亚洲国产精品久久久久秋霞| 成年女人免费毛片视频永久| 亚洲熟女乱色一区二区三区| AV人摸人人人澡人人超碰妓女|