                單位有一供電變電所,主變2000KVA。其中有一設備裝機容量為160KW六臺110KW二臺及其它小容量電機組成。電機啟動方式:星-三角啟動。當設備啟動完成時變電所的功率因數是0.85左右。問題是當設備每個時間節拍工作時,在其中一工作時段變電所功率因數下降為0.6左右,(全過程工作節拍為1分鐘)。功率因數下降的時間為10秒,采用無功補償在短時間內顯然不現實。請大家討論采用何方式提高功率因數?
        說明:上訴設備供電電壓400V,功率因數指示是指低壓側。
        [ 此帖被wwcwwc在2010-07-23 08:21重新編輯 ]
        等待黎明
        科技成就世界,技術成就未來。大家來來共同探討,才能有技術的未
        級別: 探索解密
        精華主題: 0
        發帖數量: 58 個
        工控威望: 130 點
        下載積分: 3842 分
        在線時間: 36(小時)
        注冊時間: 2010-03-14
        最后登錄: 2026-02-15
        查看等待黎明的 主題 / 回貼
        1樓  發表于: 2010-07-24 09:50
        這樣的現象,無功補償沒有什么問題,只要加長星三角的啟動轉換時間,應該這種現象就不會出現

        主站蜘蛛池模板: 2021久久精品国产99国产精品| 无码人妻专区免费视频| 精品久久综合日本久久网| 亚洲国产在一区二区三区| 国产精品久久精品| 国产精品久久久尹人香蕉| 伊人色综合九久久天天蜜桃| 亚洲国产精品综合久久20| 把女人弄爽大黄A大片片| 精品国产亚洲一区二区三区| 亚洲国产中文字幕在线视频综合| 国产成人av三级在线观看| 国产va免费精品观看| 国产高清在线精品一本大道| 亚洲综合伊人久久大杳蕉| 天天干天天色综合网| 女人高潮被爽到呻吟在线观看| 久久天天躁夜夜躁狠狠85| 国产精品一在线观看| 国产亚洲精品成人aa片新蒲金 | 国产亚洲熟妇在线视频| 最近中文字幕国产精品| 一区二区免费视频中文乱码| 中文字幕人妻av12| 中文字幕少妇人妻视频| 亚洲综合视频一区二区三区| 日韩有码中文字幕国产| 亚洲天堂领先自拍视频网| 亚洲av产在线精品亚洲第一站| 中文字幕av中文字无码亚| 毛片在线看免费| 国产mv在线天堂mv免费观看| 99久久成人国产精品免费| 国产精品久久久久AV| 亚洲精品韩国一区二区| 日韩高清无码电影网| 色成年激情久久综合国产| 亚洲 欧美 变态 卡通 自拍| 伊人激情一区二区三区av | 九九热精品免费视频| 99RE6在线视频精品免费下载|