        一臺160KW變頻器拖動十個10KW電機,每臺電機都加了熱繼保護,但電機經常會燒壞,誰可以提供最好的保護方法!
        wwcwwc
        級別: VIP會員

        精華主題: 0
        發帖數量: 3350 個
        工控威望: 3201 點
        下載積分: 70822 分
        在線時間: 1610(小時)
        注冊時間: 2008-04-20
        最后登錄: 2025-12-06
        查看wwcwwc的 主題 / 回貼
        1樓  發表于: 2010-07-23 17:41
        這種配置方法本身就不可取,電機沒有過流保護。只能在變頻輸出端按每個回路加接觸器與熱繼獨立控制。
        我愛問問
        級別: *
        精華主題: * 篇
        發帖數量: * 個
        工控威望: * 點
        下載積分: * 分
        在線時間: (小時)
        注冊時間: *
        最后登錄: *
        查看我愛問問的 主題 / 回貼
        2樓  發表于: 2010-07-23 18:05
        呵呵怎么這樣配置呢,不燒是不大可能的,就算能保護它不燒壞那也影響設備的正常運行。
        阮子
        級別: 工控俠客
        精華主題: 0
        發帖數量: 620 個
        工控威望: 4416 點
        下載積分: 5359 分
        在線時間: 250(小時)
        注冊時間: 2009-12-27
        最后登錄: 2015-10-29
        查看阮子的 主題 / 回貼
        3樓  發表于: 2010-07-23 18:20
        我也想找一個有效的保護方法啊,的哪位高手指點一下。
        我愛問問
        級別: *
        精華主題: * 篇
        發帖數量: * 個
        工控威望: * 點
        下載積分: * 分
        在線時間: (小時)
        注冊時間: *
        最后登錄: *
        查看我愛問問的 主題 / 回貼
        4樓  發表于: 2010-07-23 18:31
        如果配置沒問題的話  ,變頻器本來就帶有保護的啊。按照設備實際的生產需要,設置好變頻器與電機的各個參數!
        fom
        冰心玉壺
        級別: 論壇先鋒
        精華主題: 0
        發帖數量: 423 個
        工控威望: 1185 點
        下載積分: 826 分
        在線時間: 160(小時)
        注冊時間: 2008-01-05
        最后登錄: 2022-12-06
        查看fom的 主題 / 回貼
        5樓  發表于: 2010-07-23 19:10
        引用
        引用第1樓wwcwwc于2010-07-23 17:41發表的  :
        這種配置方法本身就不可取,電機沒有過流保護。只能在變頻輸出端按每個回路加接觸器與熱繼獨立控制。

        這種配置方法本身就不可取,好象沒有這方面的例子,主要是一臺變頻拖動兩個電動機用V\F控制還可以,但拖動十臺就不行了。
        wty5588
        承接各種機電安裝工程!電話:18040307650
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 103 個
        工控威望: 370 點
        下載積分: 570 分
        在線時間: 39(小時)
        注冊時間: 2009-12-26
        最后登錄: 2025-11-30
        查看wty5588的 主題 / 回貼
        6樓  發表于: 2010-07-23 19:22
        配置問題大了去了!肯定會故障!變頻器的輸出跟工頻不同德!是用比較高的頻率(2KHZ到10KHZ)模擬成工頻來驅動電機,如果同時驅動10個電機的話,很容易產生共振,自激等現象,燒電機,小KS的啦!
        各類設備電氣維修,升級,改造!老式電路改PLC控制,其他電氣調速方式改變頻調速!聯系QQ:381784460  電話:18040307650
        yang888
        級別: *
        精華主題: * 篇
        發帖數量: * 個
        工控威望: * 點
        下載積分: * 分
        在線時間: (小時)
        注冊時間: *
        最后登錄: *
        查看yang888的 主題 / 回貼
        7樓  發表于: 2010-07-23 19:35
        在變頻器設置模擬端子啟停,在上接熱繼保護,一臺有問題其一全部停制,這樣可以嗎?

        wxh0734
        級別: 論壇版主

        精華主題: 5 篇
        發帖數量: 592 個
        工控威望: 2697 點
        下載積分: 4800 分
        在線時間: 1457(小時)
        注冊時間: 2006-12-04
        最后登錄: 2022-12-04
        查看wxh0734的 主題 / 回貼
        8樓  發表于: 2010-07-23 20:04
        在輸出端每臺都加熱繼電器保護,是可行的,只能V/F方式,有一臺故障就要停車
        等待黎明
        科技成就世界,技術成就未來。大家來來共同探討,才能有技術的未
        級別: 探索解密
        精華主題: 0
        發帖數量: 58 個
        工控威望: 130 點
        下載積分: 3654 分
        在線時間: 36(小時)
        注冊時間: 2010-03-14
        最后登錄: 2025-07-14
        查看等待黎明的 主題 / 回貼
        9樓  發表于: 2010-07-23 23:52
        怎么好象是變壓器一樣的,不可想象,這樣的做法倒是沒有見過,如果樓主的設備已經有了,建議你一個圍規定的做法,在變頻器的輸出端至每一臺電機中間加復合型斷路器,只要任一電機發熱和短路都斷開,復合型斷路器并有控制信號給控制單元,
        zhong1946
        都2024了
        級別: VIP會員
        精華主題: 3 篇
        發帖數量: 484 個
        工控威望: 772 點
        下載積分: 13781 分
        在線時間: 346(小時)
        注冊時間: 2006-10-12
        最后登錄: 2025-12-05
        查看zhong1946的 主題 / 回貼
        10樓  發表于: 2010-07-24 00:58
        我這也有這樣配置的設備---回流焊機。1.5kW的變頻器拖7個120W的電機。什么外圍保護都沒有,電機壞了就修或換。
        wwcwwc
        級別: VIP會員

        精華主題: 0
        發帖數量: 3350 個
        工控威望: 3201 點
        下載積分: 70822 分
        在線時間: 1610(小時)
        注冊時間: 2008-04-20
        最后登錄: 2025-12-06
        查看wwcwwc的 主題 / 回貼
        11樓  發表于: 2010-07-24 08:11
        我估計樓主的做法是想進行簡單的同步。像10樓說的情況我見過,都是一些小功率的電機并接在變頻的輸出端,也沒有什么獨立的保護。
        樓主這種做法唯一可以理解的是變頻器作為速度控制用了。至于保護只能獨立進行。
        • «
        • 1
        • 2
        • »
        • Pages: 1/2     Go

        主站蜘蛛池模板: 精品国产中文字幕av| 国产午夜福利精品视频| 日韩国产精品中文字幕| 天堂V亚洲国产V第一次| 久久精品国产亚洲av电影| 99久久国产综合精品女图图等你 | 亚洲午夜理论片在线观看| 中文国产日韩欧美二视频| 成全影视大全在线看| 亚洲情A成黄在线观看动漫尤物| 国产肉体xxxx裸体137大胆| 国产午夜福利精品视频| 国产午夜精品亚洲精品国产| 亚洲综合在线日韩av| 双乳奶水饱满少妇呻吟免费看| 99久久精品视香蕉蕉| 亚洲一区二区三区丝袜| 波多野结衣无内裤护士| 国产在线午夜不卡精品影院| 亚洲日韩中文字幕在线播放| 国产日韩乱码精品一区二区| 四虎精品永久在线视频| 亚洲欧美中文字幕5发布| 91日本在线观看亚洲精品| 抽搐一进一出gif免费动态| 欧美人成在线播放网站免费| 性色av一区二区三区精品| 欧美xxxx做受欧美.88| 国产亚洲午夜高清国产拍精品| 精品黄色av一区二区三区| 欧美韩国精品另类综合| 国产色a在线观看| 国内精品自国内精品自久久| 久久精品国产蜜臀av| 国产精品女在线观看| 小嫩模无套内谢第一次| 久久婷婷五月综合鬼色| av天堂久久天堂av| 亚洲欧美人成电影在线观看| 视频网站在线观看不卡| 777午夜福利理论电影网|