        樓主  發表于: 2010-07-22 13:26
                單位有一供電變電所,主變2000KVA。其中有一設備裝機容量為160KW六臺110KW二臺及其它小容量電機組成。電機啟動方式:星-三角啟動。當設備啟動完成時變電所的功率因數是0.85左右。問題是當設備每個時間節拍工作時,在其中一工作時段變電所功率因數下降為0.6左右,(全過程工作節拍為1分鐘)。功率因數下降的時間為10秒,采用無功補償在短時間內顯然不現實。請大家討論采用何方式提高功率因數?
        說明:上訴設備供電電壓400V,功率因數指示是指低壓側。
        [ 此帖被wwcwwc在2010-07-23 08:21重新編輯 ]
        wwcwwc
        級別: VIP會員

        精華主題: 0
        發帖數量: 3350 個
        工控威望: 3201 點
        下載積分: 70822 分
        在線時間: 1610(小時)
        注冊時間: 2008-04-20
        最后登錄: 2025-12-06
        查看wwcwwc的 主題 / 回貼
        1樓  發表于: 2010-07-23 08:26
        謝謝樓上二位。問題是如何進行短時間內的補償?在設備啟動完畢后(空運行)功率因數還是可以的。但是一旦設備加載時馬上降為0.5左右,持續時間10多秒。設備生產節拍大概1分鐘左右。
        wwcwwc
        級別: VIP會員

        精華主題: 0
        發帖數量: 3350 個
        工控威望: 3201 點
        下載積分: 70822 分
        在線時間: 1610(小時)
        注冊時間: 2008-04-20
        最后登錄: 2025-12-06
        查看wwcwwc的 主題 / 回貼
        2樓  發表于: 2010-07-23 08:32
        如果采用簡單的就地補償也難符合實際使用條件。我現在正考慮按壓力設置值為啟動實際泵數量的依據。
        wwcwwc
        級別: VIP會員

        精華主題: 0
        發帖數量: 3350 個
        工控威望: 3201 點
        下載積分: 70822 分
        在線時間: 1610(小時)
        注冊時間: 2008-04-20
        最后登錄: 2025-12-06
        查看wwcwwc的 主題 / 回貼
        3樓  發表于: 2010-07-24 11:41
        謝謝樓上!我的問題是在設備運行時的功率因數下降如何來提高,因為實際低功率因數時間上比較短。
        wwcwwc
        級別: VIP會員

        精華主題: 0
        發帖數量: 3350 個
        工控威望: 3201 點
        下載積分: 70822 分
        在線時間: 1610(小時)
        注冊時間: 2008-04-20
        最后登錄: 2025-12-06
        查看wwcwwc的 主題 / 回貼
        4樓  發表于: 2010-07-26 17:46
        看來我還是沒有把問題描述清楚。上面的問題是同一臺設備的配置,設備運行需要啟動怎么多電機。關鍵我的問題是當設備加載時的功率因數降低,但是功率因數降低的時間只有10多秒,(整個工作節拍也只有1分鐘范圍內)盼大家能夠討論討論如何提高功率因數。
        wwcwwc
        級別: VIP會員

        精華主題: 0
        發帖數量: 3350 個
        工控威望: 3201 點
        下載積分: 70822 分
        在線時間: 1610(小時)
        注冊時間: 2008-04-20
        最后登錄: 2025-12-06
        查看wwcwwc的 主題 / 回貼
        5樓  發表于: 2010-07-27 08:03
        感謝樓上二位的討論!
        我確實在考慮其它可行性方案,本人想通過優化工作方式,即按工藝的不同啟動泵的組合,同時采用改裝星-三角為變頻。目的是在減少泵而盡量不影響工藝要求的前提下,達到功率因數的目的(就是將相應的定量泵電機160KW由50HZ提高到最高頻率為65HZ,時間工作為10多秒,然后下降為待機頻率)。
        對于11樓的觀點我也很感興趣,盼大家繼續討論!
        wwcwwc
        級別: VIP會員

        精華主題: 0
        發帖數量: 3350 個
        工控威望: 3201 點
        下載積分: 70822 分
        在線時間: 1610(小時)
        注冊時間: 2008-04-20
        最后登錄: 2025-12-06
        查看wwcwwc的 主題 / 回貼
        6樓  發表于: 2010-08-02 12:58
        如果采用變頻器,那工程造價是直線上升了。我這里裝機容量是160KW五臺,110KW二臺。設備啟動就需要啟動這么多電機(還不包含比較小一點的電機)。
        17樓的朋友方案到是可以考慮一下的。
        wwcwwc
        級別: VIP會員

        精華主題: 0
        發帖數量: 3350 個
        工控威望: 3201 點
        下載積分: 70822 分
        在線時間: 1610(小時)
        注冊時間: 2008-04-20
        最后登錄: 2025-12-06
        查看wwcwwc的 主題 / 回貼
        7樓  發表于: 2010-08-04 11:40
        回16樓:
        我的意思是當設備啟動完成后(全部的泵),在設備加載時功率因數會下降10多秒時間。其它時間段功率因數在0.85左右。

        主站蜘蛛池模板: jαpαnesehd熟女熟妇伦| 免费av网站| 国产无套乱子伦精彩是白视频 | 国产黄色三级三级看三级| 欧洲欧美人成免费全部视频| 亚洲色欲色欱WWW在线| 亚洲 欧洲 自拍 另类 校园| 成人亚洲国产精品一区不卡| 他掀开裙子把舌头伸进去添视频| 免费国产一级 片内射老| 国产 亚洲 制服 无码 中文| 国产亚洲色婷婷久久99精品| 精品九九人人做人人爱| A男人的天堂久久A毛片| 国产精品第一页一区二区| 国产伦理自拍视频在线| 久久国产热这里只有精品| 男女男免费视频网站国产| 国产高潮又爽又刺激的视频| 伊人久久大香线蕉AV网禁呦| 99久久久无码国产精品免费砚床| 精品亚洲精品日韩精品| a级毛片无码免费真人| 亚洲精品综合久久国产二区| 亚洲午夜精品国产电影在线观看 | 国产精品SM捆绑调教视频| 国产成人免费高清激情视频| 亚洲最大成人在线播放| 午夜福利电影| 亚洲精品成人区在线观看| 国产伦理自拍视频在线| 偷拍视频一区二区三区四区| 在线观看潮喷失禁大喷水无码| 国内熟妇人妻色在线三级| 狠狠色狠狠综合久久| 亚洲av永久无码精品天堂久久| 97人人添人人澡人人澡人人澡| 色网站免费在线观看| 亚洲高潮喷水无码AV电影| 在线观看无码av免费不卡网站| 色窝窝免费播放视频在线|