<big id="a5mua"></big>

      <tt id="a5mua"><dfn id="a5mua"></dfn></tt>
      <wbr id="a5mua"><sup id="a5mua"></sup></wbr>

        
        

      1. 亚洲综合小综合中文字幕,国产久爱免费精品视频,精品国产品香蕉在线,国产午夜精品在人线播放,精品一二三四区在线观看,国产成人无码免费看视频软件 ,色欲久久人妻内射,午夜在线观看成人av
        gezhicheng
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 115 個
        工控威望: 241 點
        下載積分: 778 分
        在線時間: 74(小時)
        注冊時間: 2008-07-14
        最后登錄: 2017-10-13
        查看gezhicheng的 主題 / 回貼
        樓主  發表于: 2010-05-27 17:07
        請教下師父們 現在我做一個拉絲機,通過觸摸屏給定一個主電機皮帶盤的線速度,然后傳輸給PLC進行轉換為頻率,然后PLC傳給變頻器控制電機。問題是我這個線速度拉不同的絲,設定的速度是不同的。我想請問下怎么做能讓PLC來控制變頻器的頻率
        zz680217
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 244 個
        工控威望: 343 點
        下載積分: 1822 分
        在線時間: 540(小時)
        注冊時間: 2008-12-03
        最后登錄: 2025-11-01
        查看zz680217的 主題 / 回貼
        1樓  發表于: 2010-05-27 18:51
        用模擬量輸出模塊來做。根據變頻器的性能用4-20MA或者0-10V標準信號來控制變頻器就可以了。
        conanctz
        級別: *
        精華主題: * 篇
        發帖數量: * 個
        工控威望: * 點
        下載積分: * 分
        在線時間: (小時)
        注冊時間: *
        最后登錄: *
        查看conanctz的 主題 / 回貼
        2樓  發表于: 2010-05-27 19:01
        您說的拉絲工藝我是不懂得啦,但單從您所描述的觸摸屏+PLC給變頻速度,是可以簡單實現的。


        首先你要確定速度給定方式,就目前我所知道的有總線通訊、外部端子、面板。當然,就你的這個方案可能是總線通訊、外部端子了。

        如果是總線通訊,舉個例,我用過的安川A1000的,SI-P3卡  profibus方式。給定一個速度字就行了,范圍是0~5000,對應0~50Hz。

        如果是外部端子,那么就是PLC的模擬量輸出接到變頻器的模擬量輸入。選擇是4~20mA還是0~10V(可能還有其它)。



        還是好好看看變頻器手冊吧!!!先自己試試,有問題再問最好,這樣太籠統了
        gezhicheng
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 115 個
        工控威望: 241 點
        下載積分: 778 分
        在線時間: 74(小時)
        注冊時間: 2008-07-14
        最后登錄: 2017-10-13
        查看gezhicheng的 主題 / 回貼
        3樓  發表于: 2010-05-28 07:59
        應該是總線通訊的,他上面沒有模擬信號到變頻器中
        敢問樓上的師父,具體的怎么控制
        ljycc800
        級別: *
        精華主題: * 篇
        發帖數量: * 個
        工控威望: * 點
        下載積分: * 分
        在線時間: (小時)
        注冊時間: *
        最后登錄: *
        查看ljycc800的 主題 / 回貼
        4樓  發表于: 2010-05-28 13:15
        我以前玩過這樣的通訊,變頻器是西威的,PLC是西門子的,西威通訊接口是MODBUS接口,西門子是PROFIBUS接口,之間通訊轉換用的是一個轉換裝置,這個裝置是國內生產的,支持好多協議轉換的。只要你通訊連上了,其他都是小意思。
        gezhicheng
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 115 個
        工控威望: 241 點
        下載積分: 778 分
        在線時間: 74(小時)
        注冊時間: 2008-07-14
        最后登錄: 2017-10-13
        查看gezhicheng的 主題 / 回貼
        5樓  發表于: 2010-05-28 13:26
        通訊可以根變頻器廠家弄,問題是我不知道怎么不通過模擬信號來控制變頻器速度
        conanctz
        級別: *
        精華主題: * 篇
        發帖數量: * 個
        工控威望: * 點
        下載積分: * 分
        在線時間: (小時)
        注冊時間: *
        最后登錄: *
        查看conanctz的 主題 / 回貼
        6樓  發表于: 2010-05-28 14:29
        就我所知道的,如果你是用通訊方式控制變頻器速度,那么你要做的就是用PLC發送一個速度字給變頻器,變頻器只要接受到這個字就行了,就根本不需要所謂的模擬信號了(類似于4~20mA之云云。。),就連啟停,正反轉都是一樣,會有一個控制字的。他是通過一根總線傳輸的,這個關鍵得看變頻器了。。。。

        其實你可以直接找代理商,雖然他們是不會幫你寫程序的,但是與控制器之間通訊是在他們的服務范圍內的,包括控制字、狀態字之類的。。。

        我曾經就是這樣把變頻器代理商抱著搖的
        gezhicheng
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 115 個
        工控威望: 241 點
        下載積分: 778 分
        在線時間: 74(小時)
        注冊時間: 2008-07-14
        最后登錄: 2017-10-13
        查看gezhicheng的 主題 / 回貼
        7樓  發表于: 2010-05-28 16:22
        哦 好的 我試了看看 謝謝大哥
        329345277
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 92 個
        工控威望: 255 點
        下載積分: 144150 分
        在線時間: 344(小時)
        注冊時間: 2008-12-11
        最后登錄: 2025-11-01
        查看329345277的 主題 / 回貼
        8樓  發表于: 2010-05-31 14:12
        是有級還是無級調速啊,若是有級把變頻器調好(一般變頻器都有三到五級調速的有的甚至更多)直接由plc端子來控制各個速度即可。若是無級調速那的用到EM235或其他模塊了。在程序里可以設置好,速度有外部不同控制,或程序自動調速。
        EM231     四路模擬量輸入
        EM232     兩路模擬量輸出
        EM235     四路模擬量輸入,一路模擬量輸出
        10玄武巖
        級別: 探索解密
        精華主題: 0
        發帖數量: 20 個
        工控威望: 108 點
        下載積分: 578 分
        在線時間: 20(小時)
        注冊時間: 2010-05-30
        最后登錄: 2021-12-12
        查看10玄武巖的 主題 / 回貼
        9樓  發表于: 2010-06-02 08:16
        學習一下
        huhu2522565
        級別: *
        精華主題: * 篇
        發帖數量: * 個
        工控威望: * 點
        下載積分: * 分
        在線時間: (小時)
        注冊時間: *
        最后登錄: *
        查看huhu2522565的 主題 / 回貼
        10樓  發表于: 2010-06-02 17:02
        高!!!
        wqxiang
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 46 個
        工控威望: 211 點
        下載積分: 445 分
        在線時間: 58(小時)
        注冊時間: 2008-03-22
        最后登錄: 2025-04-24
        查看wqxiang的 主題 / 回貼
        11樓  發表于: 2010-06-03 19:26
        采用pid跟蹤主電機頻率不久可以嗎

        主站蜘蛛池模板: 69人妻精品中文字幕| 成人亚洲一区二区三区在线| 久久久这里只有精品10| av色蜜桃一区二区三区| 成人一区二区不卡国产| 青青草视频原手机在线观看| 18禁极品一区二区三区| 午夜免费视频国产在线| 国产亚洲精品久久久久秋霞| 青青青国产在线观看免费| 无码gogo大胆啪啪艺术| 欧美福利电影A在线播放| 日韩人妻少妇一区二区| 久草热大美女黄色片免费看| 国内精品伊人久久久久av| 亚洲综合色区另类av| 亚洲欧美日韩第一页| 久久天天躁狠狠躁夜夜2o2o| 2020年最新国产精品正在播放| 久久免费精品国产72精品| 久爱www人成免费网站| av永久免费网站在线观看| 水蜜桃精品综合视频在线| 欧美乱妇xxxxxbbbbb| 精品精品久久宅男的天堂| 一区二区三区鲁丝不卡| 国产国产成人久久精品| 无码激情亚洲一区| 少妇愉情理伦片| 日韩人妖精品一区二区av| 老熟妇乱子交视频一区| 四虎永久在线精品免费看| 亚洲第一福利网站在线观看| 999精品色在线播放| 熟妇人妻av中文字幕老熟妇 | 亚洲αⅴ无码乱码在线观看性色| 亚洲国产精品第一区二区三区| 偷窥国产亚洲免费视频| 久久人妻精品白浆国产| 99在线精品国自产拍中文字幕| 高清欧美精品一区二区三区|