        我們廠有一臺500KVA的變壓器,10KV/400V,二次則額定輸出電流為721A。因為廠設備多,現在老是出現超載現象。經常輸出為800A。我知道變壓器是可以超一點的。請問那位大俠能告訴我,這樣長期下去,變壓器會不會安全,會不會燒掉!!謝謝!
        雪花飄飄
        級別: VIP會員

        精華主題: 1 篇
        發帖數量: 2455 個
        工控威望: 2052 點
        下載積分: 6733 分
        在線時間: 3562(小時)
        注冊時間: 2007-09-03
        最后登錄: 2026-01-31
        查看雪花飄飄的 主題 / 回貼
        1樓  發表于: 2010-04-16 19:16
        如果變壓器的功率因素在0.9以上,這個變壓器處于滿負荷運行
        ,變壓器有一定的過負荷承載能力,,但要注意變壓器上層油溫溫度不應超過85度.如果變壓器的功率因素在0.9以下,為了保證安全,應該減少負荷運行 。
        建議樓主慎重。
        huxupin
        級別: 家園常客
        精華主題: 0
        發帖數量: 699 個
        工控威望: 904 點
        下載積分: 7981 分
        在線時間: 248(小時)
        注冊時間: 2009-03-22
        最后登錄: 2025-01-25
        查看huxupin的 主題 / 回貼
        2樓  發表于: 2010-04-16 21:01
        最好不要超載
        孫振州
        級別: *
        精華主題: * 篇
        發帖數量: * 個
        工控威望: * 點
        下載積分: * 分
        在線時間: (小時)
        注冊時間: *
        最后登錄: *
        查看孫振州的 主題 / 回貼
        3樓  發表于: 2010-04-16 21:14
        900個電流沒問題
        grt
        級別: *
        精華主題: * 篇
        發帖數量: * 個
        工控威望: * 點
        下載積分: * 分
        在線時間: (小時)
        注冊時間: *
        最后登錄: *
        查看grt的 主題 / 回貼
        4樓  發表于: 2010-04-17 07:04
        變壓器不能長期過負荷運行。看看變壓器功率因數是否比較低,如果低于0.9就應該進行無功補償,補償后變壓器容量能夠滿足要求;如果功率因數大于0.9,就要考慮擴容了。
        aries
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 194 個
        工控威望: 309 點
        下載積分: 1058 分
        在線時間: 95(小時)
        注冊時間: 2010-03-13
        最后登錄: 2013-04-24
        查看aries的 主題 / 回貼
        5樓  發表于: 2010-04-17 08:06
        現在電流已經800A 那么功率為P=√3UICOS∮ (功率因數多少) 自己算算 ....
        我是新手!不知道是不是這樣計算....有錯之處望指正!謝謝....
        aries
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 194 個
        工控威望: 309 點
        下載積分: 1058 分
        在線時間: 95(小時)
        注冊時間: 2010-03-13
        最后登錄: 2013-04-24
        查看aries的 主題 / 回貼
        6樓  發表于: 2010-04-17 08:10
        我算了 已經在480多KVA  所以你現在已經在滿負荷范圍  應該保持在變壓器留有百分之30的余量...
        但是這樣問題還是有的 至于問題多大  這我就回答不上來了..
        謝謝!...

        主站蜘蛛池模板: 任我爽精品视频在线播放| 九九九久久国产精品| 国产无套粉嫩白浆在线精品| AV人摸人人人澡人人超碰| 国产果冻豆传媒麻婆精东| 亚洲激情av一区二区三区| 中文字幕国产精品自拍| 亚洲一区二区三上悠亚| 人妻丰满熟妇av无码区乱| 国产亚洲精品一区二区无| 欧洲美熟女乱又伦免费视频| 免费视频爱爱太爽了| 日韩大片一区二区三区| 欧美丰满少妇xxxx性| 成年女人片免费视频播放A| 国产爆乳美女娇喘呻吟| 成人乱码一区二区三区四区| 久久香蕉国产线看观看精品yw| 久久亚洲av综合悠悠色| 久久成人国产精品免费软件| 久久精品av国产一区二区| 窝窝午夜色视频国产精品破 | 欧美和黑人xxxx猛交视频| 国产精品一区在线蜜臀| 国产亚洲一区二区三区av| 成人福利国产午夜AV免费不卡在线| 亚洲码和欧洲码一二三四| 九九热在线免费播放视频| 亚洲国产精品午夜福利| 天天干天天色综合网| 精品无码三级在线观看视频| 国产内射XXXXX在线| 久久亚洲国产精品日日av夜夜| 狠狠色狠狠色综合久久蜜芽 | 国产综合精品一区二区在线| 婷婷色综合成人成人网小说| 国产成人精品一区二区三| 久久婷婷成人综合色综合| 精品久久久久久中文字幕202| 成人3d动漫一区二区三区| 漂亮的保姆hd完整版免费韩国|