        樓主  發表于: 2010-04-16 19:06
        我們廠有一臺500KVA的變壓器,10KV/400V,二次則額定輸出電流為721A。因為廠設備多,現在老是出現超載現象。經常輸出為800A。我知道變壓器是可以超一點的。請問那位大俠能告訴我,這樣長期下去,變壓器會不會安全,會不會燒掉!!謝謝!
        雪花飄飄
        級別: VIP會員

        精華主題: 1 篇
        發帖數量: 2455 個
        工控威望: 2052 點
        下載積分: 6763 分
        在線時間: 3553(小時)
        注冊時間: 2007-09-03
        最后登錄: 2025-10-30
        查看雪花飄飄的 主題 / 回貼
        1樓  發表于: 2010-04-16 19:16
        如果變壓器的功率因素在0.9以上,這個變壓器處于滿負荷運行
        ,變壓器有一定的過負荷承載能力,,但要注意變壓器上層油溫溫度不應超過85度.如果變壓器的功率因素在0.9以下,為了保證安全,應該減少負荷運行 。
        建議樓主慎重。
        huxupin
        級別: 家園常客
        精華主題: 0
        發帖數量: 699 個
        工控威望: 904 點
        下載積分: 7793 分
        在線時間: 248(小時)
        注冊時間: 2009-03-22
        最后登錄: 2025-01-25
        查看huxupin的 主題 / 回貼
        2樓  發表于: 2010-04-16 21:01
        最好不要超載
        孫振州
        級別: *
        精華主題: * 篇
        發帖數量: * 個
        工控威望: * 點
        下載積分: * 分
        在線時間: (小時)
        注冊時間: *
        最后登錄: *
        查看孫振州的 主題 / 回貼
        3樓  發表于: 2010-04-16 21:14
        900個電流沒問題
        grt
        級別: *
        精華主題: * 篇
        發帖數量: * 個
        工控威望: * 點
        下載積分: * 分
        在線時間: (小時)
        注冊時間: *
        最后登錄: *
        查看grt的 主題 / 回貼
        4樓  發表于: 2010-04-17 07:04
        變壓器不能長期過負荷運行。看看變壓器功率因數是否比較低,如果低于0.9就應該進行無功補償,補償后變壓器容量能夠滿足要求;如果功率因數大于0.9,就要考慮擴容了。
        aries
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 194 個
        工控威望: 309 點
        下載積分: 870 分
        在線時間: 95(小時)
        注冊時間: 2010-03-13
        最后登錄: 2013-04-24
        查看aries的 主題 / 回貼
        5樓  發表于: 2010-04-17 08:06
        現在電流已經800A 那么功率為P=√3UICOS∮ (功率因數多少) 自己算算 ....
        我是新手!不知道是不是這樣計算....有錯之處望指正!謝謝....
        aries
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 194 個
        工控威望: 309 點
        下載積分: 870 分
        在線時間: 95(小時)
        注冊時間: 2010-03-13
        最后登錄: 2013-04-24
        查看aries的 主題 / 回貼
        6樓  發表于: 2010-04-17 08:10
        我算了 已經在480多KVA  所以你現在已經在滿負荷范圍  應該保持在變壓器留有百分之30的余量...
        但是這樣問題還是有的 至于問題多大  這我就回答不上來了..
        謝謝!...

        主站蜘蛛池模板: 丰满熟女人妻大乳| 欧美国产综合视频| 你懂的视频在线一区二区| 亚洲av成人无码天堂| 国产成人亚洲精品在线看| 狠狠综合久久av一区二| 亚洲av成人一区在线| 鲁丝一区二区三区免费| 亚洲综合成人一区二区三区| 久久久久久久久久久久中文字幕| 亚洲欧洲精品成人久久曰| 99中文字幕国产精品| 影音先锋女人AA鲁色资源| 欧美成人综合视频| 忘忧草在线观看日本| 久久久久久久久毛片精品| 奇米四色7777中文字幕| 午夜激情福利一区二区| 国产成人久久久精品二区三区| 伊在人亚洲香蕉精品区| 国产午夜福利精品久久不卡| 伊人久久精品亚洲午夜| 亚洲精品综合网二三区| 日本亚洲色大成网站www| 国产午夜福利av在线麻豆| 国产精品天堂蜜av在线播放| 亚洲精品尤物av在线网站| 国产日韩一区二区天美麻豆| 免费无码中文字幕A级毛片| 日韩精品一区二区亚洲专区| 人人妻人人澡人人爽国产一区| 国产超碰无码最新上传| 黑森林福利视频导航| 国产中文字幕精品在线| 国产精品久久久久AV| 亚洲精品色一区二区三区| 在线亚洲精品国产二区图片欧美| 久久精品99国产精品日本| 亚洲精品美女一区二区| 日韩精品成人区中文字幕| 一级做a爰片在线播放|