        我是新手,想問個PLC循環掃描的問題:
        比如  


        掃描周期為10ms
        假設:在第2個掃描周期里的第2ms,I0.0閉合,那在本周期內剩余的8ms內M0.0和Q0.0均不置1;
              在第3個掃描周期里,Network1中I0.0是“1”,所以M0.0置“1”,并寫入輸出映向存儲區。
                           向下運行到Network2中,M0.0是讀取Network1中M0.0的值,還是讀第2個掃描周期中M0.0的值?
        就是問,在第3個掃描周期中,Q0.0是否置“1”? 另外M的值是寫入輸出映向存儲區嗎?
        joan
        stronger and stronger!!!
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 212 個
        工控威望: 238 點
        下載積分: 885 分
        在線時間: 69(小時)
        注冊時間: 2010-09-16
        最后登錄: 2015-11-19
        查看joan的 主題 / 回貼
        1樓  發表于: 2010-10-13 15:04
        我也想過類似的問題,我個人認為是Q0.0置1的,M的置是否寫入輸出印象區,我也不清楚了!!!不知道對不對,只憑個人經驗,知道答案了,告訴我一聲啊!!!
        Stronger
        sjm213
        有小知識,無大學問。
        級別: 論壇版主

        精華主題: 6 篇
        發帖數量: 5170 個
        工控威望: 7531 點
        下載積分: 162767 分
        在線時間: 3252(小時)
        注冊時間: 2007-11-21
        最后登錄: 2025-10-31
        查看sjm213的 主題 / 回貼
        2樓  發表于: 2010-10-13 18:44
        可以參考這個帖子里的程序:http://sjm213.plcjs.cn/archives/2010/20103813516.html

        或者把網絡1的I0,0換成上升沿,看Q0.0能否置位,就可以說明M0.0是第幾個掃描周期導通的。
        wlw
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 265 個
        工控威望: 399 點
        下載積分: 1296 分
        在線時間: 214(小時)
        注冊時間: 2009-01-10
        最后登錄: 2016-12-06
        查看wlw的 主題 / 回貼
        3樓  發表于: 2010-10-13 20:40
        在當前這個掃描周期如果I0.0閉合了,M0.0就置1,在第2網絡里的M0.0的常開觸點當然也就在當前這個掃描周期里閉合。只要是在當前掃描周期還沒被掃描到的相同原件觸點,都在此次掃描周期變化。但是,在當前掃描周期里I0.0閉合,M0.0置1以前M0.0的觸點,只有等到下一個掃描周期才變化。
        zhaotingjie
        級別: *
        精華主題: * 篇
        發帖數量: * 個
        工控威望: * 點
        下載積分: * 分
        在線時間: (小時)
        注冊時間: *
        最后登錄: *
        查看zhaotingjie的 主題 / 回貼
        4樓  發表于: 2010-10-14 15:14
        M 存儲區本身就可以存儲數據,不需要和輸入輸出存儲區交換數據,因此M存儲區的值是可以隨時調用的。不知道說的對不對??
        wlw
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 265 個
        工控威望: 399 點
        下載積分: 1296 分
        在線時間: 214(小時)
        注冊時間: 2009-01-10
        最后登錄: 2016-12-06
        查看wlw的 主題 / 回貼
        5樓  發表于: 2010-10-16 13:48
        你說的對,但現在說的是掃描狀態。比如M0.0的第1個觸點在第一網絡,M0.0線圈在第2 網絡,M0.0的第2 個觸點在第3網絡。當掃描到M0.0的線圈,M0.0被置1,這時在這個掃描周期里M0.0的第2個觸點狀態被改變,也就是第3網絡的觸點動作。而第1 網絡里的觸點不動作,第1網絡的觸點要在下一掃描周期才動作。因為是串行掃描,M0.0的第1觸點最先被掃描,而M0.0的線圈是在這后被掃描,所以只有M0.0線圈被掃描以后的觸點狀態才發生變化,這時第3網絡M0.0的觸點反而比第1 網絡M0.0的觸點狀態先變化。如果在編程時不考慮這方面,就會出現程序狀態不對的情況。而看不出來程序錯在哪里。
        yinnan81
        級別: *
        精華主題: * 篇
        發帖數量: * 個
        工控威望: * 點
        下載積分: * 分
        在線時間: (小時)
        注冊時間: *
        最后登錄: *
        查看yinnan81的 主題 / 回貼
        6樓  發表于: 2010-10-17 11:30
        一個掃描周期 輸入采樣 程序處理 輸出刷新處理完 才進入下個掃描周期,是不是這樣的。
        yinnan81
        級別: *
        精華主題: * 篇
        發帖數量: * 個
        工控威望: * 點
        下載積分: * 分
        在線時間: (小時)
        注冊時間: *
        最后登錄: *
        查看yinnan81的 主題 / 回貼
        7樓  發表于: 2010-10-17 11:38
        5樓說的好  理解了 謝謝了

        主站蜘蛛池模板: 亚洲欧洲精品日韩av| 国内熟妇人妻色在线三级| 国产盗摄xxxx视频xxxx| 老司机精品一区在线视频| 亚洲精品一区二区三区综合| 中文字幕免费不卡二区| 人妻无码| 日韩无套无码精品| 亚洲亚色中文字幕剧情| 亚洲人妻中文字幕一区| 人人人妻人人澡人人爽欧美一区 | 久久99精品一久久久久久| 亚洲精品漫画一二三区| 2021中文字幕亚洲精品| 国产成人精品亚洲资源| 欧美日韩在线视频不卡一区二区三区| 精品人妻伦一二三区久久| 亚洲69视频| 性夜夜春夜夜爽夜夜免费视频 | 午夜激情婷婷| 亚洲综合一区二区三区不卡 | 亚洲性线免费观看视频成熟| 97夜夜澡人人双人人人喊| 起碰免费公开97在线视频| 99偷拍视频精品一区二区| 亚洲自拍偷拍福利小视频| 四虎精品永久在线视频| 日韩精品一区二区在线视| 亚洲伊人精品久视频国产| 亚洲精品美女一区二区| 国产精品色内内在线播放 | 国产AV巨作丝袜秘书| 成在线人视频免费视频| 国产香蕉国产精品偷在线观看| 免费无码肉片在线观看| semimi亚洲综合在线观看| 99久久99这里只有免费费精品| 好大好硬好深好爽想要| 亚洲综合av一区二区三区| 久99视频| 日本九州不卡久久精品一区|