        樓主  發表于: 2010-09-14 12:06
        請教各位大俠,一個S7-300PLC做主站,能不能帶兩個觸摸屏,應該通過哪種方式通訊呢?
        cvlsam
        富士低壓,POD(觸摸屏),PLC專賣
        級別: VIP會員

        精華主題: 3 篇
        發帖數量: 6626 個
        工控威望: 38438 點
        下載積分: 14820 分
        在線時間: 9801(小時)
        注冊時間: 2006-09-13
        最后登錄: 2025-11-03
        查看cvlsam的 主題 / 回貼
        1樓  發表于: 2010-09-14 13:23
        你的觸摸屏哪家的?

        西門子自己的,可以與你的PLC做DP通訊,觸摸屏在DP網絡中為一類主站,PLC為二類主站。

        Regards
        meiyouleya
        天黑路滑,社會復雜!!!
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 366 個
        工控威望: 422 點
        下載積分: 1377 分
        在線時間: 119(小時)
        注冊時間: 2006-11-01
        最后登錄: 2021-08-13
        查看meiyouleya的 主題 / 回貼
        2樓  發表于: 2010-09-14 14:36
        可以用多個,,當然也可以選擇非西門子的屏。都是可以的,具體通訊可以自己看具體情況定,每種方式都是可以實現的,個人感覺用以太網和DP可能方便點
        gdworlf
        級別: *
        精華主題: * 篇
        發帖數量: * 個
        工控威望: * 點
        下載積分: * 分
        在線時間: (小時)
        注冊時間: *
        最后登錄: *
        查看gdworlf的 主題 / 回貼
        3樓  發表于: 2010-09-14 14:50
        謝謝大俠們的解答,觸摸屏也是西門子的,之前沒用過,不太敢確定方案
        gdworlf
        級別: *
        精華主題: * 篇
        發帖數量: * 個
        工控威望: * 點
        下載積分: * 分
        在線時間: (小時)
        注冊時間: *
        最后登錄: *
        查看gdworlf的 主題 / 回貼
        4樓  發表于: 2010-09-14 15:03
        我現在接手的工程是,對方有主站,我的PLC做從站,然后使用施耐德變頻器做DP通訊,另帶兩個西門子的觸摸屏,觸摸屏是和變頻器一樣掛在DP網絡上?還是觸摸屏用以太網通訊,PLC多加一個以太網口?
        cvlsam
        富士低壓,POD(觸摸屏),PLC專賣
        級別: VIP會員

        精華主題: 3 篇
        發帖數量: 6626 個
        工控威望: 38438 點
        下載積分: 14820 分
        在線時間: 9801(小時)
        注冊時間: 2006-09-13
        最后登錄: 2025-11-03
        查看cvlsam的 主題 / 回貼
        5樓  發表于: 2010-09-14 15:10
        如果你的PLC沒有以太網,那么添加以太網不是又是成本的提升?

        另外,你們好有錢啊,竟然使用施耐德的變頻器做DP通訊……
        gdworlf
        級別: *
        精華主題: * 篇
        發帖數量: * 個
        工控威望: * 點
        下載積分: * 分
        在線時間: (小時)
        注冊時間: *
        最后登錄: *
        查看gdworlf的 主題 / 回貼
        6樓  發表于: 2010-09-15 09:44
        回五樓,這是客戶要求的,使用西門子的PLC以及施耐德的變頻器 ,如果都是西門子的可以用USS,不同廠家的除了DP通訊還有其它好的通訊方式嗎?或者說節約成本的方式?
        cvlsam
        富士低壓,POD(觸摸屏),PLC專賣
        級別: VIP會員

        精華主題: 3 篇
        發帖數量: 6626 個
        工控威望: 38438 點
        下載積分: 14820 分
        在線時間: 9801(小時)
        注冊時間: 2006-09-13
        最后登錄: 2025-11-03
        查看cvlsam的 主題 / 回貼
        7樓  發表于: 2010-09-15 10:29
        多臺其他廠家的變頻器+DP模組的價格會高于西門子PLC機架上添加其他廠家通訊協議轉換模組。

        Regards
        dingwang
        級別: *
        精華主題: * 篇
        發帖數量: * 個
        工控威望: * 點
        下載積分: * 分
        在線時間: (小時)
        注冊時間: *
        最后登錄: *
        查看dingwang的 主題 / 回貼
        8樓  發表于: 2010-09-16 10:33
        Modbus了,成本很低,施奈德變頻器有這個功能的吧,300加一個模塊和一個Modbus狗
        綜合考慮一下成本了

        主站蜘蛛池模板: 天天拍夜夜添久久精品大| 欧美日韩亚洲国产| 亚洲精品日韩久久精品| 日本一区二区三区专线| 亚洲国产精品一区第二页| 亚洲人精品午夜射精日韩| 成人午夜视频一区二区无码| 国产一区二区三区怡红院| 中文字幕一区二区网站| 在线观看91精品国产不卡| 最近中文字幕国产精品| 精品亚洲成a人在线看片| 不卡一区二区国产在线| 色综合天天综合婷婷伊人| 韩国福利视频一区二区三区| 国产精品免费观在线| 国产v综合v亚洲欧美大天堂| 秋霞电影院午夜无码免费视频| 无码人妻精品中文字幕免费东京热| 亚洲精品三区四区成人少| 国产高清在线A免费视频观看| 少妇被粗大的猛烈进出69影院一| 久久精品国产亚洲不AV麻豆| 在线观看91精品国产不卡| 亚洲男人AV天堂午夜在| 国产亚洲一在无在线观看| 一区二区中文字幕av| 最新精品国偷自产在线下载| 日韩精品福利一二三专区| 少妇人妻av无码专区| 国产一区二区三区四区激情| 久久99久国产精品66| 国产熟女50岁一区二区| 亚洲av综合av一区| 亚洲国产精品毛片av不卡在线| 亚洲高清中文字幕在线看不卡| 精品人妻少妇一区二区三区| 国产精品中文一区二区| 午夜无码国产18禁| 国产成人一区二区三区视频免费| 8848高清电视|