• <cite id="uwv89"></cite>
      1. 亚洲综合小综合中文字幕,国产久爱免费精品视频,精品国产品香蕉在线,国产午夜精品在人线播放,精品一二三四区在线观看,国产成人无码免费看视频软件 ,色欲久久人妻内射,午夜在线观看成人av
        wwcwwc
        級別: VIP會員

        精華主題: 0
        發帖數量: 3401 個
        工控威望: 3199 點
        下載積分: 70698 分
        在線時間: 1609(小時)
        注冊時間: 2008-04-20
        最后登錄: 2025-08-11
        查看wwcwwc的 主題 / 回貼
        樓主  發表于: 2010-07-22 13:26
                單位有一供電變電所,主變2000KVA。其中有一設備裝機容量為160KW六臺110KW二臺及其它小容量電機組成。電機啟動方式:星-三角啟動。當設備啟動完成時變電所的功率因數是0.85左右。問題是當設備每個時間節拍工作時,在其中一工作時段變電所功率因數下降為0.6左右,(全過程工作節拍為1分鐘)。功率因數下降的時間為10秒,采用無功補償在短時間內顯然不現實。請大家討論采用何方式提高功率因數?
        說明:上訴設備供電電壓400V,功率因數指示是指低壓側。
        [ 此帖被wwcwwc在2010-07-23 08:21重新編輯 ]
        wwcwwc
        級別: VIP會員

        精華主題: 0
        發帖數量: 3401 個
        工控威望: 3199 點
        下載積分: 70698 分
        在線時間: 1609(小時)
        注冊時間: 2008-04-20
        最后登錄: 2025-08-11
        查看wwcwwc的 主題 / 回貼
        1樓  發表于: 2010-07-23 08:26
        謝謝樓上二位。問題是如何進行短時間內的補償?在設備啟動完畢后(空運行)功率因數還是可以的。但是一旦設備加載時馬上降為0.5左右,持續時間10多秒。設備生產節拍大概1分鐘左右。
        wwcwwc
        級別: VIP會員

        精華主題: 0
        發帖數量: 3401 個
        工控威望: 3199 點
        下載積分: 70698 分
        在線時間: 1609(小時)
        注冊時間: 2008-04-20
        最后登錄: 2025-08-11
        查看wwcwwc的 主題 / 回貼
        2樓  發表于: 2010-07-23 08:32
        如果采用簡單的就地補償也難符合實際使用條件。我現在正考慮按壓力設置值為啟動實際泵數量的依據。
        wwcwwc
        級別: VIP會員

        精華主題: 0
        發帖數量: 3401 個
        工控威望: 3199 點
        下載積分: 70698 分
        在線時間: 1609(小時)
        注冊時間: 2008-04-20
        最后登錄: 2025-08-11
        查看wwcwwc的 主題 / 回貼
        3樓  發表于: 2010-07-24 11:41
        謝謝樓上!我的問題是在設備運行時的功率因數下降如何來提高,因為實際低功率因數時間上比較短。
        wwcwwc
        級別: VIP會員

        精華主題: 0
        發帖數量: 3401 個
        工控威望: 3199 點
        下載積分: 70698 分
        在線時間: 1609(小時)
        注冊時間: 2008-04-20
        最后登錄: 2025-08-11
        查看wwcwwc的 主題 / 回貼
        4樓  發表于: 2010-07-26 17:46
        看來我還是沒有把問題描述清楚。上面的問題是同一臺設備的配置,設備運行需要啟動怎么多電機。關鍵我的問題是當設備加載時的功率因數降低,但是功率因數降低的時間只有10多秒,(整個工作節拍也只有1分鐘范圍內)盼大家能夠討論討論如何提高功率因數。
        wwcwwc
        級別: VIP會員

        精華主題: 0
        發帖數量: 3401 個
        工控威望: 3199 點
        下載積分: 70698 分
        在線時間: 1609(小時)
        注冊時間: 2008-04-20
        最后登錄: 2025-08-11
        查看wwcwwc的 主題 / 回貼
        5樓  發表于: 2010-07-27 08:03
        感謝樓上二位的討論!
        我確實在考慮其它可行性方案,本人想通過優化工作方式,即按工藝的不同啟動泵的組合,同時采用改裝星-三角為變頻。目的是在減少泵而盡量不影響工藝要求的前提下,達到功率因數的目的(就是將相應的定量泵電機160KW由50HZ提高到最高頻率為65HZ,時間工作為10多秒,然后下降為待機頻率)。
        對于11樓的觀點我也很感興趣,盼大家繼續討論!
        wwcwwc
        級別: VIP會員

        精華主題: 0
        發帖數量: 3401 個
        工控威望: 3199 點
        下載積分: 70698 分
        在線時間: 1609(小時)
        注冊時間: 2008-04-20
        最后登錄: 2025-08-11
        查看wwcwwc的 主題 / 回貼
        6樓  發表于: 2010-08-02 12:58
        如果采用變頻器,那工程造價是直線上升了。我這里裝機容量是160KW五臺,110KW二臺。設備啟動就需要啟動這么多電機(還不包含比較小一點的電機)。
        17樓的朋友方案到是可以考慮一下的。
        wwcwwc
        級別: VIP會員

        精華主題: 0
        發帖數量: 3401 個
        工控威望: 3199 點
        下載積分: 70698 分
        在線時間: 1609(小時)
        注冊時間: 2008-04-20
        最后登錄: 2025-08-11
        查看wwcwwc的 主題 / 回貼
        7樓  發表于: 2010-08-04 11:40
        回16樓:
        我的意思是當設備啟動完成后(全部的泵),在設備加載時功率因數會下降10多秒時間。其它時間段功率因數在0.85左右。

        主站蜘蛛池模板: 亚欧成人精品一区二区乱| 人妻少妇精品视频专区| 亚洲精品人妻中文字幕| 国产精品老年自拍视频| 国产精品午夜福利免费看| 亚洲国产一区二区av| 天堂网av最新版在线看| 亚洲精品二区在线播放| 中文字幕无码免费久久9一区9| 国产亚洲精品久久综合阿香| 91国内精品久久精品一本| 野花社区www视频日本| 亚洲一二区制服无码中字| 97精品人妻系列无码人妻| 色综合色综合综合综合综合| 亚洲精品麻豆一区二区| 免费A级毛片中文字幕| 成年午夜免费韩国做受视频| 国产精品一品二区三区日韩| 日韩人妻无码一区二区三区99| 精品 日韩 国产 欧美 视频| 成人网站免费观看永久视频下载 | 亚洲顶级裸体av片| 视频一区视频二区视频三| 国产三级精品福利久久| 久草热久草热线频97精品| 狠狠色丁香婷婷综合尤物| 国产精品夫妇激情啪发布| 免费现黄频在线观看国产| 国产日韩精品视频无码| 性色av一区二区三区精品| 人妻av无码系列一区二区三区| 久久99精品九九九久久婷婷 | 少妇尿尿一区二区在线免费 | 国产精品区一区第一页| 香蕉久久国产精品免| 亚洲国产成人精品综合色| 国产精品免费视频不卡| 日本另类αv欧美另类aⅴ| 久久精品国产高潮国产夫妻| 亚洲av无码精品蜜桃|