        樓主  發表于: 2010-07-22 13:26
                單位有一供電變電所,主變2000KVA。其中有一設備裝機容量為160KW六臺110KW二臺及其它小容量電機組成。電機啟動方式:星-三角啟動。當設備啟動完成時變電所的功率因數是0.85左右。問題是當設備每個時間節拍工作時,在其中一工作時段變電所功率因數下降為0.6左右,(全過程工作節拍為1分鐘)。功率因數下降的時間為10秒,采用無功補償在短時間內顯然不現實。請大家討論采用何方式提高功率因數?
        說明:上訴設備供電電壓400V,功率因數指示是指低壓側。
        [ 此帖被wwcwwc在2010-07-23 08:21重新編輯 ]
        zougaoping
        為工控
        級別: 探索解密
        精華主題: 0
        發帖數量: 38 個
        工控威望: 109 點
        下載積分: 591 分
        在線時間: 13(小時)
        注冊時間: 2010-05-24
        最后登錄: 2014-10-07
        查看zougaoping的 主題 / 回貼
        1樓  發表于: 2010-07-22 19:36
        低壓配電柜功率因數有沒降低?
        13957574621
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 153 個
        工控威望: 436 點
        下載積分: 707 分
        在線時間: 215(小時)
        注冊時間: 2009-05-21
        最后登錄: 2021-07-07
        查看13957574621的 主題 / 回貼
        2樓  發表于: 2010-07-22 21:39
        就地補償電容啊,對線路也好,對變壓器也好,都有用啊,要不就多裝變頻器
        wwcwwc
        級別: VIP會員

        精華主題: 0
        發帖數量: 3401 個
        工控威望: 3199 點
        下載積分: 70698 分
        在線時間: 1609(小時)
        注冊時間: 2008-04-20
        最后登錄: 2025-08-11
        查看wwcwwc的 主題 / 回貼
        3樓  發表于: 2010-07-23 08:26
        謝謝樓上二位。問題是如何進行短時間內的補償?在設備啟動完畢后(空運行)功率因數還是可以的。但是一旦設備加載時馬上降為0.5左右,持續時間10多秒。設備生產節拍大概1分鐘左右。
        wwcwwc
        級別: VIP會員

        精華主題: 0
        發帖數量: 3401 個
        工控威望: 3199 點
        下載積分: 70698 分
        在線時間: 1609(小時)
        注冊時間: 2008-04-20
        最后登錄: 2025-08-11
        查看wwcwwc的 主題 / 回貼
        4樓  發表于: 2010-07-23 08:32
        如果采用簡單的就地補償也難符合實際使用條件。我現在正考慮按壓力設置值為啟動實際泵數量的依據。
        等待黎明
        科技成就世界,技術成就未來。大家來來共同探討,才能有技術的未
        級別: 探索解密
        精華主題: 0
        發帖數量: 59 個
        工控威望: 130 點
        下載積分: 3654 分
        在線時間: 36(小時)
        注冊時間: 2010-03-14
        最后登錄: 2025-07-14
        查看等待黎明的 主題 / 回貼
        5樓  發表于: 2010-07-24 09:50
        這樣的現象,無功補償沒有什么問題,只要加長星三角的啟動轉換時間,應該這種現象就不會出現
        wwcwwc
        級別: VIP會員

        精華主題: 0
        發帖數量: 3401 個
        工控威望: 3199 點
        下載積分: 70698 分
        在線時間: 1609(小時)
        注冊時間: 2008-04-20
        最后登錄: 2025-08-11
        查看wwcwwc的 主題 / 回貼
        6樓  發表于: 2010-07-24 11:41
        謝謝樓上!我的問題是在設備運行時的功率因數下降如何來提高,因為實際低功率因數時間上比較短。
        guansky168
        小張
        級別: 工控俠客
        精華主題: 0
        發帖數量: 610 個
        工控威望: 3397 點
        下載積分: 8990 分
        在線時間: 240(小時)
        注冊時間: 2010-05-11
        最后登錄: 2025-02-11
        查看guansky168的 主題 / 回貼
        7樓  發表于: 2010-07-24 17:08
        建議不要同時帶負荷,可不可以 分步運行,待第一臺機補償穩定后,再下一臺, 還有就是減少補償電容的數量,增大電容的容量行不?
        二球一哥
        沒有個性不簽名
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 280 個
        工控威望: 388 點
        下載積分: 8433 分
        在線時間: 244(小時)
        注冊時間: 2009-09-24
        最后登錄: 2025-06-27
        查看二球一哥的 主題 / 回貼
        8樓  發表于: 2010-07-24 23:27
        電容投切時間設置短一點
        wwcwwc
        級別: VIP會員

        精華主題: 0
        發帖數量: 3401 個
        工控威望: 3199 點
        下載積分: 70698 分
        在線時間: 1609(小時)
        注冊時間: 2008-04-20
        最后登錄: 2025-08-11
        查看wwcwwc的 主題 / 回貼
        9樓  發表于: 2010-07-26 17:46
        看來我還是沒有把問題描述清楚。上面的問題是同一臺設備的配置,設備運行需要啟動怎么多電機。關鍵我的問題是當設備加載時的功率因數降低,但是功率因數降低的時間只有10多秒,(整個工作節拍也只有1分鐘范圍內)盼大家能夠討論討論如何提高功率因數。
        yurui
        級別: *
        精華主題: * 篇
        發帖數量: * 個
        工控威望: * 點
        下載積分: * 分
        在線時間: (小時)
        注冊時間: *
        最后登錄: *
        查看yurui的 主題 / 回貼
        10樓  發表于: 2010-07-26 21:13
        個人愚見有三:
        1:主變配置富余量過低。
        2:如硬件無法改變,則考慮作業方式是否存在優化可能。
        3:如無外圍新力量加入,各種補償在你方案中都是于事無補的。(你自己也應該嘗試過了)
        grt
        級別: *
        精華主題: * 篇
        發帖數量: * 個
        工控威望: * 點
        下載積分: * 分
        在線時間: (小時)
        注冊時間: *
        最后登錄: *
        查看grt的 主題 / 回貼
        11樓  發表于: 2010-07-26 21:39
        考慮用動態無功補償裝置即可。
        • «
        • 1
        • 2
        • »
        • Pages: 1/2     Go

        主站蜘蛛池模板: 国产精品成人网址在线观看| 亚洲一区二区三区18禁| 亚洲性图日本一区二区三区| 国产精品亚洲中文字幕| 熟妇啊轻点灬大JI巴太粗| 97精品国产91久久久久久久| 日韩一区日韩二区日韩三区| 婷婷久久香蕉五月综合加勒比 | 国产97人人超碰CAO蜜芽PROM | 亚洲综合精品一区二区三区| 欧美国产日产一区二区| 一本色道国产在线观看二区| 国产蜜臀一区二区在线播放| 中文字幕国产原创国产| 欧产日产国产精品精品| 九九热99精品视频在线| 夜鲁鲁鲁夜夜综合视频| 97一期涩涩97片久久久久久久 | 中文字幕在线亚洲精品| 黑人猛精品一区二区三区| 国产一级av在线播放| 久久中文字幕日韩无码视频| 视频一区视频二区亚洲视频| 免费人成网站免费看视频| 人妻丰满熟妇av无码区| 免费人成网站免费看视频| 日本A级视频在线播放| 亚洲熟女乱综合一区二区| 日韩高清国产中文字幕| 免费观看日本污污ww网站69| 亚洲精品国产免费av| 狠狠色噜噜狠狠狠狠2021| 熟女在线视频一区二区三区| 亚洲精品成人福利网站| 亚洲天天堂天堂激情性色| 亚洲色成人一区二区三区人人澡人人妻人人爽人人蜜桃麻豆 | 国产午夜无码视频在线观看| 你懂的在线视频一区二区| 国产午夜福利在线视频| 日韩不卡在线观看视频不卡| 欧美另类精品xxxx人妖|