        12樓  發表于: 2010-05-15 11:29
        通過200A的直流電流,是要用直流接觸器的,因為直流接觸器滅弧能力要比交流接觸器強。至于驅動線圈的電壓,用交流電壓,直流電壓都行就要根據控制回路電源選擇了。
        再見理想
        雖然時間很遙遠,但從未停止過。
        級別: VIP會員
        精華主題: 1 篇
        發帖數量: 1557 個
        工控威望: 1438 點
        下載積分: 22806 分
        在線時間: 816(小時)
        注冊時間: 2007-12-26
        最后登錄: 2024-05-05
        查看再見理想的 主題 / 回貼
        13樓  發表于: 2010-05-15 16:43
        主觸點是在斷電情況下閉合或者分斷的。這也有滅弧的考慮嗎???
        就是說,是在主觸頭沒有上電的時候,對接觸器進行分斷或者閉合的操作。這樣的情況也要考慮滅弧的嗎??


        引用
        引用第12樓勿忘我于2010-05-15 11:29發表的  :
        通過200A的直流電流,是要用直流接觸器的,因為直流接觸器滅弧能力要比交流接觸器強。至于驅動線圈的電壓,用交流電壓,直流電壓都行就要根據控制回路電源選擇了。
        [img]Http://www.ncfca.cn/attachment/Mon_2311/18_25997_2865e2881f154e3.jpG[/img]
        songzuolei
        中達電通
        級別: 網絡英雄
        精華主題: 0
        發帖數量: 381 個
        工控威望: 6656 點
        下載積分: 4218 分
        在線時間: 363(小時)
        注冊時間: 2010-05-03
        最后登錄: 2025-04-03
        查看songzuolei的 主題 / 回貼
        14樓  發表于: 2010-05-15 17:43
        我建議用功率控制器,那樣會減小對電網電壓的沖擊。
        如果用接觸器的話,要考慮滅弧和對周邊設備的影響。
        代理臺達變頻器,PLC,觸摸屏,設備維修,控制柜制作      QQ;171986645  手機13921226012
        hsp
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 72 個
        工控威望: 211 點
        下載積分: 755 分
        在線時間: 50(小時)
        注冊時間: 2009-04-04
        最后登錄: 2016-07-09
        查看hsp的 主題 / 回貼
        15樓  發表于: 2010-05-15 17:58
        看看電鍍電源的控制,可能有幫助。只要觸點容量夠就可以,只覺得直接用有點浪費。
        亮888
        級別: 探索解密
        精華主題: 0
        發帖數量: 12 個
        工控威望: 161 點
        下載積分: 600 分
        在線時間: 5(小時)
        注冊時間: 2009-03-31
        最后登錄: 2013-05-21
        查看亮888的 主題 / 回貼
        16樓  發表于: 2010-05-15 21:25
        你用 那大容量的固態繼電器不好嗎
        勿忘我
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 176 個
        工控威望: 346 點
        下載積分: 1696 分
        在線時間: 256(小時)
        注冊時間: 2009-04-04
        最后登錄: 2023-01-12
        查看勿忘我的 主題 / 回貼
        17樓  發表于: 2010-05-16 16:31
        如果保證在帶載的情況下不斷開接觸器,通過的只是額定電流的情況下是可以用交流接觸器的。
        本帖最近評分記錄:
      2. 下載積分:+1(再見理想) 熱心助人
        再見理想
        雖然時間很遙遠,但從未停止過。
        級別: VIP會員
        精華主題: 1 篇
        發帖數量: 1557 個
        工控威望: 1438 點
        下載積分: 22806 分
        在線時間: 816(小時)
        注冊時間: 2007-12-26
        最后登錄: 2024-05-05
        查看再見理想的 主題 / 回貼
        18樓  發表于: 2010-05-17 12:13
        感謝一下·1
        [img]Http://www.ncfca.cn/attachment/Mon_2311/18_25997_2865e2881f154e3.jpG[/img]
        13957574621
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 153 個
        工控威望: 436 點
        下載積分: 707 分
        在線時間: 215(小時)
        注冊時間: 2009-05-21
        最后登錄: 2021-07-07
        查看13957574621的 主題 / 回貼
        19樓  發表于: 2010-05-20 19:20
        本人認為還是用直流接觸器,容量大一點,很穩定的
        曾兵中
        級別: *
        精華主題: * 篇
        發帖數量: * 個
        工控威望: * 點
        下載積分: * 分
        在線時間: (小時)
        注冊時間: *
        最后登錄: *
        查看曾兵中的 主題 / 回貼
        20樓  發表于: 2010-05-23 11:49
        你可以用直流接觸線圈DC12V,但它的容量要大于200A的1.2倍,也就是它的觸點容量不小于250A,這樣就可以了,
        還要看你是不是頻繁啟動,如果是它的容量要大于它的1.5倍,這樣就要300A,
        • «
        • 1
        • 2
        • »
        • Pages: 2/2     Go

        主站蜘蛛池模板: h无码精品3d动漫在线观看| 日韩大片高清播放器| 国产日产欧产精品精品| 久久精品第九区免费观看| 国产高清自产拍av在线| 福利一区二区在线视频| 色偷偷中文在线天堂中文| 成人亚洲一区二区三区在线| 国产美女免费永久无遮挡| 久久精品免视看国产成人| 久久精品国产一区二区蜜芽| 亚洲国产精品一区二区视频| 国产不卡精品视频男人的天堂| 久久99精品久久久久久9| 日本一区二区三区专线| 国产精品中文字幕一区| 亚洲精品日韩在线丰满| 国内精品人妻一区二区三区| 91色老久久精品偷偷蜜臀| 午夜福利宅福利国产精品| 久久精品国产最新地址| 国产玖玖视频| 精品无码老熟妇magnet| 国产成人亚洲无码淙合青草| 精品无码三级在线观看视频 | 国产av中文字幕精品| 日本边添边摸边做边爱喷水| 国产一区二区波多野结衣| av中文字幕在线二区| 中文字幕在线国产精品| 日夜啪啪一区二区三区| 亚洲欧美自偷自拍视频图片| 亚洲国产精品自产拍久久| 九九热在线观看视频精品| 国产一区二区三区导航| 亚洲日本精品一区二区| 亚洲欧美人成网站在线观看看| 一区天堂中文最新版在线| 久久热这里只有精品99| 精品亚洲香蕉久久综合网| 国产色视频一区二区三区|