                單位有一供電變電所,主變2000KVA。其中有一設備裝機容量為160KW六臺110KW二臺及其它小容量電機組成。電機啟動方式:星-三角啟動。當設備啟動完成時變電所的功率因數是0.85左右。問題是當設備每個時間節拍工作時,在其中一工作時段變電所功率因數下降為0.6左右,(全過程工作節拍為1分鐘)。功率因數下降的時間為10秒,采用無功補償在短時間內顯然不現實。請大家討論采用何方式提高功率因數?
        說明:上訴設備供電電壓400V,功率因數指示是指低壓側。
        [ 此帖被wwcwwc在2010-07-23 08:21重新編輯 ]
        13957574621
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 150 個
        工控威望: 436 點
        下載積分: 895 分
        在線時間: 215(小時)
        注冊時間: 2009-05-21
        最后登錄: 2021-07-07
        查看13957574621的 主題 / 回貼
        1樓  發表于: 2010-07-22 21:39
        就地補償電容啊,對線路也好,對變壓器也好,都有用啊,要不就多裝變頻器

        主站蜘蛛池模板: 国产老女人免费观看黄A∨片| 深夜福利资源在线观看| 国产精品福利无圣光一区二区| 国产精品成人自产拍在线| 尹人香蕉久久99天天拍欧美p7 | 欧美激情视频一区二区三区免费| 性欧美乱妇高清come| 亚洲精品国模一区二区| 久久精品99无色码中文字幕| 国产精品福利自产拍久久| 在线观看热码亚洲av每日更新| 日韩a∨精品日韩在线观看| 成人午夜在线观看日韩| 小嫩批日出水无码视频免费| 成人免费AA片在线观看 | 无人去码一码二码三码区| 国产jlzzjlzz视频免费看| 免费无码一区无码东京热| 5555国产在线观看| 本免费Av无码专区一区| 国产欧美丝袜在线二区| 亚洲熟妇自偷自拍另欧美| 亚洲国产成人资源在线| 久久久久久a亚洲欧洲av| √天堂中文www官网在线| 无码国产精品一区二区av| 亚洲精品成人福利网站| 公交车最后一排| 国产精品自在拍在线播放| 2020国产欧洲精品网站| 激情五月天一区二区三区| 老司机亚洲精品一区二区| 亚洲久久色成人一二三区| 美女一区二区三区亚洲麻豆| 亚洲顶级裸体av片| 久久综合色之久久综合 | 人妻中文字幕av资源站| 91精品91久久久久久| 亚洲高清偷拍一区二区三区| 国产成人精品无码一区二区老年人| 中文国产不卡一区二区|