        樓主  發表于: 2010-07-19 10:52
        一直覺得這個問題很模糊,
        我是根據額定電流選型的比如額定電流為7.5a,
        那么繼電器的選型  【最小值<7.5<最大值】

        請大家談談大家的標準
        [ 此帖被niyouyijian在2010-07-22 12:44重新編輯 ]
        yyhexf
        級別: 家園?
        精華主題: 0
        發帖數量: 714 個
        工控威望: 555 點
        下載積分: 1922 分
        在線時間: 606(小時)
        注冊時間: 2008-01-05
        最后登錄: 2013-08-19
        查看yyhexf的 主題 / 回貼
        1樓  發表于: 2010-07-19 11:49
        是這樣選的
        xiedingkai
        朋友才是真正的財富
        級別: 探索解密
        精華主題: 0
        發帖數量: 67 個
        工控威望: 119 點
        下載積分: 580 分
        在線時間: 69(小時)
        注冊時間: 2010-01-25
        最后登錄: 2021-11-11
        查看xiedingkai的 主題 / 回貼
        2樓  發表于: 2010-07-19 13:19
        熱繼的整定值一般為額定電流的1.2倍,如電動機的額定電流為10A,則熱繼的整定值為12A,選擇熱繼時就選擇10~14A就可。
        niyouyijian
        級別: *
        精華主題: * 篇
        發帖數量: * 個
        工控威望: * 點
        下載積分: * 分
        在線時間: (小時)
        注冊時間: *
        最后登錄: *
        查看niyouyijian的 主題 / 回貼
        3樓  發表于: 2010-07-19 13:50
           二樓同學的分析相對我來說很清晰!贊一個
        新手
        光明使者——裝電燈的
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 280 個
        工控威望: 376 點
        下載積分: 806 分
        在線時間: 153(小時)
        注冊時間: 2007-11-08
        最后登錄: 2025-03-13
        查看新手的 主題 / 回貼
        4樓  發表于: 2010-07-19 17:24
        很好,又長見識了
        xjjfs
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 134 個
        工控威望: 221 點
        下載積分: 843 分
        在線時間: 121(小時)
        注冊時間: 2010-07-15
        最后登錄: 2024-05-11
        查看xjjfs的 主題 / 回貼
        5樓  發表于: 2010-07-19 17:26
        可注意一下,電機是三角接法時就不是這樣了。為0.58IX1.2
        niyouyijian
        級別: *
        精華主題: * 篇
        發帖數量: * 個
        工控威望: * 點
        下載積分: * 分
        在線時間: (小時)
        注冊時間: *
        最后登錄: *
        查看niyouyijian的 主題 / 回貼
        6樓  發表于: 2010-07-20 07:57
        引用
        引用第5樓xjjfs于2010-07-19 17:26發表的  :
        可注意一下,電機是三角接法時就不是這樣了。為0.58IX1.2



        請問您說的0.58I是什么?請指點...
        心情不錯
        級別: 家園?
        精華主題: 1 篇
        發帖數量: 683 個
        工控威望: 909 點
        下載積分: 7034 分
        在線時間: 1634(小時)
        注冊時間: 2007-07-13
        最后登錄: 2025-10-25
        查看心情不錯的 主題 / 回貼
        7樓  發表于: 2010-07-20 08:46
        發表一下個人的不同意見
        熱繼電器的整定電流應為電機的額定電流。否則電機長時間輕微過載(也就是樓上所說的1.2倍電流)熱繼電器不會保護,時間一長會導致電機過熱而燒毀。
        5921338
        好好學習,天天向上
        級別: 網絡英雄
        精華主題: 0
        發帖數量: 678 個
        工控威望: 10604 點
        下載積分: 1916 分
        在線時間: 372(小時)
        注冊時間: 2008-11-27
        最后登錄: 2025-10-27
        查看5921338的 主題 / 回貼
        8樓  發表于: 2010-07-20 08:47
        你們有一點都錯了
        熱保護繼電器動作電流為設定電流的1.75倍,2樓自己算算10A該設定多大
        這是常識問題
        自學
        jay73
        jay73
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 77 個
        工控威望: 220 點
        下載積分: 437 分
        在線時間: 42(小時)
        注冊時間: 2007-09-03
        最后登錄: 2025-06-27
        查看jay73的 主題 / 回貼
        9樓  發表于: 2010-07-20 08:51
        全壓起動電流約為額定電流的6倍,降壓起動電流為全壓起動電流的1/3倍,固降壓起動的電流約為額定電流的2倍...
        例如:有一  3相220v_15HP之電動機,其額定電流為40A,全壓起動約為240A,其降壓起動時電流約為80A.
        987324328@qq
        級別: *
        精華主題: * 篇
        發帖數量: * 個
        工控威望: * 點
        下載積分: * 分
        在線時間: (小時)
        注冊時間: *
        最后登錄: *
        查看987324328@qq的 主題 / 回貼
        10樓  發表于: 2010-07-20 08:58
        選過載繼電器的標準是用額定值,量程上下限在額定值百分之三十左右
        xjjfs
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 134 個
        工控威望: 221 點
        下載積分: 843 分
        在線時間: 121(小時)
        注冊時間: 2010-07-15
        最后登錄: 2024-05-11
        查看xjjfs的 主題 / 回貼
        11樓  發表于: 2010-07-20 10:42
        回6樓

        0.58I為電機額定電流的0.58倍,再乘以1.2,為熱繼選型的最高電流。
        • «
        • 1
        • 2
        • 3
        • »
        • Pages: 1/3     Go

        主站蜘蛛池模板: 欧美日韩午夜| 亚洲AV日韩AV综合在线观看 | 国产人妻人伦精品婷婷| 久久99精品久久久大学生| 荡乳尤物h| 三级全黄的全黄三级三级播放| 日韩中文字幕国产精品| 亚洲人成人无码www| 好吊视频在线一区二区三区| 国产日韩综合av在线| 国产精品国产三级国av| 国产精品免费观在线| 国产a在视频线精品视频下载| 精品一区二区三区在线播放视频 | 国内精品久久人妻无码不卡| 亚洲无码久久久久| 国产精品十八禁在线观看| 久久精品国产只有精品66| 黑人精品一区二区三区不| 久久综合精品国产一区二区三区无 | 狠狠狠色丁香综合婷婷久久| 亚洲色婷婷综合开心网| 中日韩中文字幕一区二区| 九九热精品免费在线视频| 国内少妇毛片视频| 国产精品一区二区三区性色| 亚洲精品美女一区二区| 欧洲精品码一区二区三区| 国产精品久久久久久免费软件| 国产精品无码成人午夜电影| 国产青榴视频在线观看| 久久久久久人妻无码| 国产老熟女狂叫对白| 亚洲国产精久久久久久久春色| 亚洲精品国产自在现线看| 久久天天躁夜夜躁狠狠85| 亚洲国产一区在线观看| 国产精品不卡区一区二| 成 人 a v免费视频在线观看| 国产四虎永久免费观看| 四虎成人精品无码永久在线|