        樓主  發表于: 2010-06-13 22:42
        大家好,我現在遇到一個問題,以前做手自動切換都是用一個選擇開關就好了
        現在業主要求,兩個地方都可以對同一臺設備進手自動選擇,這樣的話,如果操作人員在這個地方打手動,另外一個地方打自動,設備該如何動作呢?
        在程序上有比較好的解決方法嗎?
        jonnyhsieh
        系統整合
        級別: VIP會員
        精華主題: 0
        發帖數量: 538 個
        工控威望: 1150 點
        下載積分: 721 分
        在線時間: 730(小時)
        注冊時間: 2010-06-03
        最后登錄: 2025-04-21
        查看jonnyhsieh的 主題 / 回貼
        1樓  發表于: 2010-06-13 23:37
        再做一個選擇遠端與近端
        taipi-k
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 919 個
        工控威望: 460 點
        下載積分: 1731 分
        在線時間: 70(小時)
        注冊時間: 2007-09-08
        最后登錄: 2024-01-05
        查看taipi-k的 主題 / 回貼
        2樓  發表于: 2010-06-14 00:11
        說法不正確:應是在任何地方可手自動轉換吧?
        ┏^ǒ^*★*^ǒ^*☆*^ǒ^*★*^ǒ^*☆*^ǒ^★*^ǒ*^^★*^ǒ┓
        ┃╭の╮┏┯┓┏┯┓ ┏┯┓┏┯┓┏┯┓ ╭の╮┃*
        ┃ ╲╱  工┠控Lǒ の人 の 家┨┠園┨  ╲╱ ┃*
        ┃┗戀┛┗┷┛┗┷┛ ┗┷┛ ┗┷┛┗┷┛┗戀┛┃*
        ┗^ǒ^*★*^ǒ^*☆*^ǒ^*★*^ǒ^*☆*^ǒ^★*^ǒ^★★*^ǒ┛
        taipi-k
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 919 個
        工控威望: 460 點
        下載積分: 1731 分
        在線時間: 70(小時)
        注冊時間: 2007-09-08
        最后登錄: 2024-01-05
        查看taipi-k的 主題 / 回貼
        3樓  發表于: 2010-06-14 00:13
        做成雙控式,1時為自動,0時為手動,可以嗎?
        4樓  發表于: 2010-06-14 00:29
        一個自動,另一個為手動

        那這樣到底是手動還是自動
        qlin
        學過一點FX型PLC基本知識
        級別: 家園?
        精華主題: 0
        發帖數量: 527 個
        工控威望: 531 點
        下載積分: 12343 分
        在線時間: 258(小時)
        注冊時間: 2009-07-13
        最后登錄: 2019-05-13
        查看qlin的 主題 / 回貼
        5樓  發表于: 2010-06-14 08:37
        做連鎖,事先確定哪個優先。
        僅很早前用過幾次順控編程(PLC),嘿嘿,沒尋找機會
        wsir123
        日子在忙碌中才會顯得充實,我喜歡這樣的生活。
        級別: 論壇版主

        精華主題: 3 篇
        發帖數量: 1220 個
        工控威望: 5491 點
        下載積分: 24427 分
        在線時間: 818(小時)
        注冊時間: 2007-01-22
        最后登錄: 2025-10-13
        查看wsir123的 主題 / 回貼
        6樓  發表于: 2010-06-14 18:38
        引用
        引用樓主qwwee于2010-06-13 22:42發表的 小問題 :
        大家好,我現在遇到一個問題,以前做手自動切換都是用一個選擇開關就好了
        現在業主要求,兩個地方都可以對同一臺設備進手自動選擇,這樣的話,如果操作人員在這個地方打手動,另外一個地方打自動,設備該如何動作呢?
        在程序上有比較好的解決方法嗎?



        我個人理解,是不是樓主沒理解客戶的意思?

        引用
        針對某個功能,客戶要求在不同地方都能夠進行手自動切換呢?


        要是這樣要求的話,那交替輸出就可以了,不用plc的話,用幾個繼電器就可以了。
        保持每天一點小進步足矣。。。
        chenpingyg
        機械是柱石,電氣是靈魂.
        級別: VIP會員
        精華主題: 0
        發帖數量: 1159 個
        工控威望: 6705 點
        下載積分: 100 分
        在線時間: 603(小時)
        注冊時間: 2007-01-25
        最后登錄: 2017-04-03
        查看chenpingyg的 主題 / 回貼
        7樓  發表于: 2010-06-14 20:24
        把兩個輸入點做“異或”運算能達到效果。
        自己的事情自己做.
        tjljh888
        向大家學習!
        級別: 探索解密
        精華主題: 0
        發帖數量: 63 個
        工控威望: 123 點
        下載積分: 671 分
        在線時間: 33(小時)
        注冊時間: 2010-04-27
        最后登錄: 2012-06-05
        查看tjljh888的 主題 / 回貼
        8樓  發表于: 2010-06-14 20:52
        預先選擇方式,即選擇了手動,任何地方選擇自動都不好使 好像電機的正反轉
        胡驕陽
        級別: 工控俠客
        精華主題: 0
        發帖數量: 253 個
        工控威望: 3019 點
        下載積分: 1603 分
        在線時間: 189(小時)
        注冊時間: 2009-12-16
        最后登錄: 2025-10-14
        查看胡驕陽的 主題 / 回貼
        9樓  發表于: 2010-06-15 00:37
        這個比較好解決呀,你用兩個開關控制PLC的一個點就行了,就是樓梯燈的接法,在哪開都只有兩種狀態,要嗎自動,要嗎手動。還不要改程序,多方便。
        jonnyhsieh
        系統整合
        級別: VIP會員
        精華主題: 0
        發帖數量: 538 個
        工控威望: 1150 點
        下載積分: 721 分
        在線時間: 730(小時)
        注冊時間: 2010-06-03
        最后登錄: 2025-04-21
        查看jonnyhsieh的 主題 / 回貼
        10樓  發表于: 2010-06-15 15:51
        引用
        引用第10樓胡驕陽于2010-06-15 00:37發表的  :
        這個比較好解決呀,你用兩個開關控制PLC的一個點就行了,就是樓梯燈的接法,在哪開都只有兩種狀態,要嗎自動,要嗎手動。還不要改程序,多方便。


        動作方式ok!

        可是手/自動名稱如何定義.
        zhouliang
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 159 個
        工控威望: 285 點
        下載積分: 419 分
        在線時間: 70(小時)
        注冊時間: 2007-09-10
        最后登錄: 2023-03-01
        查看zhouliang的 主題 / 回貼
        11樓  發表于: 2010-06-15 17:03
        把兩個轉換開關的輸入信號做成上升沿脈沖,然后做相應的控制程序,如果一邊打手動一邊打自動就以最后操作的那個轉換開關為準
        本帖最近評分記錄:
      2. 下載積分:+2(jonnyhsieh) Good Idea
        • «
        • 1
        • 2
        • »
        • Pages: 1/2     Go

        主站蜘蛛池模板: 国产精品无码成人午夜电影| 伊人久久精品无码麻豆一区 | 中文字幕av熟女人妻| 亚洲成在人线在线播放无码| 免费A级毛片无码A∨蜜芽试看| 国产精品一区二区人人爽| 好深好湿好硬顶到了好爽| 国产乱码一二三区精品| 亚洲成av人片色午夜乱码| A级毛片无码久久精品免费| 久久综合激情网| 国内精品久久久久影院网站| 91一区二区三区蜜桃| 国产成人精品国内自产色| 亚洲人妻精品中文字幕| 午夜福利在线永久视频| 亚洲鸥美日韩精品久久| 国产中文字幕在线一区| 国产在线一区二区在线视频| 国产女人喷潮视频免费| 女同国产日韩精品在线| 国产91久久精品成人看| 欧美国产精品啪啪| 亚洲熟妇色xxxxx欧美老妇| 亚洲欧美成人一区二区三区| 日本国产精品第一页久久| FC2免费人成在线视频| 久久91精品国产一区二区| 一区二区三区激情都市| 成人午夜在线观看日韩| 久久天天躁狠狠躁夜夜婷| 国产精品久久久久AV| 国产精品免费观看色悠悠| 精品久久久久久无码人妻VR| 熟女精品国产一区二区三区| 色国产视频| 亚洲精品一品二品av| 97色伦97色伦国产| 国产午夜精品福利免费不| 亚洲综合天堂一区二区三区| 成人无码区在线观看|