        大家看上面的兩張圖是變頻器的指令代碼和接受數據的格式,下面的圖片是通信程序,F(xiàn)在硬件部分我已經連接完畢,變頻器的通信參數我現在設置為-------站地址:1,波特率:9600,校驗位:偶校驗,數據位:8位,停止位:1位。我現在寫這個程序主要是試驗發送指令,接受指令暫不用。用發送指令看看變頻器能不能接受到指令,變頻器接受到指令,實現這么個動作,I0.1為ON,變頻器正轉,I0.2為ON變頻器反轉,I0.0為ON,變頻器停止轉動?墒浅绦蛭蚁螺d到PLC中后,碰一下I0.1變頻器為什么一點反應也沒有呢?而且XMT指令還在紅色和綠色之間閃動,查看PLC信息說是非致命性錯誤,對端口1同時執行XMT和RCV指令,但是我現在沒用RCV指令啊,為什么XMT還是紅色的呢?
        大家分析一下,現在程序中有哪些錯誤?為什么XMT紅色閃動狀態?為什么I0.1為ON變頻器無運行信號?我設置的通訊參數不對嗎?希望大家指教一下,謝謝。
        lzhpsky
        工控小菜鳥
        級別: 論壇先鋒
        精華主題: 0
        發帖數量: 910 個
        工控威望: 1159 點
        下載積分: 2815 分
        在線時間: 769(小時)
        注冊時間: 2009-08-02
        最后登錄: 2025-10-23
        查看lzhpsky的 主題 / 回貼
        2樓  發表于: 2010-05-28 06:44
        PLC和變頻器我是直連的,通信線連接方式 PLC端:3-----------變頻器端:RDB和SDB短接        

                                                                                       PLC端:8----------變頻器端:RDA和SDA短接

        大家看看接線對嗎?為什么我置位I0.1和I0.2變頻器都沒有反應呢?大家看問題出在哪里?
        zsb2010
        級別: 工控俠客
        精華主題: 0
        發帖數量: 116 個
        工控威望: 2362 點
        下載積分: 4026 分
        在線時間: 341(小時)
        注冊時間: 2009-09-02
        最后登錄: 2025-08-07
        查看zsb2010的 主題 / 回貼
        3樓  發表于: 2010-05-28 11:16
        我看了下你的程序有幾點說下,
        1,如果你不用接受變頻器返回的數據則SMB187至SMB194可以都不用設置,這些參數都是用于接收用的
        2,VB102,VB103這兩個字節你是存放變頻器地址的你存入的地址對應ASCII碼是0E我覺得這個地址是錯誤的,你要和你的變頻器的通訊地址一致
        3,網絡4的目的是為了發送時禁止接收數據,你要在網絡4的最上面復位SMB187.7然后還要執行一次RCV指令,最后才執行XMT
        4,你的變頻器格式可以用A' 的,你PLC發送的VB107,VB108就是數據位,
        而VB109VB110是校驗位,VB111就是結束字符,還有你的啟動,停止的校驗位都是一樣的顯然這是錯誤的,
        lzhpsky
        工控小菜鳥
        級別: 論壇先鋒
        精華主題: 0
        發帖數量: 910 個
        工控威望: 1159 點
        下載積分: 2815 分
        在線時間: 769(小時)
        注冊時間: 2009-08-02
        最后登錄: 2025-10-23
        查看lzhpsky的 主題 / 回貼
        4樓  發表于: 2010-05-28 20:23
        感謝3樓大哥的指正:
        1.我現在已在網絡1里把SMB187和SMB194刪除了。
        2.的確這個VB102和VB103我寫入的數據時錯誤的,我現在修改了,ASCII碼轉換后是01,正好對應變頻器站地址。
        3.我已將SMB187.7移到XMT指令上面,改成用SM4.6置為XMT指令,空閑時發送數據,但是你說為什么還得用RCV指令呢?我現在不用接受指令啊。只想實現一個簡單的正轉、反轉、停止控制啊。
        4.你說的這第四條我看不太明白,為什么我程序的啟動、停止的校驗位都是錯誤的呢?程序我該怎么修改呢。
        比如我現在停止和反轉都不要了,只試驗正轉,就是說如果變頻器和PLC建立了通信,當10.1為ON變頻器就正轉。程序我該怎么寫呢?
        xiaoqizi
        級別: 論壇先鋒
        精華主題: 0
        發帖數量: 441 個
        工控威望: 1319 點
        下載積分: 2408 分
        在線時間: 718(小時)
        注冊時間: 2009-07-06
        最后登錄: 2025-10-28
        查看xiaoqizi的 主題 / 回貼
        5樓  發表于: 2010-05-28 21:52
        這種情況最好用個串口監視一下輸出數據,看看到底錯在什么地方,先用串口軟件發送一個數據給變頻器,看是否能正確工作,然后再做PLC程序,相信這樣你會很快搞定
        lzhpsky
        工控小菜鳥
        級別: 論壇先鋒
        精華主題: 0
        發帖數量: 910 個
        工控威望: 1159 點
        下載積分: 2815 分
        在線時間: 769(小時)
        注冊時間: 2009-08-02
        最后登錄: 2025-10-23
        查看lzhpsky的 主題 / 回貼
        6樓  發表于: 2010-05-28 23:31
        串口軟件我不會用啊,具體怎么和變頻器連接呢?是不是還得加個232轉485的轉換模塊呢?
        lzhpsky
        工控小菜鳥
        級別: 論壇先鋒
        精華主題: 0
        發帖數量: 910 個
        工控威望: 1159 點
        下載積分: 2815 分
        在線時間: 769(小時)
        注冊時間: 2009-08-02
        最后登錄: 2025-10-23
        查看lzhpsky的 主題 / 回貼
        7樓  發表于: 2010-05-28 23:36

          
          
          
          

        根據3樓大哥的指點,我又把程序修改了一下,請大家看看修改的對嗎?不過,我將程序傳到PLC里,I0.1為ON變頻器還是沒動靜,不知道為什么?難道還有錯誤?
        lzhpsky
        工控小菜鳥
        級別: 論壇先鋒
        精華主題: 0
        發帖數量: 910 個
        工控威望: 1159 點
        下載積分: 2815 分
        在線時間: 769(小時)
        注冊時間: 2009-08-02
        最后登錄: 2025-10-23
        查看lzhpsky的 主題 / 回貼
        8樓  發表于: 2010-05-28 23:38
        謝謝5樓大哥的指點,用你的方法是挺好的,很快就知道問題出在哪里,但是我不知道電腦和變頻器怎么連接?我又該發什么指令給變頻器才能知道通信是否正常呢?
        xiaoqizi
        級別: 論壇先鋒
        精華主題: 0
        發帖數量: 441 個
        工控威望: 1319 點
        下載積分: 2408 分
        在線時間: 718(小時)
        注冊時間: 2009-07-06
        最后登錄: 2025-10-28
        查看xiaoqizi的 主題 / 回貼
        9樓  發表于: 2010-05-29 00:05
        PPI線也可以改下拿來連變頻器的,發送的數據當然是跟你想要用PLC發給變頻器的數據是一樣的了

        主站蜘蛛池模板: 久久精品亚洲精品不卡顿| 四虎网址| 丝袜a∨在线一区二区三区不卡| 国产69精品久久久久99尤物| 人人妻人人做人人爽| 国产午夜福利小视频在线| 免费超爽大片黄| 精品国产美女av久久久久| 亚洲国产99精品国自产拍| 亚洲欧美日韩中文字幕在线不卡| 2019国产精品青青草原| 亚洲夫妻性生活视频网站| 日韩激情一区二区三区| 亚洲中文无码手机永久| 大陆国产乱人伦| av色蜜桃一区二区三区| 四虎在线成人免费观看| 久久亚洲色WWW成人欧美 | 少妇搡bbbb搡| 亚洲夂夂婷婷色拍ww47| 99精品国产闺蜜国产在线闺蜜| 国产精品性色一区二区三区| 亚洲国产亚洲综合在线尤物| 一区二区三区成人| 人人人爽人人爽人人av| 99国产精品欧美一区二区三区| 亚洲男女一区二区三区| 啦啦啦在线观看播放视频www | 亚洲国产精品一区二区第一页| 青青青在线视频国产| 亚洲成人四虎在线播放| 首页 动漫 亚洲 欧美 日韩 | 日韩不卡无码精品一区高清视频 | AV成人午夜无码一区二区| 亚洲人成人一区二区三区| 2021最新国产在线人成| 国产精品女同性一区二区| ww污污污网站在线看com| 爆乳女仆高潮在线观看| 无码人妻h动漫| 人妻久久久一区二区三区|