        樓主  發表于: 2010-04-29 15:59
        現在我這邊使用的PLC是CPU224XP,214-2BD23-0XB8,流量計用的是帶模擬量輸出的4-20mA,
        工程項目要求:管路上面安裝流量計和泵,流量計數據采集到PLC,轉到電腦操作界面,當管路中流過介質達到一定數值以后,泵自動停止工作
        目前存在問題:1、這款PLC是否帶模擬量電流信號輸入?
                      2、PLC上面有M、I、V、M、A+、B+六個點,都是什么意思,要是能連接的話我該連接哪兩個端點?
                      3、假設我要求管路中流量達到10噸以后,泵自行停止工作,梯形圖該怎么編?(控制泵接觸器的繼電器連接的Q0.0端)
        若表達中有什么不明白或者不清楚的告知我一聲,我及時補充!
        本人QQ:48271792
        E-mail:neohoom_yuen@hotmail.com
        電話:13921675657
        希望論壇的各個大蝦幫個忙,小弟不甚感激。
        zhaoyang4505
        級別: *
        精華主題: * 篇
        發帖數量: * 個
        工控威望: * 點
        下載積分: * 分
        在線時間: (小時)
        注冊時間: *
        最后登錄: *
        查看zhaoyang4505的 主題 / 回貼
        1樓  發表于: 2010-04-29 17:16
        圖片:
        自己看圖。
        flin124
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 219 個
        工控威望: 318 點
        下載積分: 789 分
        在線時間: 209(小時)
        注冊時間: 2008-11-18
        最后登錄: 2025-10-29
        查看flin124的 主題 / 回貼
        2樓  發表于: 2010-04-29 18:55
        只有電壓輸入,
        電流輸入要并電阻轉化成電壓才行,
        但精度不高,
        如果要求精度不高可以用,
        有問題可以聯系我
        conanctz
        級別: *
        精華主題: * 篇
        發帖數量: * 個
        工控威望: * 點
        下載積分: * 分
        在線時間: (小時)
        注冊時間: *
        最后登錄: *
        查看conanctz的 主題 / 回貼
        3樓  發表于: 2010-04-29 19:52
        精度就只10位,小項目湊合
        ekinnakata
        級別: *
        精華主題: * 篇
        發帖數量: * 個
        工控威望: * 點
        下載積分: * 分
        在線時間: (小時)
        注冊時間: *
        最后登錄: *
        查看ekinnakata的 主題 / 回貼
        4樓  發表于: 2010-04-29 21:11
        引用
        引用第2樓flin124于2010-04-29 18:55發表的  :
        只有電壓輸入,
        電流輸入要并電阻轉化成電壓才行,
        但精度不高,
        如果要求精度不高可以用,
        有問題可以聯系我

        謝謝大俠給我指導,我直接在A+和M點之間加個250歐姆的電阻和流量計就可以了吧,我的流量計只能精確到十位數嗎?這樣的話我有解決的辦法嗎?
        ekinnakata
        級別: *
        精華主題: * 篇
        發帖數量: * 個
        工控威望: * 點
        下載積分: * 分
        在線時間: (小時)
        注冊時間: *
        最后登錄: *
        查看ekinnakata的 主題 / 回貼
        5樓  發表于: 2010-04-29 21:13
        引用
        引用第1樓zhaoyang4505于2010-04-29 17:16發表的  :
        自己看圖。

        謝謝大哥,我要是接A+和M點的話,我流量計上面有一個I+的口,和一個com口,我正負極該怎么接?不知道你有沒有接觸過這樣的流量計
        ekinnakata
        級別: *
        精華主題: * 篇
        發帖數量: * 個
        工控威望: * 點
        下載積分: * 分
        在線時間: (小時)
        注冊時間: *
        最后登錄: *
        查看ekinnakata的 主題 / 回貼
        6樓  發表于: 2010-04-30 12:02
        頂上,請求幫忙
        yuehuasheji
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 305 個
        工控威望: 439 點
        下載積分: 796 分
        在線時間: 86(小時)
        注冊時間: 2007-11-09
        最后登錄: 2024-12-10
        查看yuehuasheji的 主題 / 回貼
        7樓  發表于: 2010-04-30 15:24
        COM端接負
        ekinnakata
        級別: *
        精華主題: * 篇
        發帖數量: * 個
        工控威望: * 點
        下載積分: * 分
        在線時間: (小時)
        注冊時間: *
        最后登錄: *
        查看ekinnakata的 主題 / 回貼
        8樓  發表于: 2010-04-30 16:45
        這個問題已近解決了,現在還有2個問題就是,我操作界面上面的流量顯示,變量類型的關聯上面有問題,還有一個就是整套編程上面需要幾個部分,注意哪些
        ekinnakata
        級別: *
        精華主題: * 篇
        發帖數量: * 個
        工控威望: * 點
        下載積分: * 分
        在線時間: (小時)
        注冊時間: *
        最后登錄: *
        查看ekinnakata的 主題 / 回貼
        9樓  發表于: 2010-04-30 16:46
        引用
        引用第7樓yuehuasheji于2010-04-30 15:24發表的  :
        COM端接負

        這個問題已近解決了,現在還有2個問題就是,我操作界面上面的流量顯示,變量類型的關聯上面有問題,還有一個就是整套編程上面需要幾個部分,注意哪些
        dahairhj
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 96 個
        工控威望: 239 點
        下載積分: 1908 分
        在線時間: 46(小時)
        注冊時間: 2007-10-18
        最后登錄: 2025-07-09
        查看dahairhj的 主題 / 回貼
        10樓  發表于: 2010-04-30 18:47
        很佩服樓主,居然把工程接下了
        bhqt
        級別: 論壇版主

        精華主題: 6 篇
        發帖數量: 242 個
        工控威望: 5338 點
        下載積分: 8394 分
        在線時間: 57(小時)
        注冊時間: 2007-04-11
        最后登錄: 2023-11-24
        查看bhqt的 主題 / 回貼
        11樓  發表于: 2010-05-03 07:41
        抱歉來晚了,我說一些我的見解。
        回答一下第3個問題:
        你要弄清楚你的流量計輸出的4~20mA信號是什么意思,是表示瞬間流量T/s(噸/秒)還是T/H(噸/小時),一般都是后者,這個時候你要做程序轉換流量的,要把它轉換成前者。
        其次你把PLC接收的模擬量信號直接轉換成有實際意義的流量值(注意算好上面的關系直接轉,可保持精度),在程序里面做比較運算。
        做好程序后,找到對應的數據存取區VD放在HMI里顯示即可
        從明天起,做個幸福的人,騎馬劈柴周游世界;
        從明天起,關心糧食和蔬菜,有一所房子,面朝大海,春暖花開
        • «
        • 1
        • 2
        • »
        • Pages: 1/2     Go

        主站蜘蛛池模板: 亚洲一码二码三码精华液| 亚洲精品动漫免费二区| 成人国产精品一区二区网站公司| 天天做天天爱夜夜爽导航| 熟女一区二区中文在线| 国产va免费精品高清在线| 精品少妇爆乳无码aⅴ区| 亚洲熟妇自偷自拍另亚洲| 亚洲欧美中文日韩V日本| 日本高清在线观看WWW色| 乱人伦人妻中文字幕无码久久网 | 久久大香伊蕉在人线免费AV| 久久99热只有频精品6狠狠| 日本精品一区二区不卡| 国产日韩综合av在线| 人妻系列无码专区69影院| 日韩av中文字幕有码| 日韩中文免费一区二区| 精品久久久久久无码专区不卡| 亚洲人妻一区二区精品| 成人av午夜在线观看| 手机无码人妻一区二区三区免费| 亚洲欧美乱综合图片区小说区| 精品亚洲国产成人| 国产精品天天看天天狠| 丰满的女邻居2| 国产精品亚洲专区在线播放| 亚洲日本va午夜中文字幕久久| 国产一区二区三区在线观看免费 | 久久99精品久久99日本| 色狠狠色噜噜AV一区| 99精品国产成人一区二区 | 啦啦啦www高清在线观看视频| 国内不卡的一区二区三区| 日韩精品一卡二卡三卡在线| 国产精品日韩中文字幕| 亚洲最大在线精品| 亚洲第一无码xxxxxx| 中国亚州女人69内射少妇| 国产精品一区二区三区自拍| 亚洲欧美激情在线一区|