        樓主  發表于: 2010-09-27 09:20
        近三個月內,我已經遇到很多起三菱FX系列PLC通訊口燒壞情況
        拆開PLC檢查,通訊芯片以及周邊的二極管有燒毀
        并且這些PLC都是用EVIEW或威倫的屏連接的
        我沒有調查具體屏的型號,但問題肯定與屏和連接電纜有關系

        以下是幾個例子,可供參考:

        武漢某客戶:
        EVIEW屏連接FX1N-40MT-001,同時屏連接電腦,給屏供電部分某處短路,空開跳閘。結果PLC的通訊口,屏的串口皆燒毀。

        濟南某客戶:
        EVIEW屏連接FX1N-40MR-001,據稱是剛插上通訊電纜時,PLC通訊口壞。

        連云港某客戶:
        威倫屏與FX2N-32MR-001連接,PLC通訊口燒毀,過程不明。

        溫州某客戶:
        FX1N-60MT 通訊口燒毀23個!
        他的使用方法是這樣:需要修改參數時,再拿威倫屏去連接PLC,不改參數時不連接,是帶電插撥的。因為經常要改這些PLC的參數,他只有一個屏,所以經常插來撥去,就燒了很多。

        綜上所述,我認為以下情況會導致PLC通訊口燒壞:

        1,屏與PLC都通電時進行插撥通訊電纜
        2,兩者正常連接時,PLC或屏瞬間掉電再突然上電

        請大家引起注意,避免類似故障
        特別提醒大家:
        偶爾修改下自己的密碼,以防被盜
        不要在多個網站都用一樣賬號密碼
        偶爾還是要發發貼,回回貼,不要總潛水
        fffsjm
        級別: 家園常客
        精華主題: 0
        發帖數量: 540 個
        工控威望: 771 點
        下載積分: 2071 分
        在線時間: 641(小時)
        注冊時間: 2009-02-28
        最后登錄: 2022-04-14
        查看fffsjm的 主題 / 回貼
        1樓  發表于: 2010-09-27 09:36
        帶電插撥肯定會燒的
        mechatronics
        即使很緩慢,但起碼有一點一點的和目標靠近。
        級別: 家園常客
        精華主題: 0
        發帖數量: 661 個
        工控威望: 716 點
        下載積分: 9589 分
        在線時間: 120(小時)
        注冊時間: 2008-12-04
        最后登錄: 2025-04-17
        查看mechatronics的 主題 / 回貼
        2樓  發表于: 2010-09-27 10:52
        我一般的情況下市很少這樣拔插的。
        有點常識的都不會那樣做,有危險。
        非淡泊無以明志
        非寧靜無以致遠
        sjm213
        有小知識,無大學問。
        級別: 論壇版主

        精華主題: 6 篇
        發帖數量: 5188 個
        工控威望: 7549 點
        下載積分: 163439 分
        在線時間: 3266(小時)
        注冊時間: 2007-11-21
        最后登錄: 2025-12-25
        查看sjm213的 主題 / 回貼
        3樓  發表于: 2010-09-27 12:03
        我這里有套威綸與2N通訊,用的232BD,結果前兩天232BD也燒壞了。這通訊線一直插著沒有拔下來過。
        liuliangdt
        liuliangdt
        級別: 家園常客
        精華主題: 0
        發帖數量: 416 個
        工控威望: 687 點
        下載積分: 66159 分
        在線時間: 1007(小時)
        注冊時間: 2010-09-05
        最后登錄: 2025-12-24
        查看liuliangdt的 主題 / 回貼
        4樓  發表于: 2010-09-27 12:20
        電源濾波或者LC式低通緩沖可不可以。
        請問樓主老大:一個精華主題最少需要哪些條件?
                      怎么可以提高工控威望?
        yangyongfen
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 117 個
        工控威望: 254 點
        下載積分: 20893 分
        在線時間: 1625(小時)
        注冊時間: 2008-03-29
        最后登錄: 2025-11-27
        查看yangyongfen的 主題 / 回貼
        5樓  發表于: 2010-09-27 12:30
        我公司也有一臺設備是MT506MV的屏和1N40MT的PLC前一段時間也燒掉了422通訊口還有幾臺這樣的設備不知道會不會再出現這樣的情況。幸好我把程序都備份了
        陳蝦
        級別: 探索解密
        精華主題: 0
        發帖數量: 188 個
        工控威望: 106 點
        下載積分: 416 分
        在線時間: 32(小時)
        注冊時間: 2010-07-31
        最后登錄: 2014-09-03
        查看陳蝦的 主題 / 回貼
        6樓  發表于: 2010-09-27 20:54
           學過了,感謝啊
        guochunyi
        直讀解西門屏HMI口令 。。。
        級別: 論壇版主

        精華主題: 5 篇
        發帖數量: 8133 個
        工控威望: 10504 點
        下載積分: 21388 分
        在線時間: 3171(小時)
        注冊時間: 2007-03-01
        最后登錄: 2025-12-26
        查看guochunyi的 主題 / 回貼
        7樓  發表于: 2010-09-28 07:55
        應該是屏的產品設計的原因,

        這就是產品的檔次的差別。為什么別的就沒有問題呢。

        能用是一回事,效果是另外一回事。
        可直讀解西門屏HMI各級帳戶口令,帳戶登錄權限提升,鎖定帳戶激活。。。
        longzhong
        級別: 探索解密
        精華主題: 0
        發帖數量: 51 個
        工控威望: 169 點
        下載積分: 570 分
        在線時間: 19(小時)
        注冊時間: 2008-03-10
        最后登錄: 2016-03-28
        查看longzhong的 主題 / 回貼
        8樓  發表于: 2010-09-28 08:27
        我前段時間用威綸屏+FX2n-48MT,也燒過通訊口。天啦!原來是觸摸屏惹的貨。
        就拋開這個問題不談,其實威綸在我印象里也越來不行了,USB下載口經常不能通訊,有時能通訊卻不能被編程軟件識別,有時斷電重啟又可以了!客服那邊老是懷疑我電腦有問題,可公司的電腦我換了不止5臺測試都這樣,再說了,我用OMRON的PLC 、觸摸屏,臺達的觸摸屏,都是USB接口的啊!一直很穩定!郁悶!
        aaweihua
        級別: 家園常客
        精華主題: 0
        發帖數量: 517 個
        工控威望: 894 點
        下載積分: 17631 分
        在線時間: 282(小時)
        注冊時間: 2009-11-05
        最后登錄: 2022-10-23
        查看aaweihua的 主題 / 回貼
        9樓  發表于: 2010-09-28 08:52
        是不是真的啊?正準備買威倫呢,聽說便宜,三菱940要3千多呢
        qinchenglim
        級別: 論壇先鋒
        精華主題: 0
        發帖數量: 1180 個
        工控威望: 1327 點
        下載積分: 3953 分
        在線時間: 740(小時)
        注冊時間: 2009-06-09
        最后登錄: 2025-12-24
        查看qinchenglim的 主題 / 回貼
        10樓  發表于: 2010-09-28 09:18
        我記得威倫屏與三菱FX 系列 PLC聯機時要用一個轉換電纜,因為FX系列PLC用的都是422通訊,兩年前用過幾個威倫的屏,現在都用Proface,感覺比威倫的好多了
        pretco123
        不為失敗找理由,只為成功找方法
        級別: 論壇先鋒

        精華主題: 0
        發帖數量: 2429 個
        工控威望: 1789 點
        下載積分: 84477 分
        在線時間: 1539(小時)
        注冊時間: 2008-04-15
        最后登錄: 2025-12-24
        查看pretco123的 主題 / 回貼
        11樓  發表于: 2010-09-28 14:18
        這樣用不燒才怪呢!
        • «
        • 1
        • 2
        • »
        • Pages: 1/2     Go

        主站蜘蛛池模板: 亚洲精品一二三四区| 亚洲日本韩国欧美云霸高清| 97久久精品人人澡人人爽| 国内在线视频一区二区三区| 久久热在线视频精品视频| 中文字幕亚洲制服在线看| 国产精品亚洲一区二区三区喷水 | 国产成人综合网亚洲第一| 亚洲精品中文av在线| 9色国产深夜内射| 国产综合视频一区二区三区| 免费无码av片在线观看网址| 亚洲最大成人免费av| 国内精品免费久久久久电影院97| 国产精品美女一区二区三| 国产不卡网| 2018年亚洲欧美在线v| 久久久久国产精品人妻电影| 中文字幕无码精品亚洲35| 国产网友愉拍精品视频手机| 国产成人1024精品免费| 偷拍专区一区二区三区| 国产精品青草视频免费播放| 亚洲国产精品久久久天堂麻豆宅男| 麻花传媒在线观看免费| A级毛片100部免费看| 国内视频偷拍一区,二区,三区| 国产精品福利2020久久| 嫩草研究院久久久精品| 国产免费午夜福利片在线| 国产成人午夜福利精品| 精品国产一区二区三区麻豆| 国产线播放免费人成视频播放| 国产无遮挡猛进猛出免费软件| 亚洲综合专区| 日韩精品一区二区三区激情| 亚洲春色在线视频| 香蕉乱码成人久久天堂爱| 人妻丰满熟妇无码区免费| 韩国无码av片在线观看| 人妻体体内射精一区二区|