        請問各位
        1:模擬量的特里的位數是什么意思?
        2:知道變頻器模擬特性(模擬電壓0+-10V,電流是0到20mA)用觸摸屏書輸入數字讓變頻器能從0——50Hz之間可調如何編程?
        哪位有這方面的實例,加點注釋發出來分享下。要是能單獨編一個那更是萬分感謝。。
        夏日雪夢
        為了夢,夢一生
        級別: VIP會員
        精華主題: 0
        發帖數量: 521 個
        工控威望: 4295 點
        下載積分: 4306 分
        在線時間: 465(小時)
        注冊時間: 2009-04-03
        最后登錄: 2025-09-12
        查看夏日雪夢的 主題 / 回貼
        1樓  發表于: 2010-06-12 16:06
        這需要看你的硬件情況了,一用PLC通過DA轉換,將數字信號轉換為模擬信號輸出,來控制變頻器。二用觸摸屏通過485直接控制變頻器。三在PLc加裝485和變頻器連接進行控制。
        wangsai0501
        級別: 家園?
        精華主題: 0
        發帖數量: 378 個
        工控威望: 533 點
        下載積分: 1515 分
        在線時間: 289(小時)
        注冊時間: 2010-04-12
        最后登錄: 2025-10-05
        查看wangsai0501的 主題 / 回貼
        2樓  發表于: 2010-06-12 17:48
        我接觸的都是用觸摸屏輸入數字(PLC是有DA轉換的),就是對這方面還是不了解
        你后面說的還不知道  485是什么好用嗎?
        517120074
        級別: *
        精華主題: * 篇
        發帖數量: * 個
        工控威望: * 點
        下載積分: * 分
        在線時間: (小時)
        注冊時間: *
        最后登錄: *
        查看517120074的 主題 / 回貼
        3樓  發表于: 2010-06-12 21:35
        用BFM寫入指令,用PLC帶DA模塊, DA模塊控制變頻器,

        觸摸屏改變TO當中的D就可實現用觸摸來控制電機的轉速!
        zhenzai7
        級別: *
        精華主題: * 篇
        發帖數量: * 個
        工控威望: * 點
        下載積分: * 分
        在線時間: (小時)
        注冊時間: *
        最后登錄: *
        查看zhenzai7的 主題 / 回貼
        4樓  發表于: 2010-06-13 16:14
        像1樓所說的一樣,如果就控制變頻的話可以用485模塊直接通迅了,直接編就行了這個最簡單了。還有就是用模似量D/A 、A/D塊來轉換控制,這個就要硬件多一點。
        wangsai0501
        級別: 家園?
        精華主題: 0
        發帖數量: 378 個
        工控威望: 533 點
        下載積分: 1515 分
        在線時間: 289(小時)
        注冊時間: 2010-04-12
        最后登錄: 2025-10-05
        查看wangsai0501的 主題 / 回貼
        5樓  發表于: 2010-06-13 22:19
        謝謝各位的指點
        我是才學習PLC的對模擬量還不太懂各位盡量說詳細點
        1:DA模塊不就是能輸出標準的電流或者電壓的嗎?改變變頻器頻率不就是0-10v或4-20mA嗎?
        2:485模塊是什么器件我確實沒用過?有了觸摸屏在用電位計顯的不先進所以想改變變頻器有什么好的方法大家給解答下啊
        謝謝
        jonnyhsieh
        系統整合
        級別: VIP會員
        精華主題: 0
        發帖數量: 538 個
        工控威望: 1150 點
        下載積分: 721 分
        在線時間: 730(小時)
        注冊時間: 2010-06-03
        最后登錄: 2025-04-21
        查看jonnyhsieh的 主題 / 回貼
        6樓  發表于: 2010-06-13 22:46
        使用模擬量控制inveter,無非是要改變速度.

        那改變變頻器 speed  不可能一直從電腦上修改,

        所以必須搭配觸摸屏,以改變變頻器速度及設定參數.

        觸摸屏通過RS-485直接控制變頻器,無須使用模擬量模組[cost down]

        如有錯,請指正
        [ 此帖被jonnyhsieh在2010-06-13 23:03重新編輯 ]
        742313868
        級別: 探索解密
        精華主題: 0
        發帖數量: 34 個
        工控威望: 133 點
        下載積分: 298 分
        在線時間: 57(小時)
        注冊時間: 2009-10-23
        最后登錄: 2023-04-14
        查看742313868的 主題 / 回貼
        7樓  發表于: 2010-06-14 13:02
        硬件;FX2N-48MR,GT1055觸摸屏,F(xiàn)X4DA,FX4DA-PT.在觸摸屏中只能輸入整數,無法輸入小數,如要輸入120.5,則在觸摸屏中只顯示120.0.哪位師傅能幫忙解決下。謝謝。
        wangsai0501
        級別: 家園?
        精華主題: 0
        發帖數量: 378 個
        工控威望: 533 點
        下載積分: 1515 分
        在線時間: 289(小時)
        注冊時間: 2010-04-12
        最后登錄: 2025-10-05
        查看wangsai0501的 主題 / 回貼
        8樓  發表于: 2010-06-14 15:58
        6 樓說的不太理解
        我們公司以前用了好多DA模塊來改變變頻器頻率。只是那時我還一點都不懂
        你說的不要模塊如何來改?
        PLC基本單元只能輸出開關量,要用他控制變頻器只能是有限的幾個多段速度而已,
        難道這里就沒有會的嗎?大師們出來幫幫忙吧
        jonnyhsieh
        系統整合
        級別: VIP會員
        精華主題: 0
        發帖數量: 538 個
        工控威望: 1150 點
        下載積分: 721 分
        在線時間: 730(小時)
        注冊時間: 2010-06-03
        最后登錄: 2025-04-21
        查看jonnyhsieh的 主題 / 回貼
        9樓  發表于: 2010-06-14 16:18
        引用
        引用第8樓wangsai0501于2010-06-14 15:58發表的  :
        6 樓說的不太理解
        我們公司以前用了好多DA模塊來改變變頻器頻率。只是那時我還一點都不懂
        你說的不要模塊如何來改?
        PLC基本單元只能輸出開關量,要用他控制變頻器只能是有限的幾個多段速度而已,
        難道這里就沒有會的嗎?大師們出來幫幫忙吧


        版上有很多RS485範例,先找找,再來問吧!
        jonnyhsieh
        系統整合
        級別: VIP會員
        精華主題: 0
        發帖數量: 538 個
        工控威望: 1150 點
        下載積分: 721 分
        在線時間: 730(小時)
        注冊時間: 2010-06-03
        最后登錄: 2025-04-21
        查看jonnyhsieh的 主題 / 回貼
        10樓  發表于: 2010-06-14 16:32
        引用
        引用第7樓742313868于2010-06-14 13:02發表的 小數輸入問題,請高手幫忙 :
        硬件;FX2N-48MR,GT1055觸摸屏,F(xiàn)X4DA,FX4DA-PT.在觸摸屏中只能輸入整數,無法輸入小數,如要輸入120.5,則在觸摸屏中只顯示120.0.哪位師傅能幫忙解決下。謝謝。


        一般觸摸屏中只能輸入整數,無法輸入小數,如要輸入120.5,在PLC看到的數值是1205,可以整體數值X10去做運算.
        wangsai0501
        級別: 家園?
        精華主題: 0
        發帖數量: 378 個
        工控威望: 533 點
        下載積分: 1515 分
        在線時間: 289(小時)
        注冊時間: 2010-04-12
        最后登錄: 2025-10-05
        查看wangsai0501的 主題 / 回貼
        11樓  發表于: 2010-06-15 08:09
        看來大師們都很保守啊
        還是沒遇到高人?
        都別吝嗇嗎!
        過3月等我搞了發出來讓大家分享吧
        • «
        • 1
        • 2
        • »
        • Pages: 1/2     Go

        主站蜘蛛池模板: 久久青草国产精品一区| 国产三级精品三级| 最新亚洲av日韩av二区| 少女韩国在线观看完整版免费| 国内少妇偷人精品免费| 美女禁区a级全片免费观看| 国产成人亚洲精品狼色在线| 国内精品综合九九久久精品| 亚洲欧美一区二区成人片| 无码国内精品人妻少妇| 国产精品高清一区二区不卡| 精品理论一区二区三区| 亚洲精品国模一区二区| 手机在线观看av片| 色噜噜亚洲男人的天堂| 又爽又黄又高潮视频在线观看网站| 日韩熟女精品一区二区三区| 日本夜爽爽一区二区三区| 国产亚洲精品久久久久秋霞| 久久69国产精品久久69软件| 国产女人高潮叫床视频| 亚洲一区成人在线视频| 日日碰狠狠添天天爽超碰97久久| 福利一区二区在线视频| 东京热加勒比无码少妇| 亚洲人成人一区二区三区| 精品无码一区在线观看| 色呦呦九九七七国产精品| 亚洲丰满熟女一区二区v| 亚洲精品自拍在线视频| 国产精一品亚洲二区在线播放| 91中文字幕一区在线| 西西大胆午夜人体视频| 久久久这里只有免费精品| 色噜噜亚洲男人的天堂| 成全电影免费看| 国产中文字幕一区二区| 午夜激情婷婷| 97视频精品全国免费观看| 亚洲中文字幕久久无码精品| 午夜福利激情一区二区三区|