        樓主  發表于: 2010-08-27 14:12
        一臺三菱fx2-32在讀取程序時出現以下提示:
        讀入的數據超過memory  cassette的容量,或者不能寫。請確認plc參數的容量設置。
        經PLC校驗檢查結果如下:
        錯誤代號列表[錯誤代號6402]

        適用機型    FX系列PLC

        =====================================================================================================

        錯誤代號(D8064)    6402
        錯誤信息    參數錯誤
        LED狀態(RUN)    OFF
        LED狀態(PROG.E)    閃爍
        PLC運行狀態    STOP
        診斷時間    當改變程序時(STOP)

        當傳送程序時(STOP)
            電源接通
            電源接通時初始化STOP至RUN的設置

        錯誤現象及原因

        內存容量設置不良。

        解決方法

        請停止可編程控制器,正確的設置參數。
        請問該怎樣才能恢復FX2的正確參數
        gumeng
        學無止境
        級別: 工控俠客
        精華主題: 0
        發帖數量: 973 個
        工控威望: 2385 點
        下載積分: 5626 分
        在線時間: 301(小時)
        注冊時間: 2009-07-10
        最后登錄: 2025-08-02
        查看gumeng的 主題 / 回貼
        1樓  發表于: 2010-08-27 15:52
        清空內存,在重新寫入程序。這樣可以嗎?
        現承接各類電氣自動化設備的設計,改造及維修。
        252080
        級別: *
        精華主題: * 篇
        發帖數量: * 個
        工控威望: * 點
        下載積分: * 分
        在線時間: (小時)
        注冊時間: *
        最后登錄: *
        查看252080的 主題 / 回貼
        2樓  發表于: 2010-08-27 23:49
        編程軟件的左邊有一個參數欄下拉----PLC參數----內存容量設置,把里面的注釋容量值改下,不要為零就可以啦
        tangwang
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 330 個
        工控威望: 392 點
        下載積分: 1537 分
        在線時間: 81(小時)
        注冊時間: 2006-10-17
        最后登錄: 2020-06-06
        查看tangwang的 主題 / 回貼
        3樓  發表于: 2010-08-30 13:01
        謝謝兩位,該方法已經試過,還是不行
        yangh1129
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 217 個
        工控威望: 401 點
        下載積分: 432 分
        在線時間: 197(小時)
        注冊時間: 2010-08-25
        最后登錄: 2021-08-10
        查看yangh1129的 主題 / 回貼
        4樓  發表于: 2010-09-20 16:35
        我遇到這種情況,好像清空PLC內存后,在在線下拉菜單中,將時鐘設置一下就可以了。試試看。
        wsir123
        日子在忙碌中才會顯得充實,我喜歡這樣的生活。
        級別: 論壇版主

        精華主題: 4 篇
        發帖數量: 1504 個
        工控威望: 5491 點
        下載積分: 24427 分
        在線時間: 818(小時)
        注冊時間: 2007-01-22
        最后登錄: 2025-07-11
        查看wsir123的 主題 / 回貼
        5樓  發表于: 2010-09-21 07:41
        遇到過好多plc亮紅燈的情況,檢查為參數錯誤,重新下載對應型號參數后ok,程序并沒丟。希望對樓主有所啟發。
        保持每天一點小進步足矣。。。
        ydc820
        級別: 家園常客
        精華主題: 0
        發帖數量: 642 個
        工控威望: 625 點
        下載積分: 1456 分
        在線時間: 893(小時)
        注冊時間: 2007-02-24
        最后登錄: 2025-07-26
        查看ydc820的 主題 / 回貼
        6樓  發表于: 2010-09-21 08:59
        PLC參數   缺省設置

        主站蜘蛛池模板: 亚洲无人区视频在线观看| 小嫩批日出水无码视频免费| 国产精品久久久久久福利69堂 | 伊人热热久久原色播放WWW| 精品国产一区二区三区卡| 九九热在线精品免费视频| 日本福利一区二区精品| 国产美女mm131爽爽爽毛片| 久久精品国产亚洲AV麻豆长发| 精品亚洲香蕉久久综合网| 国产成人一区二区不卡| 亚洲第一香蕉视频啪啪爽| 国产91精品一区二区麻豆 | 亚洲精品在线二区三区| 亚洲国产性夜夜综合| 久久亚洲精品成人综合网| 欧美牲交A欧美在线| 久久99精品久久99日本| 国产一二三五区不在卡| 成人无码视频97免费| 色综合天天综合网国产人| 国产av中文字幕精品| 国产免费午夜福利在线播放| 亚洲乱色熟女一区二区蜜臀| 噜噜综合亚洲av中文无码| 美女人妻激情乱人伦| 国产福利深夜在线播放| a级免费视频| 亚洲人午夜精品射精日韩| 午夜无码国产18禁| 日韩大片高清播放器| 久久国产一区二区日韩av| 亚洲www永久成人网站| 日本一卡2卡3卡4卡无卡免费| 国产99久久精品一区二区| 日韩AV无码精品一二三区| 国产农村老熟女国产老熟女| 精品超清无码视频在线观看 | 国产成人免费一区二区三区| 99九九热久久只有精品| 免费人成网站免费看视频|