        現遇到以下情況:
        負載為電加熱管。
        3相380V   12KW,估算電流25A,按32A選的電氣材料,結果測得實際每相的電流為15A左右。
        單項220V   3KW,  共12支,總功率36KW,按3相星形連接,估算電流70A,按80-90A選的電氣材料,結果測得實際每相的電流為18A左右。
        為什么實際電流這么小?與電動機的估算不一樣。
        對于加熱的設備,電流值該如何估算?
        超級大白兔
        活到老,學到老!
        級別: 家園常客
        精華主題: 0
        發帖數量: 12 個
        工控威望: 688 點
        下載積分: 6074 分
        在線時間: 169(小時)
        注冊時間: 2010-07-13
        最后登錄: 2021-12-06
        查看超級大白兔的 主題 / 回貼
        1樓  發表于: 2010-11-09 12:47
        12KW是三相總功率,而單相是12KW除3=4KW,因此實際單相電流為4000/220=18A.
        3000/220=14A再乘以4=56A為一相電流!

        主站蜘蛛池模板: 亚洲综合黄色的在线观看| 成午夜精品一区二区三区| 老熟女熟妇一区二区三区| 免费人成视频在线观看网站| 久久天天躁狠狠躁夜夜avapp| 邻居少妇张开腿让我爽了在线观看| 男女猛烈激情xx00免费视频| 不卡高清AV手机在线观看| 中文字幕一区二区三区在线毛片| 蜜臀视频一区二区在线播放| 又大又硬又爽免费视频| 各种少妇wbb撒尿| 自拍偷自拍亚洲精品播放| 99精品国产精品一区二区| 少妇人妻偷人精品免费| 欧美做受视频播放| 岛国大片在线免费播放| 亚洲av无码片在线播放| 鲁丝一区二区三区免费| 国产AV无码专区亚洲AV| 亚洲人成精品久久久久| 99精品国产一区二区电影| 饥渴丰满少妇大力进入| 福利一区二区1000| 宝贝几天没c你了好爽菜老板| 亚洲国产成人午夜在线一区| 少妇夜夜春夜夜爽试看视频| 九九热免费精品在线视频| 亚洲av国产成人精品区| 成人3d动漫一区二区三区| 久久精品波多野结衣| 67194亚洲无码| 国产女人水多毛片18| 精品一区二区亚洲国产| 苍井空毛片精品久久久| 西西午夜无码大胆啪啪国模| 黄色三级亚洲男人的天堂| 漂亮人妻被修理工侵犯 | 97人妻免费碰视频碰免| 亚洲精品在线+在线播放| 亚洲中文久久精品无码照片|