                單位有一供電變電所,主變2000KVA。其中有一設備裝機容量為160KW六臺110KW二臺及其它小容量電機組成。電機啟動方式:星-三角啟動。當設備啟動完成時變電所的功率因數是0.85左右。問題是當設備每個時間節拍工作時,在其中一工作時段變電所功率因數下降為0.6左右,(全過程工作節拍為1分鐘)。功率因數下降的時間為10秒,采用無功補償在短時間內顯然不現實。請大家討論采用何方式提高功率因數?
        說明:上訴設備供電電壓400V,功率因數指示是指低壓側。
        [ 此帖被wwcwwc在2010-07-23 08:21重新編輯 ]
        wwcwwc
        級別: VIP會員

        精華主題: 0
        發帖數量: 3348 個
        工控威望: 3199 點
        下載積分: 70748 分
        在線時間: 1609(小時)
        注冊時間: 2008-04-20
        最后登錄: 2025-10-25
        查看wwcwwc的 主題 / 回貼
        1樓  發表于: 2010-07-23 08:26
        謝謝樓上二位。問題是如何進行短時間內的補償?在設備啟動完畢后(空運行)功率因數還是可以的。但是一旦設備加載時馬上降為0.5左右,持續時間10多秒。設備生產節拍大概1分鐘左右。
        wwcwwc
        級別: VIP會員

        精華主題: 0
        發帖數量: 3348 個
        工控威望: 3199 點
        下載積分: 70748 分
        在線時間: 1609(小時)
        注冊時間: 2008-04-20
        最后登錄: 2025-10-25
        查看wwcwwc的 主題 / 回貼
        2樓  發表于: 2010-07-23 08:32
        如果采用簡單的就地補償也難符合實際使用條件。我現在正考慮按壓力設置值為啟動實際泵數量的依據。
        wwcwwc
        級別: VIP會員

        精華主題: 0
        發帖數量: 3348 個
        工控威望: 3199 點
        下載積分: 70748 分
        在線時間: 1609(小時)
        注冊時間: 2008-04-20
        最后登錄: 2025-10-25
        查看wwcwwc的 主題 / 回貼
        3樓  發表于: 2010-07-24 11:41
        謝謝樓上!我的問題是在設備運行時的功率因數下降如何來提高,因為實際低功率因數時間上比較短。
        wwcwwc
        級別: VIP會員

        精華主題: 0
        發帖數量: 3348 個
        工控威望: 3199 點
        下載積分: 70748 分
        在線時間: 1609(小時)
        注冊時間: 2008-04-20
        最后登錄: 2025-10-25
        查看wwcwwc的 主題 / 回貼
        4樓  發表于: 2010-07-26 17:46
        看來我還是沒有把問題描述清楚。上面的問題是同一臺設備的配置,設備運行需要啟動怎么多電機。關鍵我的問題是當設備加載時的功率因數降低,但是功率因數降低的時間只有10多秒,(整個工作節拍也只有1分鐘范圍內)盼大家能夠討論討論如何提高功率因數。
        wwcwwc
        級別: VIP會員

        精華主題: 0
        發帖數量: 3348 個
        工控威望: 3199 點
        下載積分: 70748 分
        在線時間: 1609(小時)
        注冊時間: 2008-04-20
        最后登錄: 2025-10-25
        查看wwcwwc的 主題 / 回貼
        5樓  發表于: 2010-07-27 08:03
        感謝樓上二位的討論!
        我確實在考慮其它可行性方案,本人想通過優化工作方式,即按工藝的不同啟動泵的組合,同時采用改裝星-三角為變頻。目的是在減少泵而盡量不影響工藝要求的前提下,達到功率因數的目的(就是將相應的定量泵電機160KW由50HZ提高到最高頻率為65HZ,時間工作為10多秒,然后下降為待機頻率)。
        對于11樓的觀點我也很感興趣,盼大家繼續討論!
        wwcwwc
        級別: VIP會員

        精華主題: 0
        發帖數量: 3348 個
        工控威望: 3199 點
        下載積分: 70748 分
        在線時間: 1609(小時)
        注冊時間: 2008-04-20
        最后登錄: 2025-10-25
        查看wwcwwc的 主題 / 回貼
        6樓  發表于: 2010-08-02 12:58
        如果采用變頻器,那工程造價是直線上升了。我這里裝機容量是160KW五臺,110KW二臺。設備啟動就需要啟動這么多電機(還不包含比較小一點的電機)。
        17樓的朋友方案到是可以考慮一下的。
        wwcwwc
        級別: VIP會員

        精華主題: 0
        發帖數量: 3348 個
        工控威望: 3199 點
        下載積分: 70748 分
        在線時間: 1609(小時)
        注冊時間: 2008-04-20
        最后登錄: 2025-10-25
        查看wwcwwc的 主題 / 回貼
        7樓  發表于: 2010-08-04 11:40
        回16樓:
        我的意思是當設備啟動完成后(全部的泵),在設備加載時功率因數會下降10多秒時間。其它時間段功率因數在0.85左右。

        主站蜘蛛池模板: 国产91麻豆免费观看| 亚洲成年av天堂动漫网站| 亚洲人成色99999在线观看| 久久亚洲中文字幕伊人久久大| 中文字幕乱妇无码AV在线| 不卡国产一区二区三区| 91精品国产一二三产区| 国产a级三级三级三级| 国产精品无码av一区二区三区| 精品熟女少妇免费久久| 亚洲成人免费一级av| 色欲狠狠躁天天躁无码中文字幕 | 国产色爱av资源综合区| 日韩av毛片在线播放| 久久精品青青大伊人av| 国产乱人伦偷精品视频下| 成人精品区| 超级乱淫片午夜电影网福利| 亚洲欧洲一区二区综合精品| 久久精品无码鲁网中文电影| av在线手机播放| 国产高清乱码又大又圆| 亚洲成人av日韩在线| 在线观看国产久青草| 久久午夜私人影院| a级黑人大硬长爽猛出猛进| 午夜男女爽爽影院免费视频| 无码大潮喷水在线观看| 美女禁区a级全片免费观看| 日韩内射美女人妻一区二区三区| 中文字幕va一区二区三区| 国产亚洲精品久久久久婷婷图片 | 国产欧美另类久久久精品丝瓜 | 大桥未久亚洲无av码在线| 日本高清视频网站www| 国产无套粉嫩白浆在线精品| 亚洲国产成人精品女人久久久| 亚洲人成色99999在线观看| 亚洲国产欧美另类va在线观看| 国产成人一区二区三区视频免费 | 国产成人午夜福利在线小电影|