        12樓  發表于: 2010-07-20 13:38
        查手冊得知,選擇負載額定電流的1.1~1.3倍。
        電工廢話太多,直接上程序才是硬道理。誠交深圳及全國工控低手。
        niyouyijian
        級別: *
        精華主題: * 篇
        發帖數量: * 個
        工控威望: * 點
        下載積分: * 分
        在線時間: (小時)
        注冊時間: *
        最后登錄: *
        查看niyouyijian的 主題 / 回貼
        13樓  發表于: 2010-07-21 07:16
        引用
        引用第7樓心情不錯于2010-07-20 08:46發表的  :
        發表一下個人的不同意見
        熱繼電器的整定電流應為電機的額定電流。否則電機長時間輕微過載(也就是樓上所說的1.2倍電流)熱繼電器不會保護,時間一長會導致電機過熱而燒毀。



        請問熱繼調至額定電流值,啟動時會不會頻繁跳掉?
        niyouyijian
        級別: *
        精華主題: * 篇
        發帖數量: * 個
        工控威望: * 點
        下載積分: * 分
        在線時間: (小時)
        注冊時間: *
        最后登錄: *
        查看niyouyijian的 主題 / 回貼
        14樓  發表于: 2010-07-21 07:19
        個人比較傾向于1.2,也就是樓上和您說的1.1-1.3
        心情不錯
        級別: 家園常客
        精華主題: 1 篇
        發帖數量: 684 個
        工控威望: 910 點
        下載積分: 7036 分
        在線時間: 1638(小時)
        注冊時間: 2007-07-13
        最后登錄: 2025-12-21
        查看心情不錯的 主題 / 回貼
        15樓  發表于: 2010-07-21 08:04
        引用
        引用第14樓niyouyijian于2010-07-21 07:16發表的  :



        請問熱繼調至額定電流值,啟動時會不會頻繁跳掉?


        實驗證明  不會跳掉   我的設備  一直這樣運行的
        fanzeyang
        級別: 正式會員
        精華主題: 0
        發帖數量: 22 個
        工控威望: 96 點
        下載積分: 553 分
        在線時間: 20(小時)
        注冊時間: 2009-11-23
        最后登錄: 2024-05-30
        查看fanzeyang的 主題 / 回貼
        16樓  發表于: 2010-07-21 08:52
        回6樓
        熱繼電器接在三角形內,流過的電流為線電流,為相電流的1√3倍,即0.58倍
        hswangliqun
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 222 個
        工控威望: 356 點
        下載積分: 2060 分
        在線時間: 317(小時)
        注冊時間: 2009-08-24
        最后登錄: 2025-12-20
        查看hswangliqun的 主題 / 回貼
        17樓  發表于: 2010-07-21 11:07
        同意7樓意見
        psxf
        級別: 探索解密
        精華主題: 0
        發帖數量: 73 個
        工控威望: 165 點
        下載積分: 475 分
        在線時間: 17(小時)
        注冊時間: 2010-07-07
        最后登錄: 2018-08-19
        查看psxf的 主題 / 回貼
        18樓  發表于: 2010-07-21 23:59
        7樓的師傅說的有道理,同意
        niyouyijian
        級別: *
        精華主題: * 篇
        發帖數量: * 個
        工控威望: * 點
        下載積分: * 分
        在線時間: (小時)
        注冊時間: *
        最后登錄: *
        查看niyouyijian的 主題 / 回貼
        19樓  發表于: 2010-07-22 12:43
        以前是調到與電機的額定電流的等值,

        也沒出現什么不正常,

        只是在論壇里求證一下..。個人感覺1.2更合理一些吧!
        zougaoping
        為工控
        級別: 探索解密
        精華主題: 0
        發帖數量: 33 個
        工控威望: 109 點
        下載積分: 591 分
        在線時間: 13(小時)
        注冊時間: 2010-05-24
        最后登錄: 2014-10-07
        查看zougaoping的 主題 / 回貼
        20樓  發表于: 2010-07-22 19:57
        要根據電機的啟動方式和電機接電源線端的接法不同,電機功率的大小極數而定。不能說選電氣電器都按一個標準選擇
        wushuliang9
        級別: 探索解密
        精華主題: 0
        發帖數量: 56 個
        工控威望: 140 點
        下載積分: 416 分
        在線時間: 105(小時)
        注冊時間: 2009-11-30
        最后登錄: 2024-03-14
        查看wushuliang9的 主題 / 回貼
        21樓  發表于: 2010-10-11 23:50
        支持16樓
        大腳丫
        掙著賣白菜的錢,操著賣白粉的心。
        級別: 工控俠客
        精華主題: 0
        發帖數量: 194 個
        工控威望: 3184 點
        下載積分: 3359 分
        在線時間: 259(小時)
        注冊時間: 2010-01-08
        最后登錄: 2015-02-08
        查看大腳丫的 主題 / 回貼
        22樓  發表于: 2010-10-12 08:27
        引用
        引用第13樓niyouyijian于2010-07-21 07:16發表的  :



        請問熱繼調至額定電流值,啟動時會不會頻繁跳掉?

        不會的!熱繼電器不象斷路器!斷路器是超過他的額定電流立即動作!熱繼電器過流以后要等到一定的時間,才會動作。(也就是發熱到一定的程度才動作)我一般是調到電機額定電流的1.。2倍
        雪夜寒光
        級別: *
        精華主題: * 篇
        發帖數量: * 個
        工控威望: * 點
        下載積分: * 分
        在線時間: (小時)
        注冊時間: *
        最后登錄: *
        查看雪夜寒光的 主題 / 回貼
        23樓  發表于: 2010-10-26 10:19
        1.1—1.5倍額定電流
        • «
        • 1
        • 2
        • 3
        • »
        • Pages: 2/3     Go

        主站蜘蛛池模板: 国产av一区二区三区综合| 国产很色很黄很大爽的视频| 欧美黑人大战白嫩在线| 精品人妻伦九区久久aaa片| 久久这里只精品热免费99| 欧美XXXX黑人又粗又长精品| 国内久久久久久久久久| 亚洲特黄色片一区二区三区| 日韩在线视频网| 国产蜜臀精品一区二区三区| 精品国产一区av天美传媒| 亚洲精品网站在线观看不卡无广告| 精品国产乱码久久久久夜深人妻| 99久久久无码国产精品古装| 一区二区三区无码被窝影院| 国产一卡2卡3卡四卡精品国色无边 | 午夜无遮挡男女啪啪免费软件| 精品午夜福利短视频一区| 色欧美片视频在线观看| 久久九九99这里有视频| 国产亚洲精品久久久久久无| 欧美产精品一线二线三线| 亚洲国产成熟视频在线多多| 熟妇人妻久久春色视频网| 白嫩少妇无套内谢视频| 精品无码久久久久国产| 99热久久这里只有精品| 在线中文一区字幕对白| 美腿丝袜无男人的天堂| 国产一区二区在线激情往| 久久99国产精品尤物| 黑人巨大videos极度另类| 免费看视频的网站| 亚洲欧洲无码AV电影在线观看| 久久中文字幕日韩无码视频 | 日韩一区二区三在线观看| 漂亮人妻中文字幕丝袜| 丁香五月激情图片| 青青草最新在线视频播放| 日韩在线欧美在线| 国产农村老熟女乱子综合|