<big id="a5mua"></big>

      <tt id="a5mua"><dfn id="a5mua"></dfn></tt>
      <wbr id="a5mua"><sup id="a5mua"></sup></wbr>

        
        

      1. 亚洲综合小综合中文字幕,国产久爱免费精品视频,精品国产品香蕉在线,国产午夜精品在人线播放,精品一二三四区在线观看,国产成人无码免费看视频软件 ,色欲久久人妻内射,午夜在线观看成人av
        再見理想
        雖然時間很遙遠,但從未停止過。
        級別: VIP會員
        精華主題: 1 篇
        發帖數量: 1484 個
        工控威望: 1438 點
        下載積分: 22806 分
        在線時間: 816(小時)
        注冊時間: 2007-12-26
        最后登錄: 2024-05-05
        查看再見理想的 主題 / 回貼
        樓主  發表于: 2010-03-25 08:01
        討論一下,
        三相電源的接指示燈,
        是用角接呢還是星接??
        星接的話連N線嗎??
        [img]Http://www.ncfca.cn/attachment/Mon_2311/18_25997_2865e2881f154e3.jpG[/img]
        neilnie
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 323 個
        工控威望: 347 點
        下載積分: 783 分
        在線時間: 222(小時)
        注冊時間: 2009-07-27
        最后登錄: 2018-11-28
        查看neilnie的 主題 / 回貼
        1樓  發表于: 2010-03-25 08:27
        星接,當然要零線.用角接的話指示燈承受的電壓會很大,而且缺相也可能亮,
        kalayang
        級別: 探索解密
        精華主題: 0
        發帖數量: 56 個
        工控威望: 199 點
        下載積分: 115406 分
        在線時間: 214(小時)
        注冊時間: 2008-03-22
        最后登錄: 2025-11-02
        查看kalayang的 主題 / 回貼
        2樓  發表于: 2010-03-25 09:22
        通常都是星接吧,也不排除特例。
        sunpeter
        工控初級工。LG,三菱,歐姆龍,西門子
        級別: 家園常客
        精華主題: 0
        發帖數量: 549 個
        工控威望: 552 點
        下載積分: 2582 分
        在線時間: 616(小時)
        注冊時間: 2009-08-18
        最后登錄: 2025-10-29
        查看sunpeter的 主題 / 回貼
        3樓  發表于: 2010-03-25 09:44
        管它星還是3角,根據電壓接,就沒問題了。3相電壓是多少接多少。
        pretco123
        不為失敗找理由,只為成功找方法
        級別: 論壇先鋒

        精華主題: 0
        發帖數量: 2422 個
        工控威望: 1781 點
        下載積分: 83829 分
        在線時間: 1530(小時)
        注冊時間: 2008-04-15
        最后登錄: 2025-10-31
        查看pretco123的 主題 / 回貼
        4樓  發表于: 2010-03-25 10:52
        角接和星接都行。。主要是看你的指示燈的耐壓范圍!
        hpl1111
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 217 個
        工控威望: 384 點
        下載積分: 668 分
        在線時間: 55(小時)
        注冊時間: 2009-01-10
        最后登錄: 2025-10-08
        查看hpl1111的 主題 / 回貼
        5樓  發表于: 2010-03-26 10:41
        電源指示燈的電阻很大,一般可當開路處理,不信用萬用表量下,因此直接與顯示的并接即可
        再見理想
        雖然時間很遙遠,但從未停止過。
        級別: VIP會員
        精華主題: 1 篇
        發帖數量: 1484 個
        工控威望: 1438 點
        下載積分: 22806 分
        在線時間: 816(小時)
        注冊時間: 2007-12-26
        最后登錄: 2024-05-05
        查看再見理想的 主題 / 回貼
        6樓  發表于: 2010-03-26 17:21
        如果是角接的話,會不會出現斷V相電時,三個指示燈形成串聯接在U與W電壓中??使三個燈都亮,但發暗。會不會有樣現象呢??
        [img]Http://www.ncfca.cn/attachment/Mon_2311/18_25997_2865e2881f154e3.jpG[/img]
        pelywang
        級別: 探索解密
        精華主題: 0
        發帖數量: 30 個
        工控威望: 170 點
        下載積分: 620 分
        在線時間: 14(小時)
        注冊時間: 2009-09-23
        最后登錄: 2024-08-27
        查看pelywang的 主題 / 回貼
        7樓  發表于: 2010-03-27 00:15
        星接也行,三角接也行,星接比較直觀,不用N線你可每相串一個燈(氖泡,體積小,特好用,一定要根據電壓,220V);如果是角接的話,那么你可以每相兩個氖泡。

        交流PLC:124901003(技師培訓)

        主站蜘蛛池模板: 影音先锋人妻啪啪av资源网站| 人妻少妇久久中文字幕| 人妻少妇精品视频三区二区一区| 国产日韩精品视频无码| 中文字幕av一区二区| 亚洲成在人网站av天堂| 国产三级精品三级| 免费无码肉片在线观看| 丰满人妻一区二区三区无码AV| 99久久99久久精品免费看蜜桃 | 麻豆国产成人av在线播放欲色| 久久精品国产亚洲av成人| 亚洲ΑV久久久噜噜噜噜噜| 黑森林福利视频导航| 国产午夜A理论毛片| 亚洲国产精品自在拍在线播放蜜臀| 国产精品亚洲五月天高清| 久久久久无码精品国产app| 国产成人精品久久性色av| 亚洲午夜亚洲精品国产成人| 亚洲嫩模一区二区三区| 国产亚洲精品久久77777| 亚洲色大成网站www看下面| 性欧美videofree高清精品| 国内精品极品久久免费看| 免费成人网一区二区天堂| 福利一区二区在线视频| 亚洲不卡一区三区三区四| 国产色悠悠在线免费观看| 国产99视频精品免视看9| 久久亚洲国产成人精品性色| 国产精品沙发午睡系列990531| 男女性杂交内射女bbwxz| 麻豆精品丝袜人妻久久| jlzz大jlzz大全免费| 日本熟妇hdsex视频| 青青草免费激情自拍视频| 97久久超碰亚洲视觉盛宴| 国产性夜夜春夜夜爽| 亚洲av成人区国产精品| 亚洲国产成人久久精品APP|