        現遇到以下情況:
        負載為電加熱管。
        3相380V   12KW,估算電流25A,按32A選的電氣材料,結果測得實際每相的電流為15A左右。
        單項220V   3KW,  共12支,總功率36KW,按3相星形連接,估算電流70A,按80-90A選的電氣材料,結果測得實際每相的電流為18A左右。
        為什么實際電流這么小?與電動機的估算不一樣。
        對于加熱的設備,電流值該如何估算?
        超級大白兔
        活到老,學到老!
        級別: 家園常客
        精華主題: 0
        發帖數量: 12 個
        工控威望: 688 點
        下載積分: 6074 分
        在線時間: 169(小時)
        注冊時間: 2010-07-13
        最后登錄: 2021-12-06
        查看超級大白兔的 主題 / 回貼
        1樓  發表于: 2010-11-09 12:47
        12KW是三相總功率,而單相是12KW除3=4KW,因此實際單相電流為4000/220=18A.
        3000/220=14A再乘以4=56A為一相電流!
        791891
        山登絕頂人為峰
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 184 個
        工控威望: 398 點
        下載積分: 2465 分
        在線時間: 201(小時)
        注冊時間: 2007-11-12
        最后登錄: 2025-08-07
        查看791891的 主題 / 回貼
        2樓  發表于: 2010-11-09 13:22
        一樓的,關于“3000/220=14A再乘以4=56A為一相電流!”,56A是接成單項36KW的電流了?
        [ 此帖被791891在2010-11-09 18:42重新編輯 ]
        a271156864
        級別: 家園常客
        精華主題: 0
        發帖數量: 612 個
        工控威望: 700 點
        下載積分: 22438 分
        在線時間: 680(小時)
        注冊時間: 2008-04-28
        最后登錄: 2019-12-16
        查看a271156864的 主題 / 回貼
        3樓  發表于: 2010-11-09 14:53
        1KW電流為  1。5到1。7  經驗總結 絕對的不會錯!~!按公式算 怎么死的都不知道  那樣成本要高的多!
        a271156864
        級別: 家園常客
        精華主題: 0
        發帖數量: 612 個
        工控威望: 700 點
        下載積分: 22438 分
        在線時間: 680(小時)
        注冊時間: 2008-04-28
        最后登錄: 2019-12-16
        查看a271156864的 主題 / 回貼
        4樓  發表于: 2010-11-09 14:54
        為Y接法!
        qinshengyue
        是我,別開槍!
        級別: VIP會員
        精華主題: 0
        發帖數量: 717 個
        工控威望: 1216 點
        下載積分: 31304 分
        在線時間: 1235(小時)
        注冊時間: 2009-04-09
        最后登錄: 2025-10-27
        查看qinshengyue的 主題 / 回貼
        5樓  發表于: 2010-11-09 16:00
        引用
        引用樓主791891于2010-11-09 12:31發表的 加熱管的電流計算 :
        現遇到以下情況:
        負載為電加熱管。
        3相380V   12KW,估算電流25A,按32A選的電氣材料,結果測得實際每相的電流為15A左右。
        單項220V   3KW,  共12支,總功率36KW,按3相星形連接,估算電流70A,按80-90A選的電氣材料,結果測得實際每相的電流為18A左右。
        為什么實際電流這么小?與電動機的估算不一樣。
        .......

        電加熱管不同于電機(感性負載)
        電加熱管是阻性負載,電流不能按2倍功率來估算!I=1000P/(1.732*380)=1.5P(阻性加熱器功率因數為1 )
        故12000/(1.732*380)=18A
        791891
        山登絕頂人為峰
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 184 個
        工控威望: 398 點
        下載積分: 2465 分
        在線時間: 201(小時)
        注冊時間: 2007-11-12
        最后登錄: 2025-08-07
        查看791891的 主題 / 回貼
        6樓  發表于: 2010-11-09 16:00
        功率36KW,按3相星形連接的那套設備,我按80A選型。結果老板說我選小了,還被他改為100A的
        qinshengyue
        是我,別開槍!
        級別: VIP會員
        精華主題: 0
        發帖數量: 717 個
        工控威望: 1216 點
        下載積分: 31304 分
        在線時間: 1235(小時)
        注冊時間: 2009-04-09
        最后登錄: 2025-10-27
        查看qinshengyue的 主題 / 回貼
        7樓  發表于: 2010-11-09 16:12
        引用
        引用第6樓791891于2010-11-09 16:00發表的  :
        功率36KW,按3相星形連接的那套設備,我按80A選型。結果老板說我選小了,還被他改為100A的

        老板說了算,以老板的為準。就怕選的合適,他說大了!
        工控天地
        級別: 家園常客
        精華主題: 0
        發帖數量: 290 個
        工控威望: 601 點
        下載積分: 2238 分
        在線時間: 767(小時)
        注冊時間: 2008-03-16
        最后登錄: 2025-10-07
        查看工控天地的 主題 / 回貼
        8樓  發表于: 2010-11-09 16:20
        你記住電加熱,每千瓦乘以1.5倍沒錯的;12kw*1.5=18A
        791891
        山登絕頂人為峰
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 184 個
        工控威望: 398 點
        下載積分: 2465 分
        在線時間: 201(小時)
        注冊時間: 2007-11-12
        最后登錄: 2025-08-07
        查看791891的 主題 / 回貼
        9樓  發表于: 2010-11-09 18:32
        7樓說得對,老板說了算,以老板的為準。就怕選的合適了,結果他說大了!
        天涯浪子李文
        級別: *
        精華主題: * 篇
        發帖數量: * 個
        工控威望: * 點
        下載積分: * 分
        在線時間: (小時)
        注冊時間: *
        最后登錄: *
        查看天涯浪子李文的 主題 / 回貼
        10樓  發表于: 2010-11-09 20:18
        為了省事呢  我建議按2倍選材料 大點好啊 就算短路也不會燒電線 不過空開還是得選下限為妙  呵呵
        brian
        起昇電控工作室
        級別: 工控俠客
        精華主題: 0
        發帖數量: 677 個
        工控威望: 4456 點
        下載積分: 4347 分
        在線時間: 3043(小時)
        注冊時間: 2008-01-25
        最后登錄: 2025-10-28
        查看brian的 主題 / 回貼
        11樓  發表于: 2010-11-10 08:07
        引用
        引用第6樓791891于2010-11-09 16:00發表的  :
        功率36KW,按3相星形連接的那套設備,我按80A選型。結果老板說我選小了,還被他改為100A的

        兄弟阿!電熱總功率不變,不論什麼電壓接法只有電流的大小差異,36kw/220v/1.732=94.4,你老板的選擇沒錯,如果以負載功率只能用再最大80%時應該選容量在120a的設備.
        微信:brianlee1976
        ~~業餘打工仔~~
        • «
        • 1
        • 2
        • »
        • Pages: 1/2     Go

        主站蜘蛛池模板: 国产曰批视频免费观看完| 欧美国产综合欧美视频| 欧美a级v片在线观看一区| 亚洲精品国产免费av| 人人妻人人澡AV天堂香蕉| 色综合久久人妻精品日韩| 欧美 日韩 国产 成人 在线观看| 亚洲综合在线日韩av| 日本一高清二区视频久二区| 日韩av在线一卡二卡三卡| 亚洲各类熟女们中文字幕| 国产成人AV男人的天堂| 无码天堂亚洲国产av麻豆| 顶级少妇做爰视频在线观看| 国产婷婷综合在线视频中文| 伦伦影院精品一区| 五月丁香在线视频| 国产精品美女久久久久久麻豆| 亚洲人成日本在线观看| 久久国产免费观看精品3| 91精品啪在线观看国产91九色| 日韩精品一卡二卡在线观看| 亚洲高清WWW色好看美女| 亚洲精品乱码久久观看网| 最新精品国偷自产在线| 国产三级精品三级在线观看| 午夜精品一区二区三区在线观看| 99国产成+人+综合+亚洲欧美| 亚洲精品人成网线在播放VA| 夜夜高潮夜夜爽高清视频| 日韩有码中文在线观看| 2020最新无码福利视频| 中文字幕国产精品自拍| 亚洲情A成黄在线观看动漫尤物 | 激情综合五月| 色欲色香天天天综合网站免费 | 亚洲一区二区偷拍精品| 欧美伊人亚洲伊人色综| 日本欧美一区二区三区在线播放 | 噜噜综合亚洲av中文无码| 中文字幕久久精品人妻|