                單位有一供電變電所,主變2000KVA。其中有一設備裝機容量為160KW六臺110KW二臺及其它小容量電機組成。電機啟動方式:星-三角啟動。當設備啟動完成時變電所的功率因數是0.85左右。問題是當設備每個時間節拍工作時,在其中一工作時段變電所功率因數下降為0.6左右,(全過程工作節拍為1分鐘)。功率因數下降的時間為10秒,采用無功補償在短時間內顯然不現實。請大家討論采用何方式提高功率因數?
        說明:上訴設備供電電壓400V,功率因數指示是指低壓側。
        [ 此帖被wwcwwc在2010-07-23 08:21重新編輯 ]
        guansky168
        小張
        級別: 工控俠客
        精華主題: 0
        發帖數量: 574 個
        工控威望: 3397 點
        下載積分: 9178 分
        在線時間: 240(小時)
        注冊時間: 2010-05-11
        最后登錄: 2025-02-11
        查看guansky168的 主題 / 回貼
        1樓  發表于: 2010-07-24 17:08
        建議不要同時帶負荷,可不可以 分步運行,待第一臺機補償穩定后,再下一臺, 還有就是減少補償電容的數量,增大電容的容量行不?

        主站蜘蛛池模板: 日本高清一区二区不卡视频| 亚洲夂夂婷婷色拍ww47| 亚洲毛片无码专区亚洲乱| 国产精品爽爽爽一区二区| 欧美人成精品网站播放| 中文字幕色av一区二区三区| 国产精品香蕉在线观看不卡| 欧美综合在线观看| 日韩有码av中文字幕| 中文字幕乱码一区二区免费| 一区二区三区综合在线视频| 日本一区二区三区四区黄色| 欧美日韩国产亚洲沙发| 中文字幕亚洲综合久久2020| 高清免费毛片| 久久精品国产亚洲AV瑜伽| 国产免费视频| 2021国产成人精品久久| 一本色道久久88综合日韩精品| 成人一区二区三区激情视频| 久久久久无码中| 激情伊人五月天久久综合| 日本成熟少妇喷浆视频| av无码小缝喷白浆在线观看| 97se亚洲综合在线天天| 日韩欧美卡一卡二卡新区| 噜噜综合亚洲av中文无码| 黑森林av导航| 亚洲精品综合网二三区| 我趁老师睡觉摸她奶脱她内裤 | 欧美国产日产一区二区| 亚洲av第一区二区三区| 2021国产精品视频网站| 高潮精品熟妇一区二区三区| 这里只有精品在线播放| 国产一区二区三区无遮挡| av色蜜桃一区二区三区| 精品国产乱码久久久人妻| 久久婷婷国产精品香蕉| 人妻无码∧V一区二区| 国产高潮又爽又刺激的视频|