        樓主  發表于: 2010-07-22 13:26
                單位有一供電變電所,主變2000KVA。其中有一設備裝機容量為160KW六臺110KW二臺及其它小容量電機組成。電機啟動方式:星-三角啟動。當設備啟動完成時變電所的功率因數是0.85左右。問題是當設備每個時間節拍工作時,在其中一工作時段變電所功率因數下降為0.6左右,(全過程工作節拍為1分鐘)。功率因數下降的時間為10秒,采用無功補償在短時間內顯然不現實。請大家討論采用何方式提高功率因數?
        說明:上訴設備供電電壓400V,功率因數指示是指低壓側。
        [ 此帖被wwcwwc在2010-07-23 08:21重新編輯 ]
        wwcwwc
        級別: VIP會員

        精華主題: 0
        發帖數量: 3350 個
        工控威望: 3201 點
        下載積分: 70842 分
        在線時間: 1610(小時)
        注冊時間: 2008-04-20
        最后登錄: 2026-01-25
        查看wwcwwc的 主題 / 回貼
        1樓  發表于: 2010-07-23 08:26
        謝謝樓上二位。問題是如何進行短時間內的補償?在設備啟動完畢后(空運行)功率因數還是可以的。但是一旦設備加載時馬上降為0.5左右,持續時間10多秒。設備生產節拍大概1分鐘左右。
        wwcwwc
        級別: VIP會員

        精華主題: 0
        發帖數量: 3350 個
        工控威望: 3201 點
        下載積分: 70842 分
        在線時間: 1610(小時)
        注冊時間: 2008-04-20
        最后登錄: 2026-01-25
        查看wwcwwc的 主題 / 回貼
        2樓  發表于: 2010-07-23 08:32
        如果采用簡單的就地補償也難符合實際使用條件。我現在正考慮按壓力設置值為啟動實際泵數量的依據。
        wwcwwc
        級別: VIP會員

        精華主題: 0
        發帖數量: 3350 個
        工控威望: 3201 點
        下載積分: 70842 分
        在線時間: 1610(小時)
        注冊時間: 2008-04-20
        最后登錄: 2026-01-25
        查看wwcwwc的 主題 / 回貼
        3樓  發表于: 2010-07-24 11:41
        謝謝樓上!我的問題是在設備運行時的功率因數下降如何來提高,因為實際低功率因數時間上比較短。
        wwcwwc
        級別: VIP會員

        精華主題: 0
        發帖數量: 3350 個
        工控威望: 3201 點
        下載積分: 70842 分
        在線時間: 1610(小時)
        注冊時間: 2008-04-20
        最后登錄: 2026-01-25
        查看wwcwwc的 主題 / 回貼
        4樓  發表于: 2010-07-26 17:46
        看來我還是沒有把問題描述清楚。上面的問題是同一臺設備的配置,設備運行需要啟動怎么多電機。關鍵我的問題是當設備加載時的功率因數降低,但是功率因數降低的時間只有10多秒,(整個工作節拍也只有1分鐘范圍內)盼大家能夠討論討論如何提高功率因數。
        wwcwwc
        級別: VIP會員

        精華主題: 0
        發帖數量: 3350 個
        工控威望: 3201 點
        下載積分: 70842 分
        在線時間: 1610(小時)
        注冊時間: 2008-04-20
        最后登錄: 2026-01-25
        查看wwcwwc的 主題 / 回貼
        5樓  發表于: 2010-07-27 08:03
        感謝樓上二位的討論!
        我確實在考慮其它可行性方案,本人想通過優化工作方式,即按工藝的不同啟動泵的組合,同時采用改裝星-三角為變頻。目的是在減少泵而盡量不影響工藝要求的前提下,達到功率因數的目的(就是將相應的定量泵電機160KW由50HZ提高到最高頻率為65HZ,時間工作為10多秒,然后下降為待機頻率)。
        對于11樓的觀點我也很感興趣,盼大家繼續討論!
        wwcwwc
        級別: VIP會員

        精華主題: 0
        發帖數量: 3350 個
        工控威望: 3201 點
        下載積分: 70842 分
        在線時間: 1610(小時)
        注冊時間: 2008-04-20
        最后登錄: 2026-01-25
        查看wwcwwc的 主題 / 回貼
        6樓  發表于: 2010-08-02 12:58
        如果采用變頻器,那工程造價是直線上升了。我這里裝機容量是160KW五臺,110KW二臺。設備啟動就需要啟動這么多電機(還不包含比較小一點的電機)。
        17樓的朋友方案到是可以考慮一下的。
        wwcwwc
        級別: VIP會員

        精華主題: 0
        發帖數量: 3350 個
        工控威望: 3201 點
        下載積分: 70842 分
        在線時間: 1610(小時)
        注冊時間: 2008-04-20
        最后登錄: 2026-01-25
        查看wwcwwc的 主題 / 回貼
        7樓  發表于: 2010-08-04 11:40
        回16樓:
        我的意思是當設備啟動完成后(全部的泵),在設備加載時功率因數會下降10多秒時間。其它時間段功率因數在0.85左右。

        主站蜘蛛池模板: 亚洲国产精品美日韩久久| 国产情侣激情在线对白| 精品日韩人妻中文字幕| 久草热8精品视频在线观看| 亚洲综合国产激情另类一区 | 成人国产精品免费网站| 亚洲熟妇AV午夜无码不卡| 亚洲成人av免费一区| 国产精品久久中文字幕| 人妻少妇偷人无码视频| 天堂网在线.www天堂在线资源| 免费夜色污私人影院在线观看| 欧美视频网站www色| 国产在线亚州精品内射 | 亚洲av优女天堂熟女久久| 亚洲AV日韩AV激情亚洲| 亚洲精品中文综合第一页| 67194熟妇在线观看线路| 国产精品一在线观看| 一区二区三区四区五区色| 久久综合色之久久综合| 麻豆一区二区三区精品视频| 午夜福利在线观看成人| 亚洲国产视频精品一区二区| 欧美肥老太牲交大战| 日韩高清无码电影网| 91人妻熟妇在线视频| 成人免费AA片在线观看| 中文字幕va一区二区三区| 国产精成人品日日拍夜夜| 午夜三级成人在线观看| 日韩乱码卡一卡2卡三卡四| 女同另类激情在线三区| 亚洲高清国产拍精品熟女| 国产伦一区二区三区久久| 日本亚洲欧洲无免费码在线| 中文字幕一区二区三区精彩视频| 国产免费人成网站在线播放 | 亚洲VA中文字幕无码久久| 护士张开腿被奷日出白浆| 中文字幕 日韩 人妻 无码|