        請教各位,我現在有兩臺FX2N的PLC,利用485BD進行1:1的通訊,我想在從站PLC上再連上一臺變頻,也是利用從站PLC的485BD,要使用RS指令。請問這樣的控制可以實現嗎?如果可以,那具體的實現方式又怎樣?高手要幫忙啊
        sandy_love
        感悟生活,創新的源泉...
        級別: 家園常客
        精華主題: 0
        發帖數量: 454 個
        工控威望: 823 點
        下載積分: 1610 分
        在線時間: 483(小時)
        注冊時間: 2008-12-08
        最后登錄: 2025-07-14
        查看sandy_love的 主題 / 回貼
        1樓  發表于: 2010-05-06 21:37
        可以,只能有一個主機,站號要對上,協議按三菱專用的自由通訊協議就好了。
        luckhi
        級別: *
        精華主題: * 篇
        發帖數量: * 個
        工控威望: * 點
        下載積分: * 分
        在線時間: (小時)
        注冊時間: *
        最后登錄: *
        查看luckhi的 主題 / 回貼
        2樓  發表于: 2010-05-06 22:22
        引用
        引用第1樓sandy_love于2010-05-06 21:37發表的  :
        可以,只能有一個主機,站號要對上,協議按三菱專用的自由通訊協議就好了。

        請問“自由通訊協議”是制使用哪個通訊協議?多謝指教
        sandy_love
        感悟生活,創新的源泉...
        級別: 家園常客
        精華主題: 0
        發帖數量: 454 個
        工控威望: 823 點
        下載積分: 1610 分
        在線時間: 483(小時)
        注冊時間: 2008-12-08
        最后登錄: 2025-07-14
        查看sandy_love的 主題 / 回貼
        3樓  發表于: 2010-05-06 23:08
        就是三菱變頻專用的協議,你看A700系列變頻器手冊里面就有通訊控制的協議跟地址,很詳細的;貌似A700的變頻還可以用modbus-RTU協議,不過兩種協議你都要自己在PLC上寫通訊程序;數據類型轉換,校驗什么的都要自己寫。論壇上好像有這樣的例程吧,你找找看。
        luckhi
        級別: *
        精華主題: * 篇
        發帖數量: * 個
        工控威望: * 點
        下載積分: * 分
        在線時間: (小時)
        注冊時間: *
        最后登錄: *
        查看luckhi的 主題 / 回貼
        4樓  發表于: 2010-05-06 23:44
        引用
        引用第3樓sandy_love于2010-05-06 23:08發表的  :
        就是三菱變頻專用的協議,你看A700系列變頻器手冊里面就有通訊控制的協議跟地址,很詳細的;貌似A700的變頻還可以用modbus-RTU協議,不過兩種協議你都要自己在PLC上寫通訊程序;數據類型轉換,校驗什么的都要自己寫。論壇上好像有這樣的例程吧,你找找看。

        只是使用一臺PLC控制變頻器,這個我懂,但是要使用一臺PLC作為主站控制從站PLC,從站PLC還要控制變頻。這個我就不懂了

        主站蜘蛛池模板: 国产AV无码专区亚洲AWWW| 女同精品女同系列在线观看| 午夜在线不卡| 色伦专区97中文字幕| 亚洲中文久久久精品无码| 欧美日本免费一区二| 黄色大全免费看国产精品| 亚洲欧美日韩国产四季一区二区三区| 成人精品一区二区三区不卡免费看| 成人又黄又爽又色的视频| 夜夜添无码一区二区三区| 免费人成年激情视频在线观看| 国产精品美人久久久久久AV| 亚洲国产精品第一区二区三区| 亚洲AVAV天堂AV在线网阿V| 人妻熟女一区二区aⅴ| 亚洲www永久成人网站| 精品国产Av电影无码久久久| 国产AV大陆精品一区二区三区| 亚洲国产精品综合一区二区| 无码人妻斩一区二区三区| 国产精品天干天干综合网| 99re在线免费视频| 激情六月丁香婷婷四房播| 国产一级av在线播放| 久久天天躁狠狠躁夜夜躁2012| 成人无码区免费视频网站 | 亚洲天堂久久一区av| 欧美三级不卡在线观线看高清| 国产午夜亚洲精品不卡下载| 爱情岛亚洲论坛成人网站| 亚洲av成人无码天堂| 久久精品国产再热青青青| 国产精品国产高清国产专区| 久久亚洲人成网站| 久久96热人妻偷产精品| 国产一区二区三区内射高清| av新版天堂在线观看| 国产亚洲欧美日韩在线一区二区三| 中文精品无码中文字幕无码专区| 色天天天综合网色天天|