        樓主  發表于: 2010-08-18 17:14
        我們公司有一批設備用的是FX1S-14MT-001的PLC,
        當時的設計工程師把輸入端的COM和輸出端的COM連到一起了。
        現在,該批該批設備PLC的COM端的電子元件經常燒毀。
        問一下,與輸入端的COM和輸出的COM的連到一塊有關系嗎?
        虛心求教
        級別: *
        精華主題: * 篇
        發帖數量: * 個
        工控威望: * 點
        下載積分: * 分
        在線時間: (小時)
        注冊時間: *
        最后登錄: *
        查看虛心求教的 主題 / 回貼
        1樓  發表于: 2010-08-19 07:40
        COM和COM本來在內部就已經是聯通的。
        沒有連通的就用COM0、COM1、COM2等來表示了。
        wangwangqd
        級別: *
        精華主題: * 篇
        發帖數量: * 個
        工控威望: * 點
        下載積分: * 分
        在線時間: (小時)
        注冊時間: *
        最后登錄: *
        查看wangwangqd的 主題 / 回貼
        2樓  發表于: 2010-08-19 07:47
        1S的好像很老了。
        szzhang001
        我愛工控!
        級別: 家園常客
        精華主題: 0
        發帖數量: 289 個
        工控威望: 742 點
        下載積分: 1331 分
        在線時間: 97(小時)
        注冊時間: 2008-10-23
        最后登錄: 2025-06-21
        查看szzhang001的 主題 / 回貼
        3樓  發表于: 2010-08-19 08:01
        “輸入端的COM和輸出端的COM”是兩個不同的概念,如果輸出端沒有其他電源引入,這種行為沒有后果。
        daviddavid
        級別: 論壇先鋒
        精華主題: 0
        發帖數量: 250 個
        工控威望: 1537 點
        下載積分: 1919 分
        在線時間: 85(小時)
        注冊時間: 2010-04-16
        最后登錄: 2018-12-28
        查看daviddavid的 主題 / 回貼
        4樓  發表于: 2010-08-19 10:16
        PLC投入運行時正常就不會燒COM端,是不是樓主過負荷工作,還是局部短路造成有時會燒COM。
        設計那時沒有問題就證明到OK,但是現在用一段時間后才會有這個問題就不會是設計問題了。
        本人都連接過輸入和輸出端的COM端,反正就是沒有什么問題
        cghaou
        庸人擾擾,小人茍茍。
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 75 個
        工控威望: 222 點
        下載積分: 555 分
        在線時間: 141(小時)
        注冊時間: 2009-04-10
        最后登錄: 2024-11-29
        查看cghaou的 主題 / 回貼
        5樓  發表于: 2010-08-19 10:34
        是輸入端的COM和輸出端的COM0、COM1、COM2連在一起,
        輸出端有DC24V電源引入.
        幸運娃161
        人勤智慧沙成金。
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 353 個
        工控威望: 493 點
        下載積分: 3076 分
        在線時間: 275(小時)
        注冊時間: 2008-04-08
        最后登錄: 2025-08-31
        查看幸運娃161的 主題 / 回貼
        6樓  發表于: 2010-08-25 13:07
        如果接法正確  電源正確 負載不過負荷 所有的COM端接在一起也不會經常電子元件損壞
        線纜機械電控制作。高速絞線機、銅線拉絲機、電線裁線機、電線押出機、包紙機等線纜設備。另有裁線板,張力控制板,聯動版出售。聯系方式13662722179
        在東莞市
        gaoxiangguo
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 73 個
        工控威望: 215 點
        下載積分: 575 分
        在線時間: 10(小時)
        注冊時間: 2007-03-10
        最后登錄: 2016-06-12
        查看gaoxiangguo的 主題 / 回貼
        7樓  發表于: 2010-08-28 14:05
        公共端不會有問題的.其它線路有短路吧..
        yahzubao08
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 97 個
        工控威望: 414 點
        下載積分: 483 分
        在線時間: 194(小時)
        注冊時間: 2009-08-27
        最后登錄: 2018-04-24
        查看yahzubao08的 主題 / 回貼
        8樓  發表于: 2010-08-28 17:32
        當有三線感應器接入時,輸入COM需要接外部24V電源的負端,
        輸出COM0,COM1等也要接外部24V電源的負端,
        理論上它們都要短接在一起,這是沒有問題的,但實際中因接法的問題,負荷可能過于集中某一點,
        而超過了它的正常范圍,時間長了,會對這些端子有影響。
        liu19916
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 172 個
        工控威望: 275 點
        下載積分: 1320 分
        在線時間: 263(小時)
        注冊時間: 2010-07-28
        最后登錄: 2025-10-14
        查看liu19916的 主題 / 回貼
        9樓  發表于: 2010-08-29 20:10
        FX1S-14MT為14點晶體管輸出,內部晶體管為NPN型,如Y0其發射極對應COM0接線端,集電極對應Y0接線端,基極對應內部
        光電耦合器驅動。外部接線為COM0接DC電源負極,Y0串負載(注意負載是串聯在回路上)接DC電源正極。
        樓主說的電路設計是正確的,會燒負載就要看電路接的是什么負載了,怎么接的,樓主請說清楚。
        以上發表僅供討論
        cghaou
        庸人擾擾,小人茍茍。
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 75 個
        工控威望: 222 點
        下載積分: 555 分
        在線時間: 141(小時)
        注冊時間: 2009-04-10
        最后登錄: 2024-11-29
        查看cghaou的 主題 / 回貼
        10樓  發表于: 2010-08-30 12:50
        圖片:
        http://[/img]
        引用
        引用第8樓yahzubao08于2010-08-28 17:32發表的  :
        當有三線感應器接入時,輸入COM需要接外部24V電源的負端,
        輸出COM0,COM1等也要接外部24V電源的負端,
        理論上它們都要短接在一起,這是沒有問題的,但實際中因接法的問題,負荷可能過于集中某一點,
        而超過了它的正常范圍,時間長了,會對這些端子有影響。

        我認為8樓的說的很有道理,負荷可能過于集中某一點。我公司的PLC是只燒毀輸入端的COM端的電子元件,
        輸入端有六個輸入按鈕開關和編碼器A、B相輸入;輸出端有五個中間繼電器,最多同時有三個繼電器工作。
        zhtok
        級別: *
        精華主題: * 篇
        發帖數量: * 個
        工控威望: * 點
        下載積分: * 分
        在線時間: (小時)
        注冊時間: *
        最后登錄: *
        查看zhtok的 主題 / 回貼
        11樓  發表于: 2010-08-30 13:44
        輸入只有一個COM端,輸入電流流過,總電流越大,越易損壞,
        • «
        • 1
        • 2
        • »
        • Pages: 1/2     Go

        主站蜘蛛池模板: 亚洲国产欧洲精品路线久久| 国产一二三五区不在卡| 果冻传媒董小宛视频| 成在人线AV无码免观看麻豆| 99香蕉国产精品偷在线观看 | 老汉色老汉首页a亚洲| 国产va免费精品观看精品| 欧洲人与动牲交α欧美精品| 九九热在线观看免费视频| 国产香蕉尹人综合在线观看| 国产精品成人av电影不卡| 亚洲一区二区三区高清在线看| 亚洲精品久综合蜜| 香港日本三级亚洲三级| 欧洲尺码日本尺码专线美国又| 精品人妻码一区二区三区| 国产成人精品18| 孕妇特级毛片ww无码内射| 国产婷婷精品av在线| 欧美z0zo人禽交| 麻豆国产高清精品国在线| 波多野结衣一区二区免费视频| 亚洲一级av大片在线观看| AV秘 无码一区二| 国产精品欧美福利久久| 国产97人人超碰CAO蜜芽PROM| 中文字幕有码高清日韩| 狠狠色丁香婷婷综合尤物| 国产精品自在拍首页视频8| 亚洲国产天堂久久国产91| 尹人香蕉久久99天天拍欧美p7| 午夜福利国产盗摄久久性| 亚洲日韩久热中文字幕| 亚洲欧美人成人让影院| 成人无号精品一区二区三区| 蜜臀视频在线观看一区二区| 377p日本欧洲亚洲大胆张筱雨| 岛国精品一区免费视频在线观看| 边吻奶边挵进去gif动态图| 日韩国产成人精品视频| 国产高清视频在线播放www色|