        我是初學者,
        請問我現在有一套電路,中間有220V的設備,還有380V的設備,220V的設備總功率是19.2KW總共有8個每個2.4KW,380V的設備總功率是48KW,是加熱管分為8組,一組2個,每個3KW,
        請問我的每個斷路器應該選多少電流的?
        總的空氣開關應該選多少電流?
        還有就是怎么算的,有什么規定之類的嗎?
        請大家幫幫忙,小弟在這里謝了,請各位師傅盡快回復好嗎?
        yinyue123
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 80 個
        工控威望: 245 點
        下載積分: 791 分
        在線時間: 88(小時)
        注冊時間: 2009-02-10
        最后登錄: 2013-10-25
        查看yinyue123的 主題 / 回貼
        1樓  發表于: 2010-08-14 11:00
        你那加熱管上不是有額定電流值嗎,這種加熱的設備電流值還是比較穩定的給每個上加一1~5就行!總的就加總和就行啊
        雪花飄飄
        級別: VIP會員

        精華主題: 1 篇
        發帖數量: 2455 個
        工控威望: 2052 點
        下載積分: 6763 分
        在線時間: 3554(小時)
        注冊時間: 2007-09-03
        最后登錄: 2025-11-02
        查看雪花飄飄的 主題 / 回貼
        2樓  發表于: 2010-08-14 11:15
        斷路器電壓等級不低于用電設備的電壓等級就行,
        斷路器電流選擇方法按照一樓的方法執行即可。
        在一起。。。
        級別: *
        精華主題: * 篇
        發帖數量: * 個
        工控威望: * 點
        下載積分: * 分
        在線時間: (小時)
        注冊時間: *
        最后登錄: *
        查看在一起。。。的 主題 / 回貼
        3樓  發表于: 2010-08-14 15:23
        單相220V  P=UI  
        三相380    P=1.732UI
        適當的留一點余量5%  
        一笑而過
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 252 個
        工控威望: 488 點
        下載積分: 9494 分
        在線時間: 212(小時)
        注冊時間: 2010-01-30
        最后登錄: 2013-02-03
        查看一笑而過的 主題 / 回貼
        4樓  發表于: 2010-08-15 10:37
        我的觀音姐姐啊,這問題該問你師傅去!
        wul2.4g
        級別: 工控俠客
        精華主題: 0
        發帖數量: 1882 個
        工控威望: 2168 點
        下載積分: 48665 分
        在線時間: 561(小時)
        注冊時間: 2009-07-30
        最后登錄: 2025-10-23
        查看wul2.4g的 主題 / 回貼
        5樓  發表于: 2010-08-15 12:32
        加熱部分總空開選擇塑殼式斷路器125A,每組的加熱器用16A ,至于220V的設備沒有告訴是何設備,不知道功率因數,電流無法算出,不好說,但計算的方法是用額定電流*1.7,至于瞬時脫扣電流的整定可根據你下端使用電線的大小長短計算出來,開關的分斷能力選擇根據你下端所配線的大小計算出最大短路電流,一般選擇大于一級最大可形成的短路電流

        主站蜘蛛池模板: 成人无码午夜在线观看| 国产在线观看免费观看不卡| 国产精品人妻久久毛片高清无卡 | 一本av高清一区二区三区| 久久精品国产精品第一区| 国产精品一二三区视在线| 亚洲一区二区偷拍精品| 日本黄页网站免费观看| 亚洲欧美日产综合在线网| 一区二区三区精品偷拍| 无码少妇一区二区三区浪潮av| 国产极品粉嫩尤物一线天| 国产成人一区二区三区在线| 一本久道久久综合狠狠躁av| 成人3D动漫一区二区三区| 久久精品人人做人人爽97| 日韩V欧美V中文在线| 亚洲人成人无码www| 国内揄拍国内精品人妻久久| 久久这里都是精品二| 国产精品综合色区在线观| 久久久亚洲欧洲日产国码农村| 国产在线小视频| 久久精品国产亚洲av麻豆小说 | 亚洲精品自拍区在线观看| 97se综合| 久久99精品九九九久久婷婷| 久久国产劲暴∨内射新川| 国产乱码1卡二卡3卡四卡5| 亚洲欧美国产国产一区二区| 亚洲一区二区三区十八禁| 日本公与丰满熄| 国产黄色精品一区二区三区| 国产在线观看91精品亚瑟 | 午夜福利在线观看入口| 亚洲欧美日韩国产国产a| 亚洲一本二区偷拍精品| 亚洲AV无码精品色欲av| 亚洲小说乱欧美另类| 久久久噜噜噜久久中文福利| 国产精品一区二区三区四|